Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau électrique : Disjoncteurs pas aux normes ?

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.146 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 40 message Loire Atlantique
Bonjour,

D'avance, n'étant pas du métier, pardon si j'utilise des termes imprécis ou incorrects.

Je souhaiterais vos avis sur un problème sur mon tableau électrique.

Problème : Apparemment les disjoncteurs à 40 A pour un compteur EDF à 45 A pour le disjoncteur différentiel ne serait pas correct / aux normes ??

Je commence à avoir des doutes sur certains détails de mon installation par mon électricien (rénovation de la totalité de la maison, 2 niveaux, chauffage par PRE en bas). A l'écouter il ne se trompe jamais, sauf qu'il avait branché l'arrivée DTI à l'envers, que j'ai des petits soucis avec mon PRE (http://www.forumconstruire.com/construire/topic-129290.php), mais d'après lui tout va bien...

D'ailleurs pour l'arrivée DTI et les 4 RJ, c'est normal de ne pas avoir de porte ?? (d'après lui oui, c'est normalement dans des garages) et on peut pas distribuer à toutes les prises d'un coup ?

Je suis preneur de tout commentaire donc sur cette installation.

Voici des photos du tableau :












Merci d'avance !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Messages : Env. 40
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
bonjour, 40A et 45A c'est aux normes
les 4prises c'est la norme qui impose 4, il aurait falu une plue value pour d'autres prises

la porte sur le coffret de comme c'est uniquement esthétique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Très honnettement rien à redire.
Aucun problème avec des ID 40A et un DB 45A du moment qu'il y a plusieurs ID et qu'ils ne sont pas trop chargé.
Les votre ne sont pas trop chargé donc aucun problème (à confirmer pour la dernière rangée en fonction de la puissannce des chauffages et du ballon)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
et il t'as mis du hager qui est une bonne marque, ça a l'air serieux

ton probleme de DTI c'est une broutille
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Loire Atlantique
Bonjour (et Joyeux Noël à tous Smile)

Merci pour vos réponses yoda_51 et carminas, cela me rassure sur le sérieux de son boulot.
En effet, pour Hager j'avais entendu que c'était du bon matériel !


yoda_51 a écrit:les 4prises c'est la norme qui impose 4, il aurait falu une plue value pour d'autres prises
la porte sur le coffret de comme c'est uniquement esthétique

OK. Et ce genre de coffrets n'a pas de porte ? Car il est dans le bureau pas dans un sous-sol et c'est moche
Sinon les 4 prises sont indépendantes ? Pas moyen de distribuer l'adsl en n'en connectant qu'une seule ?

Le problème de DTI a vite été réglé en effet, mais du coup je ne peux pas aller direct dans les RJ45 je trouve ça dommage.

carminas a écrit:Aucun problème avec des ID 40A et un DB 45A du moment qu'il y a plusieurs ID et qu'ils ne sont pas trop chargé.
Les votre ne sont pas trop chargé donc aucun problème (à confirmer pour la dernière rangée en fonction de la puissannce des chauffages et du ballon)


OK. Le chauffage est un chauffage au sol électrique équipé d'un programmateur (d'ailleurs j'ai qq soucis de réglage, voir lien dans le premier post du sujet).
Donc il faut que je vérifie la puissance totale pour cette rangée ?
Messages : Env. 40
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 14h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir