Bonjour,

Je suis actuellement en train de faire un tableau secondaire et je voudrai avoir vos avis et conseil sur le tableau que j'ai fait.


http://belforum.net/img/16/1426ddbd99d35094d4cc3637365d860c.jpg

Je vous remercie d'avance

Cordialement...
Messages : Env. 40
De : Caen (14)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Non au départ : 4² protégé par un disj 32A ce n'est pas bon.
C'est soit 4² 25A, soit 6² 32A, soit 10² 40A
Avec 3 gros consommateur, le 4² est trop faible, et le 6² presque juste.

Il faut un interrupteur sectionneur en tête du tableau pour la coupure d'urgence de celui-ci

Pas pertinent de mettre le congel sous le même ID que le portail

Vous avez fait le choix de la sélectivité en mettant plusieurs ID, à vous de voir si c'est vraiment nécessaire, mais quitte à faire cela j'aurai mis des ID différents pour l'intérieur et l'extérieur.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 700 message Vauvillers (70)
Bonsoir,
Pourquoi mettre du 2,5 pour l'éclairage extérieur sur du 16A ?

10A, et 1,5mm pour l'éclairage.
Combien de point lumineux tout compris avant et arriere ? car si 3 ou 4 points, inutile de mettre 2 disjoncteurs.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 700
De : Vauvillers (70)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Même remarque sur la sonnette du 1,5² suffirait largement Biggrin

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Caen (14)
Merci pour toutes ses remarques
Je corrige cela ce soir et je le remet en ligne pour avoir vos avis
Merci et bonne journée.
Messages : Env. 40
De : Caen (14)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Caen (14)
Bonjour,

Pour répondre a blaster70 je compte mettre au moins une dixaine de luminaire repartis sur mon terrain.
Je comptais donc dissocier les luminaires avant de l'arrière pour avoir plus de souplesse.
Pour ce qui conserne de la section de ces cables pour les luminaires il y aura de la distance entre eux donc j'ai pensé mettre du 2,5 mm² pour eviter la chute de tension et pour avoir la possibilité d'ajouter des luminaires dans le futur.

Es judicieux et même correct ce que je veux faire ?
Messages : Env. 40
De : Caen (14)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Caen (14)
Mais peut etre que du 1,5 mm² suffirrait pour les luminaires ???
Messages : Env. 40
De : Caen (14)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Caen (14)
Je viens de corriger mon tableau
Qu'en pensez vous?

http://belforum.net/img/16/ff56622acef33b5deeb968b4945473f2.jpg

Je ne sais pas quoi mettre au niveau du schéma la ou se trouve la flèche.
Es la ou tu veux mettre un inter sectionneur Carminas?
Car mon depart du tableau principal vers le secondaire il y aura un 32 A . Cela ne va pas?
Sinon comment faut faire ? quel depart du tableau principal et arrivé au secondaire et la section du câble ?


Merci, cdlt
Messages : Env. 40
De : Caen (14)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 700 message Vauvillers (70)
10 points lumineux, 2 disjoncteurs alors car 8 maxi sur 1 10A (pas besoin de 16A par contre)

Faut voir la distance, car si c'est 10/15m, la chute ne nécessite pas du 2,5mm2 pour autant
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 700
De : Vauvillers (70)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Caen (14)
Merci pour ses infos
Sur le schéma suivant j'ai les deux disjoncteurs pour l'éclairage.Par contre pour la section je vais rester en 2,5mm².

http://belforum.net/img/16/8ec5c8506f6f83d804b907766d9c1bd9.jpg

As tu une idée pour l'amont du tableau, en gros ce que je dois mettre a la place de la flèche.
merci
Messages : Env. 40
De : Caen (14)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Même avec 1000W au bout de 50m de 1,5² vous êtes toujours sous les 3% réglementaires.
Inutile de mettre du 2,5² qui n'est pas adapté pour la connexion sur les luminaires.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Caen (14)
Ok merci je vais modifier ça .
Par contre as tu une idée pour le début de mon tableau en quelque sorte la liaison entre les deux tableau
merci
Messages : Env. 40
De : Caen (14)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Tout dépend de la puissance maximale dont on veut disposer
- 6² disj 32A pour 7 kW maxi
- 10² disj 40A pour 9 kW maxi
- 10² disj 32A pour 7 kW maxi, mais évolutif à 9kW en changeant le disjoncteur
Pour une liaison d'une vingtaine de mètre maxi

Il manque toujours l'interrupteur sectionneur en tête du tableau
Inutile de mettre un ID 63A dans le tableau vu que vous êtes limité à 32A ou 40A au départ

Vous inspirer de ceci :




@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Caen (14)
Tout d'abord merci pour tes infos.

Je mets a la suite le schéma avec rectifications.

http://belforum.net/img/16/37cde5571b63641b77f019832ae0ba36.jpg

A ton avis le Dj du tableau primaire est correct avec 40A et donc 10mm² (j'ai bien noté) pour se que j'ai derrière et donc par conséquant le sectionneur en 40 A plutot qu'au 63A?

Aussi l'ID 40A type A n'est 'il pas trop surchargé ou faudrait'il dechargé apr un autre ID?

Merci encore pour votre aide...
Blush
Messages : Env. 40
De : Caen (14)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Aucun des ID n'est surchargés, de toute façon, vu qu'il y a un disjoncteur qui limite à 40A au départ on ne peut pas dépasser 40A pour un ID.
On pourrait même mettre tous les circuits sous un unique ID 40A type A
Idem pour l'inter sectionneur, vu qu'il y un disj 40A au départ, un interrupteur sectionneur 40A conviendra très bien.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Caen (14)
Merci

J'ai rajouté 1 chauffage dans la salle de bain et 1 dans la buanderie, donc je pense que le Dj que j'ai mis est bon?
Sinon pour toi mon tableau serait correct

http://belforum.net/img/16/604c48a666611e5cf1f932695112152a.jpg

Merci
Messages : Env. 40
De : Caen (14)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour le congel

Soit c'est un disjoncteur différentiel HPI, dans ce cas prendre un 16A
Soit c'est un interrupteur différentiel HPI (40A ou 25A), dans ce cas mettre un disj 16A en aval

Est-ce qu'il y a également un chauffe-eau en heures creuses sur le tableau principal ?

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Caen (14)
Ok pour le congele .
Et oui il y aura un chauffe eau ds le principal et donc je voulais mettre un second comme dans mon schéma avec heures creuses séparées.pourquoi ?
Car j'ai des doutes pour mettre ça en place
as tu une idée?
Messages : Env. 40
De : Caen (14)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Caen (14)
Voici mon tableau a jour;

http://belforum.net/img/16/2867193703cbe8d1bf15684c122dd46f.jpg

Si vous avez une idée pour le second chauffe eau je suis preneur
merci, cdlt
Messages : Env. 40
De : Caen (14)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vu que c'est le même contact HC qui est utilisé pour les 2 tableaux, vous ne pouvez pas faire cela n'importe comment.

Voici 2 manières possibles :





@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Caen (14)
Ok merci pour ton aide.
sinon pour toi mon tableau est prêt?
@+
Messages : Env. 40
De : Caen (14)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est OK (voir pour le disj 2A en fonction du montage choisi)
Quelle est la finalité de la prise modulaire

Je ne sais pas quel est l'utilisation de ce tableau, mais une autre option pourrait être de faire un ID pour l'extérieur :
- sonnette
- prises extérieur
- Eclairage extérieur devant
- Eclairage extérier derrière
- Portail

Et sur l'autre le reste sauf congel

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Caen (14)
Le tableau est destiné a une grande batisse qui fera office de garage buanderie
Je te passe un plan de ma construction, jespere que ce sera clair.
http://belforum.net/img/16/098ed27d7323aae3f56312ecdef721f3.jpg

J'ai séparé l'extérieur pour une question de selectivité (éviter de tout perdre l'extérieur) en cas de declenchement du dj
Es bon?

demande moi si mon plan est incorrect ou que tu comprend pas.
Messages : Env. 40
De : Caen (14)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Effectivement il y a 2 approche
- on veut une sélectivité qui permet de faire fonctionner la moitié de l'intérieur et la moitié de l'extérieur
- on ne veut pas qu'en cas de défaut extérieur (plus probable) cela ne perturbe l'installation intérieure, mais dans votre cas, pas vraiment gênant car ce n'est pas une pièce de vie
Donc votre proposition a un sens, d'autant plus que le congel qui est l'élément le plus sensible est à part.

Et pour la prises modulaire ?

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Caen (14)
Merci mon choix de sélectivité.
Et pour la prise je crois que c'est obligatoire non? et puis avoir une prise ca peux toujours servir ?
Messages : Env. 40
De : Caen (14)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Seules sont obligatoires les prises dans la GTL (tableau principal) et encore elles n'ont pas forcément besoin d'être dans le tableau.

Mais rien ne vous empêche d'en mettre une dans le tableau divisionnaire

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Caen (14)
Ok
un grand merci pour toutes vos réponse et plus a toi Carminas tu ma bien aidé.
Blush

Juste comme ca tu ne serai pas installé un vasque sur le dessus d'un plan de travail pour une salle de bain?
Je sais que c'est pas l'endroit mais c'est une question et après je demanderai dans le forum dedié..
Merci
Messages : Env. 40
De : Caen (14)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La plomberie c'est moins mon truc. Biggrin
S'adresser au bon forum Wink

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Caen (14)
Merci quand même
bonne soirée et peut etre a bientot
@+
Messages : Env. 40
De : Caen (14)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 22h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir