Retour
Menu utilisateur
Menu

Section cable portail 50 metres plus spot 80 metres

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.500 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Haute Saone
Bonjour


j'aimerais s'avoir la section de câble pour un portail électrique qui se trouvera a 50 mètres du tableau plus un spot qui lui se trouvera a 30 mètres de plus

merci
Messages : Env. 300
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
quelles puissances font ces appareils ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Haute Saone
bonjour

Il ce peut que le portail soit installer dans 2 ans comme dans 10 ans.
Je profit de tirer tout les réseaux pour mettre un câble pour un future portail, donc aucune idée de sa puissance par contre le spot ou plutôt les spots eux seront installer rapidement et ferrons environ 500 w chacun pour être large
Messages : Env. 300
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
tu a plusieurs possibilité .

soit tu amène un câble jusqu’à un tableau secondaire au niveau du portail, et de la, tu distribue entre l’éclairage et le portail, soit tu tire 2 ligne ( une lumière et une prise ) que tu amène jusqu’à tes point d'utilisation.

dans la 1ere solution, il faut compter 1000w d’éclairage et 500w de portail ( je pense qu'en prenant 500w pour le portail on est large ) donc a peu prés 6,5A normalement, tu ne devrai pas avoir plus de 3% de chute de tension entre le disjoncteur de branchement et l’éclairage le plus éloigné. donc, si ton disjoncteur est dans la maison, on peut partir sur une chute de 1.5% dans le câble entre la maison et le tableau divisionnaire, soit 50m de 6mm². de la tu peut alimenter directement le portail. ensuite il te faut 30m de 4mm² pour les spots.

avec l'autre solution, tu peut mettre 80m de 2,5mm² pour l’éclairage et 50m de 1,5 pour le portail.

avec tout cela tu devra ajouter les protections adéquats en fonction de la solution retenue.

bien sur tout cela est calculer sur la theorie que le disjoncteur de branchement est dans la maison.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
de tete comme ça je dirais aussi un 2,5² pour l'éclairage a 80
et un 1,5mm² pour le portail

des cable étanche prévu pour l'extérieur: du R2v

2lignes cela évitera de faire baisser le spot quand le portail se met en route, ou qu'il force un peu en buté, ça serait dommage ^^
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Haute Saone
Je pense que la 1er solution et pas mal. Quelle genre de tableau il me faudrais pour cette installation

Merci pour les infos
Messages : Env. 300
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Haute Saone
fab1978 a écrit:tu a plusieurs possibilité .

soit tu amène un câble jusqu’à un tableau secondaire au niveau du portail, et de la, tu distribue entre l’éclairage et le portail, soit tu tire 2 ligne ( une lumière et une prise ) que tu amène jusqu’à tes point d'utilisation.

dans la 1ere solution, il faut compter 1000w d’éclairage et 500w de portail ( je pense qu'en prenant 500w pour le portail on est large ) donc a peu prés 6,5A normalement, tu ne devrai pas avoir plus de 3% de chute de tension entre le disjoncteur de branchement et l’éclairage le plus éloigné. donc, si ton disjoncteur est dans la maison, on peut partir sur une chute de 1.5% dans le câble entre la maison et le tableau divisionnaire, soit 50m de 6mm². de la tu peut alimenter directement le portail. ensuite il te faut 30m de 4mm² pour les spots.

avec l'autre solution, tu peut mettre 80m de 2,5mm² pour l’éclairage et 50m de 1,5 pour le portail.

avec tout cela tu devra ajouter les protections adéquats en fonction de la solution retenue.

bien sur tout cela est calculer sur la theorie que le disjoncteur de branchement est dans la maison.



bonsoir

pourquoi un tel ecart de section entre les deux solutions ?
Messages : Env. 300
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

500W sur 80m de 1,5² donnent 2,3% de chute de tension (pour rappel 3% maxi pour l'éclairage et 5% pour les autres usages)
Donc 1,5² suffisant pour les deux circuits si le disjoncteur ERDF est près du point de départ des 2 circuits.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Haute Saone
donc la je peut partir sur du 1.5mm² du tableau electrique de la maison vers le portail=50 metres puis 1.5mm² du portail au spot 30 metre

depuis le debut ont me parle de 6mm² 4mm² 2.5 mm² et 1.5 mm² !!!!
Messages : Env. 300
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non je n'ai pas dit cela.

J'ai dit 1,5² pour le portail et 1,5² pour l'éclairage.
Donc 2 câble à tirer

Mais quitte à faire un petit tableau, il est judicieux d'avoir un minimum de puissance disponible pour d'éventuels autres usages (par exemple disposer de 2000W pour une tondeuse, un taille haie). Dans ce cas du 6² me semble préférable

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
Carminas a écrit:Bonsoir

500W sur 80m de 1,5² donnent 2,3% de chute de tension (pour rappel 3% maxi pour l'éclairage et 5% pour les autres usages)
Donc 1,5² suffisant pour les deux circuits si le disjoncteur ERDF est près du point de départ des 2 circuits.

@+

Bonsoir Carminas, bonsoir le groupe 

Et si le disjoncteur ERDF est au niveau de la route ?
Soit: Disjoncteur ERDF --> 50 mètres de 25 mm2 --> tableau électrique dans la maison --> retour de 50 mètres pour aller alimenter le portail électrique et 7 points lumineux LED  au passage.

Est ce que un circuit de 2.5 mm2 pour le portail et un circuit de 1.5mm2 pour les points lumineux de l'allée c'est suffisant ?
Sinon, quelle section me conseille tu ?
Et quelles disjoncteurs me conseille tu ?

(Pour être plus précis : j'ai mis du 2.5 mm2 jusqu'à ma première trappe pour mettre 1 prise de courant (au cas où) puis ensuite, je repars en 1.5 pour alimenter mes 7 points lumineux) --> Je ne sais pas si c'est OK 😅

Merci pour vos éclairages 🙏
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 60 message Indre Et Loire
Bonjour,
projecteur a led de 30W (=300w halogene ne ce vend plus d'aiileur)motorisation =15 secondes a 400w puis est en veille donc  pas d'echauffement
cable 5 G 2.5² 1 ligne lumiere et 1 ligne portail  boite etanche au bout pour la distri 
2 disjoncteurs 10amp
ne pas oublier l'interphone sty 5 paires 9/10e
je rajoute: 1 interdiffrentiel dedié n'est pas un luxe sur des circuits exterieur (pluie,humidité,fourmies ,etc)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
Messages : Env. 60
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

500W sur 50m de 1,5² occasionne une chute de tension de 1,4%
Donc pas vraiment de soucis, quelle que soit l'option prise.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, Seb du nord ce n'est pas bon de ce greffé sur le sujet d'un autre, cela complique la compréhension de votre question.

Donc si je comprends bien vous avez tirer une ligne en 2.5 mm à partir de votre tableau électrique, pour y poser une prise de courant, et 7 points lumineux ?
Normalement, on ne mélange pas les circuits de prises, avec celui des lumières. Mais coté sécurité, il n'y aura pas de problèmes, par contre pour la longueur ? Quelle distance y a-t-il entre le tableau électrique, et la prise ?
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 13h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir