Retour
Menu utilisateur
Menu

Dimension boite d'encastrement prise plaque induction 32A ?

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.172 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Photolover Env. 200 message Laval (53)
Bonjour à tous,

Je termine mon installation électrique et j'ai passé du 6mm² protégé par un disjoncteur 32A pour la plaque induction.
Le problème c'est que la sortie de câble prévu pour le 32A n'est pas adapté pour une boite d'encastrement "standard" mais pour une boite de 96mmx96mm. J'ai scellé dans la brique une boite batibox profondeur 40mm. Puis-je mettre une sortie de câble 16/20A sur cette boite sans remarque par le consuel ?

Merci pour vos lumières.
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 200
De : Laval (53)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Photolover Env. 200 message Laval (53)
Des avis ?
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 200
De : Laval (53)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

pour moi la réponse est NON, mais je n'ai pas le texte, c'est au feeling
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

La norme dit :

un circuit spécialisé pour l'alimentation de la cuisinière ou de la plaque de cuisson seule (boîte de connexion ou socle de prise de courant 32 A en monophasé ou 20 A en triphasé ;

Je ne vois rien qui précise les dimensions de la boite de connexion.
Mais faire un raccordement en 6² dans une boite classique de 40, cela va être sportif.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photolover Env. 200 message Laval (53)
Carminas a écrit:Bonsoir

La norme dit :

un circuit spécialisé pour l'alimentation de la cuisinière ou de la plaque de cuisson seule (boîte de connexion ou socle de prise de courant 32 A en monophasé ou 20 A en triphasé ;

Je ne vois rien qui précise les dimensions de la boite de connexion.
Mais faire un raccordement en 6² dans une boite classique de 40, cela va être sportif.

@+


D'après ce que dit la norme, le consuel risque de me refuser l'installation . En revanche, si j'achète un boitier saillie pour sortie de cable 32A que je fixe par dessus mon boitier batibox qui lui est encastré, ça doit le faire ? non ?
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 200
De : Laval (53)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 14 mars 2024 à 09h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir