Bonjour,

Voila je situe les choses : J'ai receptionné ma maison le 1er septembre dernier....Ma maison se situe à 50 m des disjoncteur et compteur edf (nous avons aussi un disjoncteur a l'intérieur de la maison)....

Nous constatons depuis le début (avant meme d'y habiter, donc la maison etant vide), que le disjoncteur extérieur saute régulièrement....
Nous constatons qu'il saute uniquement en période creuse (0h00 - 8h00)....pas forcément qd il ya le lave-vaisselle et/ou le lave-linge qui tourne).....La premiere fois que ca a sauté, la maison était vide, juste une perceuse de branchée mais pas allumée.

Nous avons bien sur contacter le constructeur, qui malgré la bonne volonté (ils sont venu plusieurs fois sans rien trouvé)......

Ce qui nous embete et ce que nous ne comprenons pas, c pourquoi cela bien entendu pourquoi ca saute....mais aussi pourquoi cela saute au disjoncteur extérieur et jamais à celui intérieur.....

Avez vous des idées ? car la nous ne voyons absolument pas.....

En tout cas, pour EDF, il n'y a aucun pb chez eux..

Merci de vos réponses

Bonne journée
Messages : Env. 30

Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 900 message
Le disjoncteur est peut-être défectueux, ça arrive.

Si il est à toi, remplace le. Si il est à EDF, fais le remplacer par EDF.
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message
J'ai contacté la société qui a passer les cables dans la tranchée....

Ils veulent bien venir voir mais ne comprennent pas pourquoi cela ne saute qu'en heures creuses...Si c'était un pb de cable cela sauterais a n'importe quelle heure.....

Est-ce que cela ne pourrais pas etre un pb de différenciel ???
Messages : Env. 30

Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 900 message Dunkerque - 59 (59)
je pense comme moustique

si c'est un problème chez toi, c'est ton disjoncteur qui doit sauter pas celui d'edf
et avant le disjoncteur de branchement de ton install, cest l'inter diff du circuit en defaut qui doit disjoncter.

Il y a une selectivité dans les protections qui justement doit eviter la coupure générale.

il y a peut etre un pb entre les deux liaisons 50m c'est beaucoup. Tu es en triphasé?
PAC en service le 16/11
Messages : Env. 900
De : Dunkerque - 59 (59)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message
Comment je sais si je suis triphasé ???

Je ne m'y connais pas en electricité....

Un électricien m'a dit que cela pouvait qu'il y avait trois raisons possible :
--> Un defaut du disjoncteur (edf)
--> Un defaut dans la tranchée
--> Un problème de différenciel entre les deux disjoncteurs....

Le pb, c que si je fais appel à la mauvaise société, je suis facturé....donc j'aimerais bien identifié le pb....et donc faire intervenir la bonne société
Messages : Env. 30

Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 900 message Dunkerque - 59 (59)
pour une distance de branchement > à 30m le disjoncteur edf doit etre non differentiel.
Est-ce le cas?
PAC en service le 16/11
Messages : Env. 900
De : Dunkerque - 59 (59)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message
Comment je peux le savoir s'il est non différentiel ?
Messages : Env. 30

Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Var/gard (30)
ça doit être ecrit sur ton certicat de conformité si tu l'as ou sur ta GTL...
je crois, moi c'est inscrit dessus Wink
C’est plus facile d'être belle de la fesse que de la face !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Var/gard (30)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message
c'est quoi GTL ???
Je regarderais, car je ne l'ai pas sous les yeux......
et je vous tiendrais informé !
Messages : Env. 30

Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Var/gard (30)
Gaine Tecnique Logement, le gros truc qui est dans ton garage ou ailleur , le disjoncteur quoi!!!
la grosse boiboite d'ou partent tous les microdisjonteurs...
C’est plus facile d'être belle de la fesse que de la face !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Var/gard (30)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message
Je n'ai pas de GTL apparente......je n'ai pas de garage, je ne suis pas en lotissement....
I don't know where is it GTL ??? (rire)
Messages : Env. 30

Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 900 message Dunkerque - 59 (59)
je parlais du disjoncteur edf
PAC en service le 16/11
Messages : Env. 900
De : Dunkerque - 59 (59)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Var/gard (30)
et c'est écrit dessus le compteur DP?????
C’est plus facile d'être belle de la fesse que de la face !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Var/gard (30)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message
dp59, comment je sais que mon compteur est non différenciel ???
idem pour savoir si je suis en triphasé ?
Messages : Env. 30

Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 400 message Annouville-vilmesnil (76)
excusez moi de ne pas apporter grand chose au débat mais je vois quelque chose ici qui me chiffonne. Chez moi, il y a 120m entre la maison et le disjoncteur EDF. C'est un différentiel car lorsque j'ai emménagé, il n'y avait dans la maison qu'un tableau electrique avec une poignée de coupe-circuits, et c'est tout. Donc en cas de coupure générale, fallait que je traverse le jardin à pied, dans les sapins pour renclencher (en pleine campagne, la nuit il fait vraiment très nuit: pratique!). J'ai changé l'installation, j'ai mis un tableau principal avec un sectionneur et des départs 32A différentiels 32mA pour attaquer 3 tableaux dispatchés dans la maison. Chaque tableau équipé de disjoncteurs. Donc je suis tranquille mais le point cité plus haut comme quoi le disjoncteur EDF ne devrait pas être différentiel m'interpèle... Que dois-je faire?

Benoit
Messages : Env. 400
De : Annouville-vilmesnil (76)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message Bdx (33)
funsky77 a écrit:dp59, comment je sais que mon compteur est non différenciel ???
idem pour savoir si je suis en triphasé ?


En monophasé, tu as sur le disjoncteur EDF un fil rouge et un bleu qui arrive. Et en triphasé tu as toujours le bleu (le neutre) et 3 phases (rouge, noir, ou marron suivant l'humeur).

Un différentiel à une sensibilité: 300mA, 30mA ou 10mA. Si sur ton disjoncteur tu n'as aucune valeur en ---mA, c'est que tu n'as pas de différentiel.

Idem pour la sélectivité, si tu as (je vais dire une bétise) un disjoncteur différentiel de 10mA en début de ligne (celui qui saute) et dans ta maison des 30mA (la norme) ben celui en 10mA va toujours sauter avant ceux en 30mA au moindre courant de défaut, c'est ça la sélectivité. Mais en règle génétale tu mets un 30mA par départ dans ton tableau, et un 300mA sur le général pour éviter de couper toute l'installation.

Je ne sais pas si j'ai été très clair Huh
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
Ouverture chantier: 05/04/05
Maison réceptionnée le 02/12/05
Installés depuis le 12/02/06
Travaux piscine + terrasse + pergola
Messages : Env. 600
De : Bdx (33)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message
Merci Amorphis....
Cela a été très clair....je vais vérifier tout ca et je vous tiens informé....

En tout cas, merci pour vos réponses et super le forum
Messages : Env. 30

Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Normandie Rouen (76)
Bjr funsky77

Une serie defectueuse de disjonteur EDF est en circulation.
Il faut insister aupres de EDF SUEZ etc
Messages : Env. 300
De : Normandie Rouen (76)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message
N'ayant pas d'internet chez moi, j'apporte les réponses ce jour

Déja, je suis en monophasé

Le différentiel est de 500mA

Enfin, et peux etre que le problème vient de la.....

La selectivité : Mon disjoncteur interne est un 30-60 A (réglé sur 60), celui externe est un 30-60 A (mais réglé sur 30)....

Mon pb peut-il etre lié à ce dernier point ?? Et si oui, comment régler le pb ?
Messages : Env. 30

Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message Bdx (33)
funsky77 a écrit:N'ayant pas d'internet chez moi, j'apporte les réponses ce jour

Déja, je suis en monophasé

Le différentiel est de 500mA

Enfin, et peux etre que le problème vient de la.....

La selectivité : Mon disjoncteur interne est un 30-60 A (réglé sur 60), celui externe est un 30-60 A (mais réglé sur 30)....

Mon pb peut-il etre lié à ce dernier point ?? Et si oui, comment régler le pb ?


Effectivement, tes 60A interne ne te servent à rien car dès que tu vas dépasser un courant de 30A, le disjoncteur amont va sauter avant celui dans ta maison.

Par contre tu as en tout électrique non (heures pleines heures creuses).
Je pense que 30A c'est un peu léger quand même non? Et ton cumulus se déclenche en heures creuses. Je ne sais pas combien peut consommer une install tt électrique.
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
Ouverture chantier: 05/04/05
Maison réceptionnée le 02/12/05
Installés depuis le 12/02/06
Travaux piscine + terrasse + pergola
Messages : Env. 600
De : Bdx (33)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message
Oui tt est électrique.....
Mes heures creuses sont de 0h00 à 8h00....le ballon se met en route à 0h00......

Que faut il faire pour changer les 30 A du disjoncteur externe ? peut on le faire nous meme ? ou est-ce à EDF de venir ?
Messages : Env. 30

Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le vendredi 22 mars 2024 à 12h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir