Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis d'electriciens SVP.

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.613 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 60000 message
Bonjour à tous,
Voilà ma maison va se situer à environ65m des coffrets EDF.
Elle sera equipée tout electrique plancher basse tenssion ballon eau chaude et tout...
Ma question est la suivante : quelle section de cable dois je mettre sachant que mon conducteur de travaux me dit qu'il me faudra une puissance de 12 kw en mono.
L'employé EDF qui m'a livré les coffrets me précise qu'une section de 2x25 sera peut etre un peu juste sur cette distance, sans trop se mouiller il me propose une alternative: 4x16 raccordé en pairs avec possibilité de cablage existant si passage entri.
Qu'en pensez vous, merci.
Messages : Env. 60000

Le sujet est résolu ? Un membre a apporté une réponse ? Cliquez ici pour passer le sujet en résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 900 message
J'ai déjà répondu hier en détail, où est passé le premier message ?
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60000 message
Aucune idée il semble que le message a disparu!
Messages : Env. 60000

 
Env. 5000 message
Salut,

Le fil est parti à la poubelle car les règles élémentaires d'usage du forum n'étaient pas respectées.

Par respect pour ceux qui se sont données la peine de répondre :

Moustique a écrit:Ca va faire un bon 5 volts de perte, soit environ 2,5%. C'est tout à fait acceptable.

Mais 12 kW c'est beaucoup trop peu pour une habitation avec chauffage électrique.

12 kW c'est la puissance normale d'un raccordement pour une maison SANS chauffage électrique.

Je te conseille de passer à 18 kW avec un raccordement tri.

Avec du 4x16mm² en tripahsé 18 kW (soit 26A par phase) les pertes ne seront plus que de 2 volts par phase.


***** a écrit:
Citation: Je te conseille de passer à 18 kW avec un raccordement tri.

W00t Crying ç'est pas un peu beaucoup ? A moins d'être actionnaire chez EDF mais bon...


Moustique a écrit:Avec 12 kW il ne va plus rester grand chose de disponible quand le chauffage sera en fonctionnement.

Imagine une fin de journée tout à fait ordinaire, madame cuisine (2 plaques à 1,5 kW) pendant que la lessiveuse tourne (3 kW) et qu'une autre fournée de linge est en train de sécher (2,5 kW), c'est le soir et quelques lampes sont allumées dans la maison (0,5 kW). ----> 1,5 + 1,5 + 3 + 2,5 + 0,5 = 9 kW, il reste 3 pour le chauffage ..... aie !
Messages : Env. 5000

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60000 message
j'aimerais de préference eviter le tri, si je passe en abonnement 15 voir 18 kw pour quelle section de cable dois je opter? 2x35 (si ça existe).
Et pensez vous que le consuel acceptera du 4x16 raccordé en deux si vous voyez ce que jeveux dire.
Messages : Env. 60000

 
Env. 900 message Dunkerque - 59 (59)
le problème dans ton cas c'est les 65 m et le tout elec qui demande un fort calibrage de ton disjoncteur de branchement

si tu prends le 18KW soit 90A
2x50mm² tu as le droit à 56m max
2x70mm² tu as le droit à 80m max

en triphasé tu peux doubler la distance avec la même section 4x50mm²=112M
4x70mm²=160M
PAC en service le 16/11
Messages : Env. 900
De : Dunkerque - 59 (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 900 message
Xscream a écrit:j'aimerais de préference eviter le tri

Du chauffage électrique à 65 mètres en monophasé, c'est vraiment un choix idiot.
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 900 message Dunkerque - 59 (59)
Maintenant... un abonnement à 12KW, avec une trés bonne isolation et un bon délestage.


Quelle surface à chauffer?
PAC en service le 16/11
Messages : Env. 900
De : Dunkerque - 59 (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60000 message
140m2, basse tension au rdc et radiants a l'etage.
Messages : Env. 60000

 
Env. 900 message Dunkerque - 59 (59)
Avec les conditions citées ci dessus, 12 KW devrait suffire.
PAC en service le 16/11
Messages : Env. 900
De : Dunkerque - 59 (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60000 message
Savez vous si du cable 2x35mm2 existe en cuivre , et ou en trouver, à quel prix.
merci
Messages : Env. 60000

 
Nouvel Aviseur Env. 500 message 78 Vaux Sur Seine (78)
bonsoir,

Oui le 2x 35mme cuivre existe (ROV 2x35mm2)

En vente chez les distributeurs de matériel électrique et chez les cabliers.
constructeur :GD constructions
reception samedi 25 02 06

protocole d'accord N°3 signé.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 500
De : 78 Vaux Sur Seine (78)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le mercredi 01 mai 2024 à 22h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir