Retour
Menu utilisateur
Menu

Chaudiere pellet PONAST KP12 besoin d'aide merci

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.631 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Liège
Bonjour

Je viens de lire une grosse partie de vos discussions mais je n'ai pas vu pour mon problème

Alors Voila je possédé une chaudière PONAST KP12 avec régulation extérieur et vanne 4 voies, depuis le début de l'hiver je n'ai aucune satisfaction de la chaudière je m'explique
Elle n'arrive pas du tout a garder une temp de consigne pour la T° extérieur actuelle a savoir 3° et demande de la régulation 63°, le technicien est venu 4 fois mais sans changement du confort de chaleur

Le paramètre de consigne min chaudière était à 55° je l'ai corrigé et mis 60°

Le départ circulateur était à 55° je l'ai corrigé et placé à 63° donc 3° de plus que la température de consigne 60°
Il lui faut un long temp pour arriver en temp sans avoir la plus souvent 67°

J'ai placé ma courbe de chauffage sur courbe 5 a savoir à 3° extérieur je devrais avoir la consigne depart vanne 4 voies 66° a savoir vielle maison en pierre donc bonne isolation toiture et double vitrage partout mais des murs de Grottes
je trouve que la vanne ne réagit pas bien pour maintenir sa chauffe

j'ai plusieurs paramètre que je ne connais pas a savoir:

dans le programme RÉGULATION CLIMATIQUE il y a:
Gradient min -> Gradient min des courbes de chauffage
Gradient max -> Gradient max des courbes de chauffage
Zone 1 -> Zone de température proche de la consigne ou le pas de régulation peuvent etre adapté fort
Zone 2 -> Zone de température, sous la zone 1, ou les pas de régulation peuvent être adaptés par pas unitaire
Fréquence -> Période d'évaluation des paramètres de régulation

Idem pour le programme modulation

Je pense qu'il dois y avoir un problème dans ces paramètres pour le bon fonctionnement entre la chaudière et la régulation

J'ai eu la visite de l'importateur et après 4 fois il ma dit quelle était programmé comme un 13Kw alors quelle est une 19Kw, je lui ai dit que je n'était pas content du tout du produit et que lui devait résoudre ce problème, mais!!! c'est pour cela que j'essaye d'avoir de l'aide via internet

Je vous remercie d'avance d'essayer de m'aider

Jean-Marie
Messages : Env. 10
De : Liège
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...

Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
 
Env. 100 message Loudeac (22)
Dejat mais ta chaudière t 70degrès ton circulateur chauffage a 55
Messages : Env. 100
De : Loudeac (22)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 400 message Suisse
J'èspère que depuis janvier 2012 notre ami a réussi à résoudre son problème...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Suisse
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Loudeac (22)
Vous été installé ou
Messages : Env. 100
De : Loudeac (22)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Liège
Bonjour

Voici les nouvelles, en fait je dois trouver un bonne coordination entre, la V4V a qui je dois donnée un temp en sec d'ouverture ou fermeture suivant la consigne demandé par la sonde exterieur, je dois aussi régler ma courbe de chauffage , régler sa dynamique de puissance pour ne pas perdre trop de temps lorsqu'elle pompe l'eau de la chaudière et régler mon thermostat d'ambiance
donc pour la V4V: son temp de fermeture est de 150sec de 100% à 0% cela est regler dans l'automate ensuite je dois lui dire tous les combien de temps en min elle va regarder pour s'ouvrir ou ce refermer suivant la temp demandé par la sonde exterieur ex toutes les minutes je contrôle ma consigne et soit j'ouvre, je ferme de 5sec ou je reste fixe si la consigne est ok
Ensuite je dois regler sa dynamique ex 3° min et 5°max toutes les 5 minutes donc si endéans les 5 min je n'ai pas atteint 3° je monte d'une puissance et si j'en ai pris 5° je diminue d'une puissance
Et donc je dois trouver la cohérence entre la dynamique et l'ouverture de la V4V c'est cela ou je cale !!!
Messages : Env. 10
De : Liège
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Loudeac (22)
Sinon fait un peste enlève ta sonde et branche ta 4 voix en directe sur ta chaudière sa marche tu aura que ton th qui contrôle ta chaudière
Messages : Env. 100
De : Loudeac (22)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Liège
Je pense que je n'ai pas besoin de débrancher la sonde ext car j'ai 3 mode sur cette chaudiere a savoir, mode automatique donc la je reste sur un puissance choisie, mode MOD la elle module sans tenir compte de la sonde extérieur et mode EQT le c'est le mode avec regulation sonde exterieur
Messages : Env. 10
De : Liège
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Loudeac (22)
Ya quoi comme problème sur la chaudière exactement
Messages : Env. 100
De : Loudeac (22)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Liège
Je viens de vous envoyer un mp
Messages : Env. 10
De : Liège
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Loudeac (22)
Je vois enlevé la sonde extérieur v4voix sur la chaudière t° chaudière 7o degré t°départ chauffage 55° aller dans service code 1492
Messages : Env. 100
De : Loudeac (22)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Loudeac (22)
Dans le foyé a tu du granulé non brulé ou a tu du machefer
Messages : Env. 100
De : Loudeac (22)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Liège
Non pas de pellet imbrulé ni de machefer , je pense que le probleme vient de la cohérence a trouver entre les gradient min et max et donc lorsque la chaudiere donne son eau à la V4V aprés sonn épuisement de reserve elle n'a pas assez vite réagi pour remonter en puissance par ex
la consigne demandée à la V4V est 50°, la consigne temp chaudiere est 75° donc la la V4V va s'ouvrir par palier de 5sec toutes les minutes et donc admettons quelle soit ouverte à 65% les 50° sont là.
Ensuite quand le temp au mélange va diminuer elle vas donc s'ouvrir pour toujours garder les 50° elle va aller jusque son ouverture max et donc là la temp consigne chaudiere aura elle aussi descendue en puissance 1 mais n'aura pas réagi assez vite pour remonter en puissance et donc j'aurai un moment de sensation chaud et froid dans la maison ;
Elle devrait par exemple avoir la V4V ouverte à = ou - 80% et maintenir une puissance plus ou moins stable ainsi je n'aurai pas un epuisement total de la reserve d'eau chaude et des retour froid important
Messages : Env. 10
De : Liège
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Loudeac (22)
Tas rien ces normal car ton retour es froid ces pour ca quel s'ouvre tu verra sa quand t'il fera froid ya rien a tu un tel je te tel sinon mardi pour voir sa si tu veux bien
Messages : Env. 100
De : Loudeac (22)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Liège
nico22000 a écrit:Tas rien ces normal car ton retour es froid ces pour ca quel s'ouvre tu verra sa quand t'il fera froid ya rien a tu un tel je te tel sinon mardi pour voir sa si tu veux bien


Je ne comprend pas votre réponse?
Messages : Env. 10
De : Liège
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Loudeac (22)
A tu reçu mon mp
Messages : Env. 100
De : Loudeac (22)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 00h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière à granulés de boisArtisan
Devis chaudière à granulés de bois
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir