A mon tour de vous demander votre avis sur mon tableau.

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.851 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 300 message Ariege
Bonjour.

Que pensez-vous de mon tableau pour un petit logement en duplex de 2 x 30 m².

Je précise que j'ai mis un 63A type A et non AC car j'en avais un sous la main.

J'ai mis les P du séjour et de l'étage (chambres à l'étage) sous le Hpi dans l'éventualité de brancher du matériel informatique.

Pour le reste, dites moi ce que vous en pensez.

Merci

[img][/img]
Messages : Env. 300
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le 40A type A est trop chargé

Vu que vous n'avez que des type A (le HPI est un type A à immunité renforcée), dont un 63A vous devriez pouvoir mieux répartir.

Le HPI n'a pas un réel intérêt avec tout ces circuits dessous. A mon avis l'investissement ne vaut pas le coup utilisé comme cela.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Ariege
Concrètement, que puis-je faire ? Passer le lave-linge sous le 63A ?

Le fait de bien charger le Hpi lui fait-il perdre ses caractéristiques ? Je ne l'ai pris initialement que pour le congèl, mais j'ai voulu y ajouter d'autres circuits pour décharger les autres diff.
Messages : Env. 300
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Sous un 40A type A on ne peut mettre en plus des plaques et du LL qu'un ou 2 circuits non spécialisation (prises ou éclairage) de préférence pas trop consommateur (évitez la cuisine)

Le fait de charger un HPI ne lui fait pas perdre ses caractéristiques.
Mais lorsque vous prenez un HPI pour un congel c'est dans le but de limiter au maximum les impacts d'éventuels défaut.
Si c'est pour mettre dessous d'autres circuits qui risquent eux même d'amener des défauts (la sèche-linge et la lave-vaisselle sont coutumier de la chose) cela va à l'encontre du but recherché.

Mais si vous l'avez déjà acheté, l'utiliser comme vous l'avez fait ne peut pas faire de mal, même si ce n'est pas le plus optimum.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Ariege
Le mieux serait-il de :

Ne laisser que le congèl + PC séjour ,1étage et GTL (matériel informatique) sour le Hpi et acheter un 40A type AC pour lave-linge, sèche-linge, PC cuisine & SdB, volets roulants. Tout le reste ne changeant pas ?

Merci.
Messages : Env. 300
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est éventuellement une solution si vous souhaitez garder la finalité d'un HPI.

Pour pour moi un HPI c'est congel et un point c'est tout.
Il n'y a rien de pire que la matériel informatique pour générer des fuites de courant.
Ou alors vous pensez à lever les disjoncteurs de l'informatique lorsque vous partez en vacances ou en weekend.

A noter qu'un HPI a peu d'intérêt pour l'informatique dans une installation domestique.
C'est utilisé dans les salles informatiques pour limiter les perturbations que les serveurs peuvent occasionner entre eux.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Ariege
Voilà, j'ai apporté quelques modifs, qu'en pensez-vous. J'hésite à mettre les PC du séjour sous le 63A et non sous le 40A type AC de façon à ne pas avoir toutes les PC du RdC sous le même ID. (RDC = séjour + cuisine + SdB + WC, étage = 2 chambres).

Messages : Env. 300
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est pas mal.

Votre suggestion est pertinente.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Ariege
Je vous remercie pour votre aide. Il ne me reste plus qu'à enfiler le bleu et à me mettre au boulot !


Bonne journée,
@+.
Messages : Env. 300
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Ariege
Bonjour.

Dans mon installation initiale, j'avais prévu un départ 32A pour la cuisinière. Finalement, il y aura une plaque et un four séparés, puis-je mettre sous le type A un disjoncteur 32A pour la plaque et un 20A pour le four en y laissant LL PC étage éclairage RdC ? Le four nécessite-t'il réellement un type A ?

Je vais installer un aspirateur centralisé dont la centrale sera dans la cave, sachant qu'il y aura un éclairage extérieur non attenant au bâtiment, donc un différentiel dédié, je pense relier l'aspirateur sur ce différentiel via un disjoncteur, qu'en pensez-vous ?

Est-il possible de relier la hotte aspirante directement au réseau électrique, c'est à dire sans prise de courant (pour une raison purement esthétique) ? Il semblerait qu'une PC soit nécessaire pour pouvoir assurer le sectionnement. Qu'en est-il réellement ? Si je veux outre-passer la PC, dois-je forcément ajouter un disjoncteur ?

Merci.
Messages : Env. 300
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Ce que vous envisagez sous le type A est trop chargé si c'est un 40A
Aucune obligation d'un type A pour le four

L'aspiration centralisée n'est pas un circuit extérieur, donc à ne pas mettre sous l'ID dédié à l'extérieur

Pour la hotte, je n'en sais rien.
A mon avis ce que vous voulez faire est possible, à condition d'en faire un circuit spécialisé avec un disjoncteur dédié pour la coupure.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Ariege
Bonsoir.

Après une longue période en stand by, les travaux vont reprendre. Comme précisé plus haut, il y aura un four et une cuisinière séparés ainsi qu'un ID séparé pour l'extérieur. De plus, j'ai supprimé le Hpi car il n'y aura pas de congél.

Voici la version finale de mon tableau, est-ce que tout est OK ?

Merci.

[img][/img]
Messages : Env. 300
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Je trouve le dernier ID à droite un poil trop chargé avec 3 gros consommateurs

Au fait vous avez quoi comme système de production d'eau chaude ? Eau chaude collective ?

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Ariege
Bonjour.

Vous trouvez l'ID de droite trop chargé, quelle modif préconiseriez-vous ?
L'ECS est produite par un chauffe-eau (sur le 63A, à gauche).

Au vu des éléments (chauffage élec, ECS élec) appartement de 2 x 30 m², je pensais prendre un abo de 12 kVA, j'ai peur que 9 ne suffisent pas. Auriez-vous fait le même choix ?

Merci pour votre aide.
Messages : Env. 300
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
OK pour l'ECS, je n'avais pas pu

Plusieurs solutions pour l'alléger
- permuter prises cuisine et séjour (ces dernières étant moins consommatrices que le petit électroménager de cuisine)
- passer en 63A
- déplacer le LV sous le 63A.

Pour 60m², je pense que 9kVA suffisent (à vérifier en fonction de la puissance cumulée du chauffage)
Personnellement je tenterait cela en voyant à l'usage ce que cela donne.
Si cela disjoncte trop, il sera toujours temps de passer à 12kVA ou de mettre un délesteur

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Ariege
Bonjour.

Je vais donc permuter les prises cuisine et séjour. L'ID 63A se retrouvera donc avec le circuit chauffage, le chauffe-eau et les prises de la cuisine, j'espère qu'il tiendra le coup.

Merci pour tous ces conseils et recommandations.

A bientôt.
Messages : Env. 300
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
L'ID 63A tiendra forcément le coup puisqu'ERDF ne peut pas vous délivrer plus de 60A.

Le risque c'est plutôt pour le 40A

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Ariege
Je viens de jeter un coup d'oeil sur les conso des différents appareils :

Lave-vaisselle : env 1000W
Sèche-linge : env 3000W
Four : env 3200W

Les PC de la GTL ne vont quasiment rien consommer (le matériel actif (box internet, switch LAN) y sera branché, mais ce ne représente pas grand chose), les prises du séjour ne seront pas consommatrices non plus (TV et matériel dédié uniquement), les volets roulants et la VMC ne sont pas non plus gros consommateurs). L'aspirateur ne sera en aucun branché sur ce réseau car présence d'une aspiration centralisée sur disjoncteur cuisine+SdB.

Ces puissances peuvent varier selon les marques et les modèles, mais selon cette hypothèse et en admettant que ces trois appareils soient en chauffe simultanément, la consommation instantanée sera de 7200W + le petit matériel branché sur les PC et les volets roulants.

Je lui préciserai de ne pas se sécher les cheveux dans le séjour pendant qu'elle cuit son poulet et séchant son linge et en lavant sa vaisselle et tout devrait bien se passer !!!
Messages : Env. 300
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 01h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir