Pose pare-vapeur

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.419 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Seine Maritime
Bonjour,

je me pose la question de pose du pare-vapeur, dans le cas d'une isolation laine de verre entre montant le pare vapeur sera agrafé sur les montanst mais doit-il être aussi placé un lattage verticale le long du montant pour renforcer le maintient du pare-vapeur ? je sais qu'en cas d’insufflation de ouate c'est préférable mais sans insufflation est-ce qu'un agrafage suffit ?

Merci à vous !
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison bois...

Allez dans la section devis maison bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de constructeurs bois de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-60-devis_maison_bois.php
 
Membre utile Env. 3000 message
Bonjour

Ne pas confondre film pare vapeur (ou pare air) avec un sac...
Pour les isolants en vrac il faut toujours que ce soit enfermer entre deux parois rigides, sinon avec le tassement vous allez forcément déformer et arracher le film. même avec un lattage de retenu.

Ekoloman
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000

Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
merci pour votre réponse,


cependant dans mon cas il s'agirait de laine de verre semi-rigide de 60cm largeur x 145 mm d’épaisseur entre montant d'ossature (montant de 145mm)


Je crois savoir que la laine semi-rigide à un maintient lui permettant de se tenir à minima, ce maintient est-il suffisant pour se passer d'un lattage vertical sur les montant pour le pare-vapeur ?


De plus je mettrais dans tous les cas un lattage horizontal par dessus le pare-vapeur pour créer un vide-technique et maintenir le placo (vide technique qui sera rempli de laine de verre ep 45mm)


Merci de votre retour avec ces informations complémentaires.
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour souko ,

Pas de problème si ton Pv à un minimum de qualité mécanique.

@Ekolo, il y à des Pv armés pour les laines en vrac.
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 3000 message
souko a écrit:merci pour votre réponse,


cependant dans mon cas il s'agirait de laine de verre semi-rigide de 60cm largeur x 145 mm d’épaisseur entre montant d'ossature (montant de 145mm)


Je crois savoir que la laine semi-rigide à un maintient lui permettant de se tenir à minima, ce maintient est-il suffisant pour se passer d'un lattage vertical sur les montant pour le pare-vapeur ?


De plus je mettrais dans tous les cas un lattage horizontal par dessus le pare-vapeur pour créer un vide-technique et maintenir le placo (vide technique qui sera rempli de laine de verre ep 45mm)


Merci de votre retour avec ces informations complémentaires.


Je me suis arrêter sur la ouate... avec LV rigide oui pas de problème cela se fait, de toute manière avec Ba13 vous mettez soit un lattage bois ou alors sur rail placo. Avec 45 mm en plus encore mieux.

Ekoloman
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000

Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 3000 message
philyu a écrit:Bonjour souko ,

Pas de problème si ton Pv à un minimum de qualité mécanique.

@Ekolo, il y à des Pv armés pour les laines en vrac.


Merci de l'info sur le PV armé. Mais le produit se déforme quand même un peu sous la pression de l'isolant en vrac non ? Ou le coicer entre le placo...
Ekoloman
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000

Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Doubs
Je ne suis pas pour cette solution, car il va y avoir des trous au niveau des agraphes. De plus, meme legere la laine va pousser sur le PV et donc decoller le PV des montants et reveler les trous des agraphes, d'ou a terme un manque d'etacheité du PV

Donc dans tous les cas, il faut une latte pour prendre en sandwich le PV et garantir a terme l'etancheité de la pose. Sinon, pour moi, c'est pas du travail...

De plus, ca sert de support au placo pour le vide technique
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
Merci pour ces réponses,

cependant le lattage que tu préconise MINIAC007 est vertical ou horizontal pour tenir le PV ?

Merci d'avance
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Doubs
vertical par dessus les agraphes sinon ca fait pas sandwich
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
ok mais je croyais qu'un lattage horizontal était approprié pour maintenir le placo et pas un vertical ? sinon on va vers un contre lattage ?
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Doubs
tu px faire une pose direct sur le vertical, ou mieux, mettre un contre lattage horizontal en profilés metaliques qui absorbent les eventuelles deformations de l'ossature et evite les fissures dans les joints du placo
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
Tu es sur de ceci ? ça me semble limite pour maintenir la placo juste des tasseaux verticaux notamment pour les jonctions de plaques à plaques niveau solidité ?

je pensais faire ceci :

tasseaux 21x21 pour sandwich du PV + contre lattage horizontale tasseaux 35x35 ? cela vous semble correct ?

merci
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
Personne pour me conforter dans mon choix ?
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Doubs
les tasseaux du sandwich ont evidemment la meme largeur que l'ossature, pas du 21, mais du 45...
et a la place du 35x35, tu mets du profil metallique expres.

http://fafaronca.blogspot.com/2009/05/profil-placo-silence.html
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Artannes Sur Indre (37)
Bonjour,
merci pour ces informations, je vais me retrouve confronte a ce probleme de pare vapeur !!!
Messages : Env. 10
De : Artannes Sur Indre (37)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Toulouse (31)
un bardage vertical ne sert strictement a rien, a la limite vous pouvez vous amuser a scotcher les agrafes avec du scotch pare vapeur ^^
Même sans liteaux posé sur le mur (vertical ou horizontal) le pare vapeur ne bougera pas d'un centimètre si il est bien agrafé. Surtout si l'isolation est de la laine de verre (densité ridicule).
Une fois terminé deux solutions sont possibles :
- clouage horizontal de liteau 22/45 classe 2 tout les 50cm puis de visser le placo dessus.
- Réaliser une structure indépendante en métal style demi still pour désolidariser le doublage du mur bois.

bon courage
Messages : Env. 10
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Saint-omer (62)
La pose du freine-vapeur (matériaux respirants) ou du pare-vapeur (matériaux qui craignent l'humidité) est critique pour une bonne étanchéité à l'air.

L'insuflation de ouate de cellulose peut être réalisée dans des ossatures fermées par un film freine-vapeur de qualité avec un agraphage pneumatique tous les 2cm environ. Un lattage vertical est préférable pour maintenir l'écran lors de l'insufflation, et pour limiter les fuites d'air par les trous des agraphes. Il permet aussi, comme souligné d'avoir un vide technique. Je préconise le double contre lattage vertical, puis horizontal, ce qui permet d'avoir environ 40mm de vide pour les boites élec, de passer les cables horizontalement et verticalement.

Astuce : pour éviter les fuites d'air par les trous des agraphes, SIGA propose un scotch double face spécial pour l'insuflation. Et en plus, il est sans solvant, donc "écolo"...
Messages : Env. 10
De : Saint-omer (62)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mardi 09 avril 2024 à 23h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Maisons à ossature bois : la FAQ
Maisons à ossature bois : la FAQ
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de constructions de maisons en bois
Photos de constructions de maisons en bois
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 constructions aux matériaux différents
11 constructions aux matériaux différents
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir