bonjour,
gros probleme avant la pose de mon carrelage.
Mon constructeur à tiré une chape traditionnelle sur un plancher chauffant electrique, mais sans joint de fractionnement.
( surface 80 m2)
Faut-il que je coupe la chape pour réaliser ces joints de fractionnement? avec quoi? quelles précautions prendre?
Merci à vous pour vos réponses
Messages : Env. 10
De : Voiron (38)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de carrelage...

Allez sur la page devis carrelage de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des carreleurs de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-25-devis_carrelage.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
ne fait surtout rien a une chape dans laquelle se trouve un plancher chauffant..
a moins de vouloir le couper en morceau.
a++
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Voiron (38)
OK mais comment je procede pour la pose de mon carrelage?
simplement avec des joints de dilatations a coller?
merci
Messages : Env. 10
De : Voiron (38)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 100 message Nord
Bonjour , je remonte ce sujet.
Est-il obligatoire de mettre un joint de fractionnement pour un carrelage qui sera posé sur un plancher chauffant.
Indication : Pompe à chaleur , aérothermie , basse température.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 8 ans
 
Photographe Env. 100 message Nord
D'avance merci Biggrin
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Mallemort (13)
Les joints de fractionnement sont généralement posés quand il y a plus de 12m de long pris diagonalement. Il ne sont pas forcément nécessaire. Je te conseille par contre une colle flex qui permettra à ta chape de pouvoir travailler sans fissurer le carrelage. La colle flex est très efficace, d'où sont prix qui n'est pas donné.
Messages : Env. 40
De : Mallemort (13)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Colle flex ne veut rien dire

il faut vérifier le classement C2S1 de la colle
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 200 message Eure
Le fractionnement d'une chape sur un plancher chauffant électrique ou hydraulique est absolument obligatoire.
Lorsqu'il y a pose d'un plancher chauffant celui-ci est généralement réalisé sur un isolant de type TMS, et donc désolidarisé du plancher.
L'enrobage des éléments chauffants est généralement réalisé par une chape ciment (chape liquide) et à ce stade le chapiste pose les fractionnements et la bande résiliente indispensables pour permettre la dilatation de cette chape dans sa phase de chauffe.
La bande résiliente est posée en périphérie des murs de toutes les pièces de la maison et les joints de fractionnements sont posés (obligatoirement) à chaque passage des portes et suivant des critères de surface et de distance pour les fractionnements (par exemple sur une pièce dont la longueur est supérieure à 8ml et dont la surface est supérieure à 60m²)
Pour un plancher rayonnant électrique (plutôt rare avec la RT 2012, sauf en PACA) la pose peut être exécutée avec une chape traditionnelle en même temps que la pose du carrelage.
Une réserve supplémentaire concerne la dimension du carrelage, si celui-ci est supérieur à 40x40 il ne pourras être que collé (double encollage obligatoire) sur une chape liquide dans tous les cas de figure.

Références NF P52-301 / DTU 52.1 & NF DTU 65.7 ou NF DTU 65.8
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Eure
Ancienneté : + de 8 ans
 
Photographe Env. 100 message Nord
Merci pour vos réponses.
Si je ne me trompe pas , il s'agit [pour nous] d'une chape anhydrique.
Cela change t-il quelque chose?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 20h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pose carrelageArtisan
Devis pose carrelage
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment bien choisir son carrelage ?
Comment bien choisir son carrelage ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
20 idées de sols de différentes teintes et/ou matières
20 idées de sols de différentes teintes et/ou matières
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de carrelage
Photos de carrelage
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir