Différentiel de type A obligatoire ? (protection 32 A)

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.882 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Essonne (91)
Bonjour,

Sur notre armoire électrique, l'électricien de notre constructeur a posé un différentiel de type AC pour protéger les circuits 32 A (ainsi que d'autres circuits en 16 A) :
un autre électricien m'a indiqué qu'un différentiel de type A (sensible aux courants de fuite Alternatifs et Continus) aurait dû être posé pour les 32 A.

D'où mes questions :

[Q1] : Un différentiel de type A est-il obligatoire pour protéger les circuits 32 A ?

[Q2] : Quel est le danger d'une telle installation ? (pour les personnes et l'habitation)

[Q3] : Le Consuel aurait-il dû être accordé ?
(dans le cas d'un électricien professionnel, le consuel peut ne pas vérifier systématiquement sur place (il vérifie de temps en temps des chantiers))

Je vous remercie pour vos réponses.
Messages : Env. 40
De : Essonne (91)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Essonne (91)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
tu l'as trouvé dans un paquet de lessive ton electricien?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 500 message Strasbourg (67)
bjr

le disj diff A est obligatoire pour la protection des circuits spécialisés tel que la plaque, le congélateur, la MàL et ...

le consuel ne passe pas systématiquement chez des entreprises, mais elle vient systématiquement chez des particuliers...
probablement que les particuliers respectent encore mieux les normes que certaines entreprises...Mad
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
Messages : Env. 500
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 40 message Essonne (91)
@ yoda_51 : C'est le sous-traitant de mon constructeur

Connaissez-vous la réponse à la question 2 : Quel est le danger d'une telle installation ? (pour les personnes et l'habitation)
Messages : Env. 40
De : Essonne (91)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
salut,

le type A est obligatoire pour l'alim des plaques vitro et de la machine à laver.

Citation: [Q2] : Quel est le danger d'une telle installation ? (pour les personnes et l'habitation)

pas de danger pour les biens et les personnes mais il "pourrait" y avoir des déclenchements intempestifs.


Citation: [Q3] : Le Consuel aurait-il dû être accordé ?
(dans le cas d'un électricien professionnel, le consuel peut ne pas vérifier systématiquement sur place (il vérifie de temps en temps des chantiers))

j'en sais rien pour votre consuel,cela dépend de plein de choses......
A savoir que le vérificateur ne passe pas tjs sur les chantiers lorsqu'ils sont fait par des professionnels.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
path a écrit:@ yoda_51 : C'est le sous-traitant de mon constructeur


et si tu pose la question a ton cst il te répond quoi?



euh phil j'ai un doute la tu dis pas de risque, mais je ne pense pas. le type AC permet de detecté les fuites de courant alternatif alors que le AC en plus de detecté les courant de fuites alternatif il detectera aussi les fuites de courant continu
donc c'est une protection supplémentaire indispensable d'après la NF C15-100
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Q1 : Un type A est obligatoire pour protéger les circuits plaques et lave-linge, pas forcément les circuits 32A de manière générale

Q2 : Oui danger d'électrisation, en cas de défaut sur une composante continue (reste que c'est rare).

Q3 : Dans l'absolu non, mais tout n'est pas toujours vérifié et même si c'est le cas, le consuel ne peut pas tout voir lors de sa visite. Néanmoins cela fait habituellement partie des points qu'il controle.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
re,


ok avec vous Yoda et Carmina concernant le risque d'electrisation (j'avais zappé la composante continue).......
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 40 message Essonne (91)
En réponse à yoda_51 ("et si tu pose la question a ton cst il te répond quoi ?")

Ce n'est pas le seul problème de sécurité que nous lui avons remonté durant la réception :
  • il y avait de la condensation d'eau au-dessus de l'armoire électrique ...
  • Également de l'eau au pied de l'armoire électrique (inondation suite à débordement du puisard recevant l'eau du drain ...)
  • D'autres problèmes de sécurité également autres qu'électriques (escalier mal balancé avec une largeur au niveau du coude largement insuffisante ...)
Il s'en f...t
Messages : Env. 40
De : Essonne (91)
Ancienneté : + de 17 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir