Retour
Menu utilisateur
Menu

Domino dans la cloison ?!!

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 10.697 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Finistere
Bonjour,

Mon constructeur n'ayant pas suivit mon plans de cuisine à la lettre, il c'est trompé sur l'emplacement de la prise de mon lave vaisselle..

Le câblage est issue d'un système pieuvre.

Pour réparer son erreur il c'est repris sur la prise avec des domino (connecteur rapide type wago) pour ainsi faire passer une gaine dans la chape et la réinstaller sur le mur d'en face.

Ce qui me dérange se sont les dominos ! De plus il compte les masquer sous la laine de verres avec du plâtre..


Interdit ?
Sur quoi je pourrai m'appuyer pour lui faire refaire le câblage ?
Le consuel ne pourra pas voir la bidouille une fois masquer...

Merci de m’éclairer a se sujet.
Messages : Env. 20
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Super bloggeur Env. 300 message Eure Et Loir
Citation:
De plus il compte les masquer sous la laine de verres avec du plâtre..


Interdit ?


De souvenir oui.

Domino/connecteurs autorisés seulement dans les goulottes de tableau électriques/le tableau elec lui même/boitiers de dérivation/etc

Interdit autre part, et encore plus si condamnés et non accessibles :x
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Il n'y a pas possibilité de mettre une boîte avec un couvercle à la place de l'ancienne prise ?
Sinon, interdit de planquer les connexions, elles doivent rester accessible
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Finistere
Il y auras un meuble bas devant "l'ancienne" prise.
Et je ne trouve pas top la solution de metre une boite de derivation en aparent.
Messages : Env. 20
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
Essais de demander au constructeur une boite de dérivation derrière ton meuble, comme ca en cas d' un éventuel probleme, tu as soit la possibilité d' intervenir dans ta boite en ayant pris le soin de faire une découpe dans le fond de ton meuble, ou de démonter ton meuble bas pour accéder a cette boite.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 600
De : Hagondange (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir,

Exo a écrit:
Pour réparer son erreur il c'est repris sur la prise avec des domino (connecteur rapide type wago) pour ainsi faire passer une gaine dans la chape et la réinstaller sur le mur d'en face.

Ce qui me dérange se sont les dominos ! De plus il compte les masquer sous la laine de verres avec du plâtre..


oui c'est interdit, fais une photo avant que ce soit caché (on sait jamais, çà peut servir) et prends les mesures (depuis le sol et depuis l'angle le plus proche) pour pouvoir localiser le raccord au cas z'où il persiste avec sa bidouille et que tu aies un pb plus tard.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 70 message Elliant (29)
Bonjour,

J'aurais demandé de repasser les fils dans la gaine pour ne pas avoir de connexions.

S'ils y a des gaines et non des câbles c'est bien pour pouvoir remplacé des fils en cas de besoin.
Messages : Env. 70
De : Elliant (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Finistere
Bonjour,

Merci pour les réponses !
Cela confirme ce que je pensais, aucune connexions ne doit être camouflés !

Je suis repassé cette après midi et je me suis rendu compte qu'ils ont fait la même chose pour le prise de la hotte, une prise annexe et il y a une bidouille faite pour la prise 32A de la plaque (je n'est pas compris mais la gaine est envelopper se scotch).

Il me semble que se sont des circuit spéciale ?
A ton le droit d'y insérer des dominos ? Ne doivent ils pas être direct ? (Norme ?)



De plus pour nous il est impensable de voir un boiter a coter de notre hotte !!

Je pense leur demander de refaire les circuits intégralement ainsi éviter tout boitier apparent... (Mais vont il accepter......)
Messages : Env. 20
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60 message Isere
Mais c'est quoi ces "electriciens" en carton ?
Messages : Env. 60
Dept : Isere
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir,


Exo a écrit:

Je pense leur demander de refaire les circuits intégralement ainsi éviter tout boitier apparent... (Mais vont il accepter......)



d'accord avec toi, rectifier une erreur ok, mais faire du rafistolage partout, c'est intolérable quand on paie pour du neuf surtout que là, il risque quand même d'y avoir quelques dangers à utiliser l'installation.

tu leur demandes en LR+AR , avec photos du bricolage, du 6² scotché...

vont-ils accepter ? facile : tu paies quand tu as l'installation conforme à ce que tu as signé.


et pour ce qui est de la sécurité : il faut savoir que le Consuel vérifie les zauto-constructeurs non-electriciens, là ils ne loupent AUCUN détail ;
par contre pour les constructeurs ou les pros installés depuis longtemps, ils envoient l'attestation de conformité... sans même se déplacer sur le chantier, "à la confiance" comme on dit.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Meudon (92)
Exact, c'est un circuit spécial, avec son disjoncteur dédié, par contre pour les dominos (si le cable/fil est trop court)oui c'est possible, mais dans une boite de raccordement normalisé et surtout accessible, pas à la bricolo sinon en lessivant les murs de la cuisine tu risque de le sentir passer!
Messages : Env. 100
De : Meudon (92)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 17h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir