Epaisseur mini de la chape pour canalisations de PER

Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 35.143 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Herault
Bonjour
Après une pause d'environ 1 an, nous en sommes maintenant au second oeuvre de la construction de notre maison .
Après avoir choisi les différents corps de métiers, le plombier me fait observer qu'il n'y a que 6 cm entre le béton grossier de la dalle (plancher de limoux) et le seuil de la porte d'entrée. Il m'indique que la hauteur n'est pas suffisante pour passer les tuyaux PER sur cette dalle.
Comme il y a un vide sanitaire de 60 cm de hauteur, il m'établi un devis pour passage en cuivre calorifugé dans ce vide sanitaire.
Les travaux de plomberie ont démarré aujourd'hui et ce soir je constate qu'il a passé quand même du PER en surface. Après contact, il m'affirme maintenant, 6 cm c'est suffisant pour le PER et le carrelage.
J'ai appelé le carreleur, il me dit aussi que 6 cm est suffisent, mais après coup il me dit que normalement une chape de ravoirage est obligatoire et que dans ce cas il faut un minimum de 9 cm.
Donc si je comprends bien si la chape de ravoirage est obligatoire pour les canalisations de PER il n'y a pas assez d'épaisseur ?
Quelqu'un peut-il confirmer ou infirmer ??

Je précise qu'il n'y a pas de plancher chauffant.

Et bien-sûr il me semble que le cuivre est plus cher que le PER et moi j'ai signé un devis et payé un acompte pour du cuivre en vide sanitaire.

Merci
Construction démarrée le 15 Octobre 2009 dans un petit village de Hérault.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Messages : Env. 40
Dept : Herault
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

on peut passer le PER dans une chape de 60mm sans pb.
la seule obligation du ravoirage c'est justement quand il y a un plancher chauffant car les autres reseaux eau ou elec sont interdits dans le "niveau" plancher chauffant" il faut donc les séparer.

et bien sur le PER est moins cher que le cuivre, et ne sera pas calorifugé . moins de travail et pas besoin de compétence particulieres pour dérouler des couronnes de PER
soit il démonte et respecte le devis, soit il annule le devis et reprends le chiffrage initial PER.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Pas d'accord. Il est interdit de passer les réseaux dans une chape (le cas des planchers chauffants est différent). Chape de ravoirage obligatoire dans ce cas là.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Herault
Merci pour vos réponses, mais PER possible ou pas avec seulement 6 cm ??
Si c'est possible, il faut qu'il diminue très fortement sa facture car le cuivre est très nettement plus cher et plus difficile à mettre en oeuvre
Construction démarrée le 15 Octobre 2009 dans un petit village de Hérault.
Messages : Env. 40
Dept : Herault
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
si Tournesol dit "pas d'accord, interdit" c'est qu'il doit avoir une bonne raison.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
La raison, la voilà : DTU 26.2

Citation: 6.3.2 Ravoirage
L'incorporation dans le mortier de la chape ou dans le béton de la dalle, de canalisation (ou de fourreau)
horizontale n'est pas admise.
Il est donc nécessaire dans ce cas d'exécuter, en supplément, un ravoirage pour obtenir un nouveau
support plan.
L'épaisseur du ravoirage doit être telle que la génératrice supérieure de la canalisation (ou du fourreau) du
plus grand diamètre incorporé tangente le nu du ravoirage.
Le ravoirage peut également être mis en oeuvre pour obtenir un niveau imposé.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Herault
tagalomètre a écrit:En supposant que le PER soit du 16/20, s'il est gainé, on arrive à 25 mm. La chape sera de 2,5 cm de hauteur !

Hauteur nécessaire et suffisante pour être en conformité avec le DTU !


Donc si j'ai bien compris, la chape de ravoirage est possible j'usqu'au niveau supérieur de la gaine du PER et au dessus 2,5 cm de chape + 1 cm pour le carrelage. Ce qui fait tout juste 6 cm
Toujours si j'ai bien compris cette chape de ravoirage est obligatoire ??
Construction démarrée le 15 Octobre 2009 dans un petit village de Hérault.
Messages : Env. 40
Dept : Herault
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Par contre, 2,5 cm de chape, irréalisable. Epaisseur minimale au DTU 26.2 = 5 cm
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
tu les connais tous par coeur les DTU?
si tu cherche du boulot, on embauche!
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
C'est vrai que de part mon boulot, il me fallait bien connaitre les DTU pour renseigner nos clients. Mais je ne les connais pas tous par cœur : je les consulte ! Je connaissais également le BAEL sur le bout des doigts (le calcul béton étant ma spécialité).
Ça sert, parfois !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Herault
Oh là, là ! Je ne la sens pas bien mon entreprise de plomberie.

Dès le premier jour, ils me déroulent du PER alors que j'ai signé un devis pour du cuivre. Après ma réclamation auprès des ouvriers ils me disent que le patron va m'appeller et il ne m'appelle pas.
Impossible de le joindre, je n'ai pas son portable.
Maintenant c'est le bouquet sur mon devis ils devaient réaliser la ventilation primaire et la ventilation de la fosse toutes eaux jusqu'au toit. Le seul travail effectué est le tuyau de ventilation primaire arrété sous la toiture, quand à la ventilation de la fosse leur "chef " a dit : "Ce n'est pas la peine une seule ventilation suffit ".



Je crois que là je vais au clash avec ces bouffons.
Le pire est que mon acompte de 30 % a été encaissé la semaine qui a précédé le début des "Travaux"
Les ouvriers me disent ce soir :" Voilà pour nous c'est fini il faut attendre que les plaquistes aient terminé pour raccorder les appareils sanitaires"

Rien n'est conforme à ma commande, je crois bien être tombé sur un e****c, il fait pourtant de la pub sur une radio locale.

Construction démarrée le 15 Octobre 2009 dans un petit village de Hérault.
Messages : Env. 40
Dept : Herault
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

ventilation de fosse, surtout ne cale pas : LR+AR et dis lui que tu as un ami à la radio locale... pour les contre-pubs gratuites.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message Herault
***** a écrit: Dis lui que tu as un ami à la radio locale... pour les contre-pubs gratuites.


La radio est N*******e vallée d'Orb
Construction démarrée le 15 Octobre 2009 dans un petit village de Hérault.
Messages : Env. 40
Dept : Herault
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 40 message Ain
Tournesol a écrit:
Par contre, 2,5 cm de chape, irréalisable. Epaisseur minimale au DTU 26.2 = 5 cm


Qualitéconstruction.com - bonnes pratiques ---> deux mn de recherche

Sols carrelés, memo AQC : http://www.qualiteconstructi[...]/dsc_01.pdf

+
Messages : Env. 40
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
T'as bien lu ? épaisseur minimale imposée.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 14h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir