Retour
Menu utilisateur
Menu

Récit de notre installation KWL 500 Pro EC/ET

Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 16.301 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
15
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Eure Et Loir
Bien le bonsoir à tous,

Petit retour d'expérience sur notre installation de VMC double flux constitué :
- d'une KWL 500 Pro EC/ET
- d'un réseau FRS-75 (près de 6 couronnes de 50 mètres y sont passées)
- de conduits Isopipe mixtes (160 / 150) avec silencieux
- d'un échangeur géothermique à eau glycolée (pour l'instant pas encore raccordé au réseau sous-terrain)
- d'un module d'interconnexion RS485 <=> KNX (KWL-EB)

Cette VMC est installée dans une maison en bois réalisée en autoconstruction presque complète et qui est quasi passive (1 au test PassivHaus - ce qui est supérieur à la borne max à 0,6 vol/h au q4, 0,3 au BBC - ce qui est inférieur à la borne max à 0,6 m3/h/m2 au n50 ; 17 kWh de besoins en chauffage).

Alors, en vrac, ça ressemble à ça (je posterai d'autres photos ultérieurement) :



Alors quelques de principe :
0. c'est loin d'être fini
1. on ne fait jamais un truc aussi propre que ce qu'on aurait voulu faire
2. pour jouer certains coudes j'ai du passer de l'Isopipe au flexible aluminium (j'ai pris du flexible de 147-gaz pour les 150 qui s'adapte super bien également aux manchons du 160)
3. on fait surtout avec la place qu'on a ! pour tout faire rentrer dans le local technique avec une installation full Isopipe il aurait fallu une pièce de 10 m² !!! (notamment pour les rayons de courbure de l'Isopipe 160)
4. en vitesses 1 et 2 le fonctionnement de la VMC est silencieux et la soufflerie dans les pièces est inaudible
5. de 3 à 8 le bruit de la VMC s'entend dans les pièces voisines ; il faudra qu'on teste en isolant phoniquement la porte, dans tous les cas le but n'est pas de faire fonctionner à 8 toute l'année
6. même à 8 l'acoustique de la ventilation dans les pièces (même les plus proches) est inaudible, on ne sent que le souffle d'air
7. les yeux avertis auront remarqué qu'il manque le siphon d'évacuation des condensats

Coût de l'installation : entre la VMC, les réseaux, les bouches d'insufflation et d'aspiration, le kit géothermique avec l'échangeur et la pompe et les accessoires, environ 10 000 euros.

En considérant que nous avons passé l'hiver (à -18,5°c dehors) sans chauffage - notre poele n'ayant été installé qu'après la période très froide - (si ce n'est un appoint dans les salles d'eau) avec une maison maintenue seule à 18,5 / 19° au plus bas, la VMC devrait nous apporter un confort supérieur en hiver, et surtout un rafraîchissement d'été. Nous testerons ça très prochainement et vous ferons un retour !

Retour sur investissement ? J'aimerais annoncer haut et fort qu'en 1 an c'est rentabilisé ... mais très honnêtement celui qui vous dit ça est un menteur. Bien sûr ça permet de maintenir la maison à température constante toute l'année, bien sûr ça renforce le confort d'été, bien sûr ça augmente le confort d'hiver, mais faisons un calcul rapide. En imaginant que l'on ait à la fois un chauffage électrique et une clim réversible. On va dire, 4000 euros d'installation. En considérant une période froide de 3 mois qui va nous couter 1000 euros d'EDF (chauffage) et une période chaude qui va nous couter 1000 euros d'EDF aussi (clim). En considérant que la 500 pro a deux ventilateurs de 143 watts que l'on utilise à 80 watts chacun, si on l'utilise toute l'année, on va consommer 0,16 x 0,1250 (prix du kWh) x 24 x 365 = 175,2 euros par an.

La solution 1 chauffage électrique + clim nous amène à 2000 euros d'EDF par an.
La solution 2 VMC DF 175,2 euros par an d'EDF.
L'installation 2 coute plus de deux fois plus cher que l'installation 1
Au bout de 4 ans, la solution 1 a couté 4000 + 2000 + 2000 + 2000 + 2000 = 12 000 euros
Au bout de 4 ans la solution 2 a couté 10000 + 175,2 + 175,2 + 175,2 + 175,2 = 10 700,8 euros (sans compter les filtres à renouveler tous les ans, i.e. 100 euros par an d'entretien)

Ce n'est donc qu'au bout de la 4ème année qu'on peut opérer un vrai retour sur investissement ... je vous dirai ça d'ici la

D'ici quelques jours, je connecte la VMC au bus KNX pour faire quelques tests d'interaction (i.e. gérer la ventilation à partir de scénarios de vie de la maison).

A suivre !!!
Messages : Env. 50
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Env. 50 message Eure Et Loir
La maison fait approximativement 250 m². A l'étage nous avons toute une partie de la maison avec un plafond sous pente à environ 4 mètres, ce qui augmente le volume à renouveler.

En bilan on est un tout p'tit peu déséquilibré (15 piquages d'inspiration pour 10 de soufflage) mais c'est surtout parce que les bouches sont très hétérogènes (i.e. la cuisine consomme à elle seule 4 piquages d'aspiration alors que le bureau c'est 1 d'insufflation). D'un point de vue réglages on a un rythme de croisière théorique entre 200 et 300 m3/h (vitesse 4) mais l'avantage de la 500 est de pouvoir surventiler à 550 m3/h en période chaude ou froide.
Messages : Env. 50
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 30 message Lyon (69)
Bonjour,

Je suis très intéressé par votre retour d'expérience. Je fait construire une maison assez grande (330 m carré habitables, 1000 m cubes de volume), mais je n'ai pas encore choisi la VMC double flux.

Comment avez vous effectué votre choix parmi les différents produits? Qui vous l'a installé? Comment se décomposent les 10 000 € d'investissement.

Merci d'avance pour vos réponses, et merci pour votre retour d'expérience.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 30
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Eure Et Loir
Sans rentrer dans trop de détails, je dirais que nos choix ont rapidement été orientés par le budget.

Nous avions fait faire un devis par un installateur local Hélios (Co2 Conseil) : environ 20 k€. Nous avons fait faire un devis en fourniture seule (Echos Nature) : environ 10 k€.

L'auto-construction nous a donc même amenés à monter la VMC DF nous memes.

Répartition du budget :
4000 € de VMC
2000 € pour lekit échangeur géothermique
4000 € d'accessoires (réseaux flexibles, réseaux rigides, bouches, joints, scotch, ...) dont presque 1000 pour le module de domotique (KNX)
Messages : Env. 50
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Eure Et Loir
Ah oui j'oubliais la deuxième partie de la réponse : le "choix". Finalement le choix se fait assez rapidement vers les "Grands" de la VMC Double Flux. Pour traiter des surfaces supérieures à 200 m² et pour rester dans des volumes de renouvellement raisonnables (> 400 m3/h) il n'y a pas non plus 50 fournisseurs possibles ...
Messages : Env. 50
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 30 message Lyon (69)
Merci beaucoup pour votre réponse.

Je ne me vois pas la poser moi même, ça va donc me couter un bras ;(
Vous estimez à combien la pose?

bonne journée
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 30
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Eure Et Loir
A mon sens la pose représente entre 50 et 100% du prix du matériel (c'est d'ailleurs le cas dans la plupart des prestations) :
- si notre système coûte 10 000 € la prestation d'installation coûte entre 5 000 et 10 000 €
- autre exemple qui n'a rien à voir, en terrassement, si la terrasse bois coûte 5000 euros en fournitures il faut compter 3000 € de pose
- encore un autre, il en électricité l'installation coûte 10 000 euros (tableau, mécanisme, ...) la prestation d'installation elle aussi vaut 10 000 euros

Hope it helps ..
Le blog de notre maison qui nécessite une petite mise à jour
Messages : Env. 50
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Eure Et Loir
Guillaume45, pourquoi es-tu ? Une prestation de services associée à une prestation de fourniture se paie toujours en moyenne au moins la moitié du prix de la fourniture. Dans mes devis en tous cas, que ça soit VMC, poele, charpente, ...je pense que pour chaque poste où j'ai fait (et non fait faire) j'ai au moins un exemple !
Messages : Env. 50
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Meudon (92)
D'accord avec vous, il faut compter entre 50 et 100% du prix global du matériel en frais d'installation, pour moins cher vous trouverez un installateur c'est sûr, mais pour le résultat... il vaut mieux le faire soit même.
Messages : Env. 100
De : Meudon (92)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Eure Et Loir
Ce sont des choses qu'on voit très facilement en faisant 2 ou 3 devis comparatifs. Avec du Paul, de l'Helios, bref, dès qu'on est dans le haut de gamme, les prestations d'accompagnement sont également à des tarifs haut de gamme.

Nous on a choisi le haut de gamme, mais on a fait le compromis de l'installer nous mêmes. Ca prend du temps, de l'énergie, mais c'est à ce prix là qu'en auto-construction on arrive à des résultats très sympathiques sans pour autant devoir vendre ses enfants Happy
Le blog de notre maison qui nécessite une petite mise à jour
Messages : Env. 50
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 60 message Meurthe Et Moselle
Bonsoir,
Nous nous lançons également dans l'installation d'une VMC double flux Helios KWL 500 PRO pour notre maison bois. Votre retour d'expérience nous intéresse ! J'ai une question très bête concernant la vis de blocage du ventilateur que nous sommes censés enlever avant le montage des conduits. En effet, on ne peut pas y accéder, faut-il uniquement ôter l'écrou ???? Un grand merci par avance pour votre réponse qui pourrait nous enlever une épine du pied !
Voici le lien du blog de notre maison :
http://la.calougeotte.over-blog.com/
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 60
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Eure Et Loir
La réponse est assez simple : il fallait lire les instructions en allemand Il est écrit qu'il faut retirer le papillon mais pas la vis de serrage au complet (i.e. il suffit d'enlever la partie papillon facilement accessible et laisser en place la tige filetée et l'écrou/contre-écrou situé à l'intérieur du caisson).

Nous aussi on a galéré alors que finalement c'est tout bête !

Bien penser aux pentes vers la VMC pour les condensats si tous les tuyaux ne sont pas de l'isopipe 160 !!! Bien aussi penser que les coudes coûtent un bras en isopipe et que les tuyaux en PVC souple isolés de chez Leroy Merlin peuvent facilement rendre les mêmes services ...

De notre côté pour 5 degrés dehors et 21 degrés d'air repris on arrive à 9 degrés d'air rejeté pour 20 degrés d'air insufflé ... et je n'ai pas encore mis en service notre SEWT !
Le blog de notre maison qui nécessite une petite mise à jour
Messages : Env. 50
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
Super, je viens de recevoir ma VMC KWL EC 300 Pro, je vais pas tarder à l'installer.
je vais suivre avec attention ton récit et tes photos.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Pont à Mousson (54)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 60 message Meurthe Et Moselle
Super ! Merci pour la réponse, c'est bien ce qu'on pensait pour l'écrou, mais la notice en français ne l'explique pas ! On a la même notice ??? Il n'y a pas grand chose dessus en tout cas. Pour les instructions en allemand, effectivement, ça nous pose un peu problème !!! Je posterai des photos ce soir quand on aura posé les collecteurs.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 60
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Eure Et Loir
Très honnêtement quand on voit le prix de la bête je ne comprends pas que la notice soit aussi mal traduite ! Bon, l'essentiel y est, mais pour la mise en route surtout dans le cas des auto-constructeurs ... quand c'est la première que tu poses et qu'on te dit "enlever la vis" ça ne veut pas dire "enlève la tête papillon"
Le blog de notre maison qui nécessite une petite mise à jour
Messages : Env. 50
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Eure Et Loir
Petite mise à jour visuelle :



Ça vaut ce que ça vaut, mais ça avance

Côté SEWT (l'échangeur à eau glycolee) j'ai choisi de tout raccorder en multicouche.

En amont et en aval de l'échangeur air/eau je n'ai pas réussi à passer de l'isopipe (trop de coudes) j'ai donc choisi du conduit PVC isolé de chez Leroy merlin (25€ les 6 mètres) : pas de condensation avec -5 dehors et 20 dedans.

Pour l'instant je n'ai toujours pas chargé le circuit fluide mais j'y pense sérieusement tous les jours
Le blog de notre maison qui nécessite une petite mise à jour
Messages : Env. 50
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 400 message Hettange-grande (57)
Bonsoir Khebyxos,

Je viens de lire ton expérience VMC double flux (merci de la partager avec nous Smile ) mais peux-tu me dire pourquoi avoir plutôt choisi la solution eau glycolée que le traditionnel puits canadien à air?

Merci.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Hettange-grande (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 90 message Meurthe Et Moselle
Bonjour,

pour le puits "à air" : plus de contrainte à la pose (pente, étanchéité, récupération des condensat) + prix des filtres
pour le puits "glycol" : consommation électrique de l’accélérateur et prend un plus de place à l’intérieur

il existe aussi pour les petits terrain des "paniers ou corbeilles géothermique" qui sont encore plus simple à mettre en place
ex: http://ts3.mm.bing.net/th?id=H.4857742133233698&pid=1.7&[...];h=152&c=7&rs=1

à +
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 90
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 400 message Hettange-grande (57)
Merci. J'ai peur que pour la partie glycol, dû au compresseur nous consommions trop et que l'on dépasse la valeur max pour le Cep (maison BBC).
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Hettange-grande (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Toulouse (31)
Bonjour.

Avec un peu plus de recul, comment se comporte votre VMC? Niveau bruit, consommation...
Où avez-vous installé vos bouches d'extraction/insufflation: en haut ou en bas des murs/plafonds?
Le puits à eau glycolée vous apporte-t-il un gros plus?
Merci. Smile

PS: je vais avoir la même surface, le même volume, et potentiellement la même VMC. Mais je ne souhaite pas rajouter de puits.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Eure Et Loir
Je dirais que de mon côté je suis super satisfait. La performance de la VMC est à la hauteur de mes attentes ... et de son tarif !
Très belles performances de récupération ... et surtout que ma pompe pour l'échangeur géothermique n'est pas en fonction
Je n'ai toujours pas pris le temps de charger le circuit en eau glycolee et du coup j'aurais de quoi être encore plus performant ... mais ne l'exploite pas.
Si ta question est : est-ce utile ? Ma réponse serait : peut-être, mais dans mon cas avec les performances de la maison (qui n'est pas passive mais qui a un score honorable pour la surface et le volume) et les performances de la VMC ne m'est pas encore paru indispensable.
De toutes façons quand il y a de longues périodes froides sans soleil, il n'y a pas de secret : une bonne flambée et la VMC s'arrangera pour repartir tout ça
Le blog de notre maison qui nécessite une petite mise à jour
Messages : Env. 50
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Toulouse (31)
Merci pour ta réponse. Smile

Concernant l'utilité du puits, je pensais plus à l'été. Pas trop chaud?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Eure Et Loir
La maison a été conçue de manière bioclimatique, autrement dit, on profite de très grands vitrages au sud et de très peu de vitrages au nord. Le séjour/salle à manger est (de manière très simplifiée) un rectangle, avec au sud 2 baies de 2,40x2,30, un chassis fixe de 2,40,2,30, et une autre baie à l'est de 2,20x2,30.

On a 3 protections d'été :
* c'est du triple vitrage de chez Menuiseries Billiet (le patron est antipathique (voire très c_n) mais les menuiseries sont très performantes), à contrôle solaire
* il y a une petite avancée au niveau du toit permettant quand le soleil est haut de faire de l'ombre
* toutes les 18 menuiseries de la maison sont équipées de BSO de chez Schenker Stores

Pour l'hiver, les apports solaires sont du coup :
* les fameuses grandes baies
* l'avancée qui ne gène pas le soleil et qui peut du coup frapper de toute sa chaleur
* les BSO qu'on ne fait pas descendre devant les menuiseries

Je n'avais pas encore tous mes capteurs de température l'an passé mais nous n'avons jamais dépassé les 24° dans la maison (l'arrivée d'air de la VMC est au nord, ce qui favorise le frais en été et qui ne change pas grand chose en hiver).

Côté bouches j'utilise les 2 bouches standard plafond (la blanche à aspiration, et la blanche à insufflation).

Je dois avoir quelque part les plans des circuits VMC, si ça t'intéresse je peux les poster.

+
Le blog de notre maison qui nécessite une petite mise à jour
Messages : Env. 50
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Montpellier (34)
Bonjour, avez vous pilote votre VMC DF Helios avec votre systeme KNX? Comment c'est passe? Nous cherchons une VMC DF pour notre renovation 335m2 et nous sommes conseiller que Helios KWL 500 est bien pour installer avec KNX. Paul et Zehnder nous n'avons pas reussi de trouver information si ca marche ou pas avec KNX. (SVP excusez mes erreurs grammaire...je suis anglaise)
Messages : Env. 10
De : Montpellier (34)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 400 message Haute Garonne
Bonjour Fizzler,
Je connais très bien les deux marques, Hélios et Vallox. Vu la taille de votre maison, je vous conseille
l’unité VMC un peu plus costaud que KWL 500. J’ai installé chez moi il y a 7 ans Vallox 180 DC (maison 300 m2 ) qui est devenu Vallox 200 SE. Une véritable Rolls-Royce ! Elle a un débit max. d’extraction 790m3/h. Elle existe avec la batterie hydraulique intégré pour le puits canadien à eau glycolée (soit pour préchauffage , soit pour postchauffage ou soit pour les deux).
Le choix plus économique et très commode est la nouvelle Vallox 145 SE qui a obtenue le Certificat Maison Passive au mois septembre (ValloPlus 510SE en Allemagne) Son débit max est 550 m3/h en extraction sur 100 Pa et elle est un modèle mural comme la Hélios KWL 500. Toutes les Vallox SE (Digit SED) sont compatible avec le réseau EIB/KNX avec le convertisseur Vallox bus-EIB/KNX. Fait la connaissance !
En français : http://ventilation-cimro.net/option/knxeib/
En anglais : www.vallox.com/home
Cordialement
Messages : Env. 400
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Toulouse (31)
Bonjour.

Khebyxos a écrit:La maison a été conçue de manière bioclimatique, autrement dit, on profite de très grands vitrages au sud et de très peu de vitrages au nord. Le séjour/salle à manger est (de manière très simplifiée) un rectangle, avec au sud 2 baies de 2,40x2,30, un chassis fixe de 2,40,2,30, et une autre baie à l'est de 2,20x2,30.

Nous aurons 4 baise vitrées de 3,50x2,20 au sud, ainsi que deux fenêtres classiques. Pas grand chose sur les autres façades.
Khebyxos a écrit:On a 3 protections d'été :
* c'est du triple vitrage de chez Menuiseries Billiet (le patron est antipathique (voire très c_n) mais les menuiseries sont très performantes), à contrôle solaire
* il y a une petite avancée au niveau du toit permettant quand le soleil est haut de faire de l'ombre
* toutes les 18 menuiseries de la maison sont équipées de BSO de chez Schenker Stores

Que signifie "à contrôle solaire"?
Nous aussi, on prévoit une petite avancée de toit, mais ça ne servira que pour l'étage. Des VR par tout sauf sur la baie en hauteur dans le vide sur séjour, probablement des bso intégrés au vitrage.

Khebyxos a écrit:Pour l'hiver, les apports solaires sont du coup :
* les fameuses grandes baies
* l'avancée qui ne gène pas le soleil et qui peut du coup frapper de toute sa chaleur
* les BSO qu'on ne fait pas descendre devant les menuiseries

Oui, l'hiver ne sera pas le problème...

Khebyxos a écrit:Je n'avais pas encore tous mes capteurs de température l'an passé mais nous n'avons jamais dépassé les 24° dans la maison (l'arrivée d'air de la VMC est au nord, ce qui favorise le frais en été et qui ne change pas grand chose en hiver).

Côté bouches j'utilise les 2 bouches standard plafond (la blanche à aspiration, et la blanche à insufflation).

Je dois avoir quelque part les plans des circuits VMC, si ça t'intéresse je peux les poster.

Oui, ce serait instructif, merci.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 400 message Hettange-grande (57)
Bonjour,

Merci de vos réponses. Je vais y répondre petit bout par petit bout mais d'abord je cherche un représentant de Vallox dans le 57 (Moselle) ou Luxembourg. Courne, je ne trouve pas sur Internet, peux-tu me renseigner s.t.p. Merci.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Hettange-grande (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 400 message Hettange-grande (57)
A supprimer, désolé
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Hettange-grande (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Concarneau (29)
Bonjour Khebyxos (et tous ceux qui suivent ce post que je découvre),


Je constate avoir fait une démarche assez similaire à la vôtre, en construisant le plus possible en auto construction ma maison en Finistère sud, en bord de mer. Quelques détails rapides :
  • 230 m² habitables sur 2 étages
  • construction en blocs de coffrage isolants (MAGU)
  • grandes ouvertures au sud, aucune ouverture au nord
  • actuellement, au stade du montage des cloisons, chape prévue fin février

Comme vous, je me suis orienté vers les solutions Helios pour gérer le renouvellement de l'air de notre maison, le spécialiste du coin nous ayant orienté sur une KWL-EC/ET 300 pro. Comme vous j'ai réalisé la pose de mon réseau aéraulique, et je reconnais assez dans vos photos, mon local technique hébergeant la VMC, ses collecteurs de soufflage et d'extraction.



J'ai récemment passé ma certification KNX, dans le but de domotiser notre maison, au niveau des éclairages, du chauffage et des volets roulants, entre autre. Je compte utiliser les valeurs de température retournées par les sondes internes dela VMC, afin d'affiner la gestion de mon chauffage. A cette fin, j'ai interrogé notre spécialiste pour connaître le prix du module KWL-EB permettant de relier la VMC au bus KNX. Le prix (677 €) me parait bien élevé pour un simple BCU.


Par curiosité, sauriez-vous me dire si ce que vous avez du payer pour votre installation est en rapport avec ce qu'on me propose ?


Merci de votre réponse.


Cordialement.
Auto-construction en BCI MAGU 10/14/10, finie en 2014 :
- 235m² sur 2 niveaux
- Domotique KNX (75 participants)
- (en cours) installation PV 3,28 KWc en autoconsommation
Messages : Env. 10
De : Concarneau (29)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Haute Garonne
Bonsoir,
KWL 300 est bien trop petite pour votre grande maison de 230m2. Vous devriez quand même ventiler en continue entre 220 et 280 m3/h ? (Si le volume de votre maison est presque 580m3)
Le prix public du module bus -EIB/KNX chez Vallox est seulement 380 TTC (sans remise)
Vous installez aussi le puits canadien hydraulique en Finistère sud ?
Cdt
Messages : Env. 400
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Toulouse (31)
Je suis d'accord avec Courne, la vie va tourner à haut régime. Pour 260m2, je vais prendre la 500 (si je prends du Helios).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Concarneau (29)
Bonjour Courne, goldoz31.

Je vous remercie pour vos conseils avisés. J'ai fait une erreur en vous précisant la taille de la maison. Si le bâtiment fait bien 230 m2, il est divisé en 2 parties indépendantes. Une de 195 m2 et l'autre de 35 m2. La VMC2F ne concerne que la partie la plus grande.

Le plombier qui m'a vendu la VMC2F m'a dit qu'il fallait renouveler la totalité de l'air du bâtiment en 3h. Si on considère la moyenne de la hauteur sous plafond à 2m50, on arrive à un volume d'air de 500m3. La documentation de la VMC2F indique qu'elle peut traiter le tiers de ce volume à la vitesse 3 (sur les 8 disponibles). Y a-t-il erreur dans l'analyse du plombier et le dimensionnement de la machine ?

Merci de vos réponses.

Cordialement.
Messages : Env. 10
De : Concarneau (29)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 400 message Hettange-grande (57)
Bonjour klmpencran,

Cela fait environ un ratio de renouvellement d'air de 1/3 Vol./ heure. C'est assez standard en France. Il y a d'autres pays en Europe qui ont des ratios aux alentours de 0.5 Vol./ h. J'avais ouvert un fil (https://www.forumconstruire.com/construire/topic-241434.php) à l'époque pour connaitre la norme mais il ne semble pas en avoir. Il y a des normes de des recommandations sur les taux maximums de polluants admis dans l'habitat mais impossible de savoir si avec un ratio de 1/3 on est en dessous. Les tests concluent qu'il faut minimum 0.5-0.6 voir 0.7 Vol./h pour être en dessous des maximums.

klmpencran a écrit:Bonjour Courne, goldoz31.

Je vous remercie pour vos conseils avisés. J'ai fait une erreur en vous précisant la taille de la maison. Si le bâtiment fait bien 230 m2, il est divisé en 2 parties indépendantes. Une de 195 m2 et l'autre de 35 m2. La VMC2F ne concerne que la partie la plus grande.

Le plombier qui m'a vendu la VMC2F m'a dit qu'il fallait renouveler la totalité de l'air du bâtiment en 3h. Si on considère la moyenne de la hauteur sous plafond à 2m50, on arrive à un volume d'air de 500m3. La documentation de la VMC2F indique qu'elle peut traiter le tiers de ce volume à la vitesse 3 (sur les 8 disponibles). Y a-t-il erreur dans l'analyse du plombier et le dimensionnement de la machine ?

Merci de vos réponses.

Cordialement.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Hettange-grande (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Haute Garonne
Bonjour,
Les machines de 300m3/h du débit max. sont installées pour habitation de 120 à 130 m2 max. dans les pays nordiques où on a une expérience assez longue avec les VMC DF et les constructions étanches à l’air (n50 < 0,6).
On conseille surdimensionner le réseau de distribution et l’unité VMC (c’est la question que quelques centaines d’euros) que on puisse augmenter le débit de la ventilation occasionnellement sans augmenter le niveau du bruit et la perte de charge.

En sachant que dans les premières années des émissions de COV peuvent être très élevés à l’intérieur de la maison et ce pour cette raison que le renouvellement de l’air 0,5 vol/h ou un peu plus est conseillé.
L’expérience dans les années-90 montrait que la qualité d’air n’était pas excellant dans les constructions neuves et écologiques,
l’étanchéité à l’air n50 < 0,6 avec le taux du renouvellement 0,5 vol/h.

Le taux 0,3 vol/h était défini pour les constructions non étanches à l’air avant RT 2012 avec l’utilisation de SF.

L’échangeur d’hélios SEWT et Vallox MLV Multi se ressemblent beaucoup. Que pensez-vous ?
Cdt
Messages : Env. 400
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Toulouse (31)
Bonjour klm.

Pour 500 m3, ça devrait aller. Je suis plutôt à 670 m3, donc je passe au dessus.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mardi 19 mars 2024 à 18h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

15
abonnés
surveillent ce sujet
Voir