Retour
Menu utilisateur
Menu

Liaison équipotentielle salle de bains et wc?

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.614 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 500 message Correze
Bonjour.
Voilà dans ma salle d'eau j'aurai un radiateur de classe 2, 2 prises , 2 luminaires , une baignoire et une douche alimentées en PER.
Bref je me pose la question ce qu'il faut que je mette à la terre .
Bon les prises et luminaires, je les mets à cette liaison.Aorés les bondes de la baignoire et de la douche , si elles sont métalliques , je les mets aussi.
Par contre tout ce qui est métallique (robinet par exemple) dois je les mettre à la terre aussi?
Pour le radiateur , vu que c'est un classe 2 je n'ai pas besoin de le relier à la liaison équipotentielle?
Pour les wc, (qui seront dans une autre piéce) faut il créer une liaison équipontentielle, vu que j'aurai un lave mains et un wc suspendu?
merçi à vous.
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous reliez à la LES :
- le conducteur de terre des prises
- le conducteur de terre des éclairages
- le conducteur de terre du circuit chauffage (même si le radiateur est de classe II)
- la baignoire si elle est métallique
- les huisseries si elles sont métalliques

Pas de LES à faire dans les WC.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Paris
Bonsoir,

Pour un lavabo, il faut faire la LES aussi ??
Messages : Env. 100
Dept : Paris
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non

Les nécessaire uniquement dans les locaux comportant une baignoire ou une douche (et cuisine en mesure compensatoire pour un immeuble non relié à la terre)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Correze
Merçi Carminas de ces réponses.
Tu dis pour l'appareil de chauffage, même s'il est de classe 2 de relier la terre.
Cependant vu qu'il est de classe 2 , côté radiateur la terre ne sera pas branché mais sera branché que de l'autre côté , côté boite de dérivation où toutes les terres vont être regroupée?
Faut donc que je passe un fil vert/jaune dans ma gaine même s'il est relié que d'un côté?
merçi
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le principe est de pouvoir un jour remplacer votre radiateur par un radiateur de classe I si nécessaire.

Vous devez donc avec comme pour les autres circuit un conducteur de terre qui arrive au niveau du boitier de raccordement du radiateur.
Ce conducteur de terre sera mis en attente sur un domino (ou autre)
Ce conducteur de terre devra être relié à la LES.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Correze
Ok .Si j'en mets pas de fil de terre en attente , notamment dans les autres piéces est ce grave par rapport au consuel?
merçi encore
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est le genre de chose qu'il peut vous reprocher.
Il est pointilleux sur tout ce qui concerne la terre.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Correze
Ok merçi.Ce qui est bête je n'ai pas passé de fil de terre en attente car mes radiateurs sont en classe 2.
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Voir extrait de la norme joint :



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Correze
Donc si je comprend je n'ai pas le choix.Je suis obligé de passer un fil de terre en plus Sad
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 500 message Correze
Au fait tous les circuits doivent avoir un conducteur de terre.
Mes thermostats programmables , de classe 2 , doivent aussi avoir un conducteur de terre sur le circuit?
Pour les circuits lumiéres , si j'améne la terre qu'aux luminaires , je suis dans la norme?Ou faut il l'amener aux interrupteurs aussi?
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
L'interrupteur n'est pas la partie terminale du circuit.
Il n'est pas nécessaire d'y amener la terre.
Idem pour le thermostat

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 29 avril 2024 à 00h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir