Retour
Menu utilisateur
Menu

Plancher chauffant PCBT sur vide sanitaire

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.717 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Bordeaux (33)
Bonjour,

Ma maison est cours de construction, la dalle de compression va être coulée la semaine prochaine. La maison est sur vide sanitaire : plancher entrevous PSE isolants à languette (LAFARGE UNIMAT FD23 PR120-600) avec un Up = 0.23W/(m².K). Nous n'avions pas prevu initialement de plancher chauffant et puis finalement on a changé d'avis. De ce fait, nous envisageons de nous equiper d'un plancher chauffant basse temperature couplé à une PAC Air/Eau. Je precise que notre projet s'inscrit dans le cadre de la RT2005.
Je cherche à determiner la hauteur totale de reservation à indiquer au maçon, sachant que :
- Je prevois une chappe maigre (chappe de ravoirage) de 4cm pour passer le PER et des gaines electriques - au dessus de la dalle de compression.
- Je prevois une hauteur de revetement de sol (carrelage) de 1 cm
Je suis entrain de consulter la page 11 du catalogue de PUM plastique afin de definir la hauteur de reservation à prevoir pour le PCBT : http://www.pumplastiques.fr/upload/catalogue/plancher_chauffant.pdf.
J'en viens à ma question : etant donné que j'ai un plancher bas isolé, puis je partir sur un R>=0.75 avec plaque plane pré-tracée (code PUM 61805) ? la hauteur de reservation pour le PCBR serez à ce moment là de 7cm.
Soit au total 12cm de reservation pour le plancher bas.

Merci d'avance.
Messages : Env. 30
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez dans la section devis chauffage électrique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Prévois un isolant type TMS 60
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message Bordeaux (33)
stephplr77 a écrit:Prévois un isolant type TMS 60


Bonjour,

Des raisons particulieres ?
Messages : Env. 30
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Tu complèteras utilement l'isolation, en plus de tes entrevous en polystyrène
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message Bordeaux (33)
Je suis d'accord. J'ai toutefois une contrainte par rapport au dossier du permis de construire que j'ai deposé à la mairie (hauteur de la construction) : j'avais prévu une hauteur de reservation de 10 cm avec :
- Plafond à 2.5m
- isolation des combles avec isolant souflé de 30 cm.

Actuelement,
Avec un isolant TMS d'epaisseur 30, je passe à 12 cm de reservations -> Hauteur isolant combles = 28 cm.
Avec un isolant TMS d'epaisseur 60, je passe à 15 cm de reservations -> Hauteur isolant combles = 25 cm.

Je trouve que 12cm de reservations c'est deja bcp et pire 15cm. Trouvez-vous que ce soit vraiment justifié (d'un point de vue prix / besoin) sachant que les entrevous PSE UNIMAT FD23 ont deja de trés bonnes performances thermiques ? (R=3.95 au minimum suivant ce certificat du CSTB :http://www.cstb.fr/fileadmin/documents/evaluation/vti/entrevous-polystyrene/1266-018-028.pdf).
Sauf erreur de ma part bien sûr, avec un TMS 30 j'arrive à une resistance globale du plancher bas de 3.95 + 1.2 = 5.15(m².K)/W. Avec une telle valeur de resistance plancher bas, je suis deja au dela de ce qui est demandé par la RT2005 (5 points - http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/documents/acceslibre/ST_2007-002_MI_RT2005.pdf / page 4).
Messages : Env. 30
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Bordeaux (33)
UpSmileCrying
Messages : Env. 30
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 18h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir