Retour
Menu utilisateur
Menu

FourreauxEDF / France telecom et normes

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.568 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Manche
Bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir je suis plutôt du genre à répondre plutôt qu'à poser des questions, surtout en elec qui était mon métier quelques temps auparavant.

Je fais construire, je me suis réservais quelques travaux dont le passage des fourreaux divers. Mon maçon est passé ce midi car ils coulent demain matin et me disait que mes fourreaux de EDF et PTT devaient impérativement avoir 15 cm d'écart entre les deux en sortie de dalle sinon je cites "pas de consuel c'est dans la norme, demandez à un électricien " lol pas de bol j'en suis un bref ...
Bien entendu je connais la norme sur les GTL et les compartiments mais cette histoire de 15 cm me paraît farfelu. Hotez moins d'un doute et dites moi que son électricien habituel ( ils travaillent pour le même MO tout le temps) lui à dit ça pour ne pas que les fourreaux sortent n'importe comment comme c'est le cas tout le temps.
Messages : Env. 300
Dept : Manche
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation domotique...

Allez dans la section devis domotique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-69-devis_domotique.php
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
salut,

c'est la 1ere fois que j’entends parler de cette obligation.
la plupart du temps sur les chantier je trouvai ces 2 fourreaux collé, tellement collé qu'il fallait rusé pour boucher un fourreau et pas l'autre.

a mon avis, ce n'est pas un mal de les séparer de quelques cm. mais ce qui est important c'est qu'il soit bien a raz de la cloison qui va les recevoir.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Manche
Le pire c'est que mon tableau sera en encastré dans un placard technique prévu à cet effet avec un vide technique de 25 cm x 65 cm Laugh La marge d'erreur est grande

Du fait, mes fourreaux auront besoin de remonter directement en haut et je ferais ma cloison en medium avec vis apparentes pour pouvoir démonter si besoin.
Messages : Env. 300
Dept : Manche
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Personnellement je n'ai jamais vu cela, ni dans la NF C 15-100, ni dans la NF C 14-100.
Rien vu non plus dans les fiches d'interprétation de l'UTE récentes.

Ce qu'il faut en revanche c'est 20cm d''écart avec les canalisations non électriques.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Manche
je n'ai pas de réponse à apporter, sinon une question supplémentaire, Carminas, tu parles de 20 cm, donc dans ma dalle l'eau et edf doivent avoir un minimum de 20cm? on parle uniquement des arrivées principales?
Messages : Env. 60
Dept : Manche
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je n'ai pas été assez précis.

Cela s'applique aux canalisations enterrées, donc les arrivées principales.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Yvelines
J'ai eu ERDF en début de semaine, et le responsable que j'ai eu m'a bien dit que les 2 fourreaux (en tout cas dans la rue) devait avoir un espace de 20cm.... C'est la réglementation ou alors il avait juste pas envie de s'emmerder ?
Et la séparation entre les fourreaux, dans le vide sanitaire j'ai un fourreau de 60 entre les deux et basta donc bon. Je pense que le consuel s'en fou de la ligne FT, c'est du courant faible, donc il s'en fiche je pense.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Manche
Oui et non puisque le consuel compte le nombre de prises RJ45 donc ça le concerne aussi. Les 20cm doivent correspondre avec ce que nous a dit Carminas.
J'ai réflechis à ça mais quand on a une GTL de 250 où l'on dispose le coffret DTI sur la même GTL que le tableau électrique, comment fait on pour positionner les fourreaux avec 20 cm d'écart ? Laugh 90mm + 40mm x 2 + 200mm d'écart = au minimum 320 mm Laugh
Messages : Env. 300
Dept : Manche
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Devonus a écrit:J'ai eu ERDF en début de semaine, et le responsable que j'ai eu m'a bien dit que les 2 fourreaux (en tout cas dans la rue) devait avoir un espace de 20cm.... C'est la réglementation ou alors il avait juste pas envie de s'emmerder ?
Et la séparation entre les fourreaux, dans le vide sanitaire j'ai un fourreau de 60 entre les deux et basta donc bon. Je pense que le consuel s'en fou de la ligne FT, c'est du courant faible, donc il s'en fiche je pense.


salut.

si le compteur est dans la maison, la distance entre ces fourreau ne concerne pas le consuel.

effectivement, sous terre, les fourreau doivent être espacés de 20cm. sous terre, pas a l'endroit ou il débouche de la dalle. par contre, le fait qu'ils soient espacé de 20cm sous terre fait que mécaniquement, a l'endroit ou ils débouche sur la rue, ils sont aussi espacés de 20cm.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 09h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : installation d'un VDI
Guide : installation d'un VDI
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir