Retour
Menu utilisateur
Menu

Prises électriques externe

Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 4.420 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 90 message Doubs
Bonjour à tous.

Je viens à vous pour poser une question pour lequelle je n'arrive pas à trouver une réponse sur le net.

J'ai fait le reseaux élec. interne de ma maison ossature-bois, et j'ai fait aussi un circuit de 4 prises ext; pour le moment il y a les gaines (avec N, P et T dedans) sortant à l'endroit ou je vais mettre la prise. Je voudrai mettre des prises étanche (ip55, ok?) encastrés. Ma question: dois-je mettre de boitiers à encastrér dans le mur ext. (dans mon cas le bardage bois) comme pour prises et inter. intérieurs? Si oui, quel type pour mon cas?

Et pour le illuminations extérieures même dilemme: j'ai les gaines (avec N,P,et T dedans) sortant à l'endroit ou je veux la lumière extérieure et après? douille? (avant passage consuel et pour avoir le temps de choisir les lampes).

Merci à tous.

Jack
Messages : Env. 90
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnsoir

Quel est l'épaisseur du bardage ?
Qui y a t'il derrière ?

Pour l'éclairage, mettre une petite boite de dérivation type Plexo avec la connexion en attente du luminaire

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Doubs
Bonjour carminas et meric pour ta réponse,

Donc: le bardage est 2.5cm d'épaisseur, derrière il ya un vide d'environ 4cm et après il ya l'osb et l'isolation. Pour les prises c'est bien IP55?

Pour l'éclairage si j'ai bien compris, si je n'installe pas les lampes avant passage consuel je dois mettre une boite de derivation étanche ou je vais loger les gaines en attente?

J'avais une autre question cette fois concernant l'interieur: concernant la LEP et la LES dans la sdb; pour résumer: j'ai fait toute la plomberie en multicouche, l'arrivé d'eau ext est en polyéthylène, je n'ai pas le gaz, toute la structure est en bois, le cadres des fenetre et les fenetres sont en pvc, les evacuation d'eau sont aussi en pvc. Je suis quandmême obligé de faire une LEP? SDB: dans la douche il ya une dcl à 2.3m du sol, et après les inters et les prises sont hors volume ou au pire dans le volume 3, je dois faire une LES? un ami électricien à moi m'a dit que dans mon cas LEP et LES ne devraient pas être obligatoires; que pensez vous?

merci
Jack
Messages : Env. 90
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour les prises je pense qu'une boite de dérivation pour cloison sèche devrait convenir

Pour moi pas d'obligation de faire une LEP au vue de ce que vous avez décrit

Pour la sdb, il faut faire une LES entre le conducteur de terre du DCL et le conducteur de terre des prises du volume 3, sauf si le DCL est hors volume.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Doubs
Merci carminas,
je vais voir pour les boites cloison sèche et les prises ext, pour voir si la dimensionne est bonne.

concernant la LES entre dcl douche et prises volume 3 je ne comprend pas vraiment l utilité et si vraiment il peut avoir une ddp entreux, mais bon vu que c est la norme. et comme les raccorder? avec conducteur j/v de 2.5 gainé?

merci et bonne soirée
Messages : Env. 90
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est la norme :

A8 : Dans le cas d'absence de masse dans la salle d'eau, la liaison équipotentielle supplémentaire n'est réalisée qu'entre les éléments conducteurs.


Il faut bien comprendre qu'une LES sert entre autres à avoir une mise à la terre correcte si une des connexion à la terre au niveau du tableau venait à être défaillante.

Du 2,5² V/J sous gaine conviendra très bien

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Doubs
Merci pour la réponse Carminas.

Donc c'est ok, même si mon ami électricien m'a dit que il ne le fait jamais et que il suffit la terre qui va vers le tableau pour chaque prise et lum, je vais essayer d'interconnetter les 3 dcl que j'ai (douche, centre sdb et mirroir) et les deux prises, mais techniquement/pratiquement comment faire?
Pour les dcl j'avais pensé d'utiliser une de deux sortie de la terre qu'il n'est pas utilisé vu que à chaque dcl arrive un N, une P et une T, mais dans les prises les deux sorties pour la terre sont utilisés (repiquage sur chaque prise) !?
Pour les dcl la LES serait une connexion par repiquage, c'est bon?

Je pense que une de ces dcl est en volume 2 (dcl pour applique mirroir), si j'ai bien compris je dois mettre une applique classe 2 qui ne doit pas être relié à la terre, mais je dois quand même tirer la terre pour la LES et la laisser en attente dans la dcl?

Une question stupide: les inters ne doivent pas être relié à la LES? de toute façon il n'y a pas l'arrivée de la terre!

Une autre question: si les appliques des lumières sont en métal, elles doivent etre raccordés à la LES? ou elles font partie de petites pièces en métal qui ne doivent pas être relié à la LES, comme le porte serviette?

merci pour tous les conseils

Jack
Messages : Env. 90
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour la terre obligatoire en volume 2 alors qu'elle ne sert pas, je suis d'accord pour dire que la norme n'est peut être pas très cohérente.

Votre DCL à 2,30 du sol est hors volume s'il est placé au dessus du volume 3 (cela en fait un en moins à relier à la LES)

Les inters ne sont pas à relier à la LES

Si vos appliques sont de classe I, elle seront reliées à la terre et de fait à la LES si vous êtes dans un volume qui l'impose.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Doubs
Merci pour la réponse.
pour la dcl en volume 2 je vais donc faire arriver la LES et je la laisse en attente dans la dcl vu que je vais mettre une applique classe 2.
pour relier la LES entre les trois dcl et les deux prises je vais utiliser des wago à 3 sorties: une pour la terre qui arrive du tableau une pour aller à la dcl ou prise et une pour la LES.
la dcl de la douche est à 2.3m oui mais est en volume 3 donc à raccorder à la LES, ok? le volume 3 est normalement jusqu à 3m du sol fini.
c est bien de raccorder la LES pour les prises avec des wago comme j ai dit pour les dcl?

merci
jack
Messages : Env. 90
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 90 message Doubs
Merci pour la réponse.
pour la dcl en volume 2 je vais donc faire arriver la LES et je la laisse en attente dans la dcl vu que je vais mettre une applique classe 2.
pour relier la LES entre les trois dcl et les deux prises je vais utiliser des wago à 3 sorties: une pour la terre qui arrive du tableau une pour aller à la dcl ou prise et une pour la LES.
la dcl de la douche est à 2.3m oui mais est en volume 3 donc à raccorder à la LES, ok? le volume 3 est normalement jusqu à 3m du sol fini.
c est bien de raccorder la LES pour les prises avec des wago comme j ai dit pour les dcl?

merci
jack
Messages : Env. 90
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le volume 3 s'arrête à 2m25 de haut.
Au dessus vous êtes hors volume

Des Wagos peuvent tout à fait être utilisés pour faire la LES

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Doubs
Oui le volume 3 est jusqu à 2.25m mais hors douche. dans la douche jusqu à 1.8m linéaire de la pomme le volume 3 est jusqu à 3m d hauteur. dans mon cas donc l applique de la douche est en volume 3 et donc si je dois faire la LES je dois relier cette applique aussi

jack
Messages : Env. 90
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
J'ai bien précisé hors volume au dessus du volume 3. J'ai peut être supposé à tort que votre DCL était ici. Blush
Au dessus des volumes 1 et 2, vous êtes effectivement en volume 3 jusqu'à 3m Wink

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Doubs
Ok. donc c est à relier, ouf.
concernant l applique murale de classe 2 dans volume 2 je n ai pas bien compri si dans le cas l applique est métallique son corp doit être relié à la LES ou non?
merci
jack
Messages : Env. 90
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non ne pas relier le corps de l'applique
De toute façon en volume 2, elle doit être de classe II

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Doubs
Merci pour la réponse, c était poire être sûre parce que j ai trouve un applique de classe 2 avec corp métallique.
une outre chose pour laquelle j ai trouve des avis différentes c est: si les évacuation d eau sont en pvc et la bonde de la douche est en métal elle doit être relié à la LES? beaucoup de gens disent que ce m est pas obligatoire.
merci poire tous ces conseils à cette heure
jack
Messages : Env. 90
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 90 message Doubs
Bonjour
j ai un doute pour les lumières extérieures: si j installe les appliqués définitives je dois faire arriver la gaine dans une boite, type boite cloison sèche?
merci
jack
Messages : Env. 90
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La bonde est une pièce de petite taille, à ne pas relier à la LES

Les luminaire extérieurs se raccordent directement avec le câble sans passer par une boite type DCL.
Il n'y a que si vous ne posez pas les luminaire tout de suite, qu'il faut mettre la connexion dans une petite boite de dérivation étanche type Plexo.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Doubs
Ok pour le lum. ext.
et merci pour tous
jack
Messages : Env. 90
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 90 message Doubs
Bonjour


J aurais une dernière question pour Carminas: je vais suivre ton conseil pour la LES et relier toutes les prises et lumières dans la sdb dans le volume 3. Un doute: dans mon cas pour cette LES je dois aussi tirer un fil de terre à partir de mon tableau pour la relier ou c'est suffisant de relier les pc et les lampes entreux (vu que c'est une LES et vu que toutes les pc et toutes les lumières ont leur propre terre relié au tableau)?
Je vais le faire ce week end.


merci
Jack
Messages : Env. 90
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il suffit de les relier entre eux en local

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Doubs
Ok merci
Messages : Env. 90
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 90 message Doubs
Bonjour à tous,
Alors je l'ai fait, la LES. Pour info:
dans ma SDB j'ai une douche Italienne (sans port mais delimité par une paroi) avec applique à 2.35m du sol, un lavabo avec applique situé dans volume 2, une dcl de centre au plafond, 4 prises dans volume 3 et 3 inters toujours dans volume 3. Toutes canalisation eau sont en multicouche, evacuations en pvc et bloc port en bois.
Pour la LES: j'ai commencé par une prise, avec un wago j'ai relié un conducteur 2.5 j/v sous gaine à la terre de la prise et de là je suis allé à l'applique de la douche,comme pour la prise, connexion à la terre de l'applique-douche par wago et re-départ direction dcl plafond de centre et encore vers les autres 3 prises.
J'ai utilisé des wagos à 3 entrées, exemple prise: j'arrive avec le conducteur LES 2.5 j/v dans 1°entrée du wago, 2° entrée je répart vers un autre pc ou applique pour continuer la LES, 3° entrée je vais à un 2° wago à 3 entrées, et donc 2° entrée du 2° wago pour le conducteur 2.5j/v de la prise et 3° entrée du 2° wago pour aller dans la borne de la prise,l'autre borne pour la terre de la prise est repiqué pour aller vers une outre prise (fortune que les boites sont 55 de profondeur).
Donc tous les pc et les dcl, à part celle dans volume 2, sont reliés entre eux par un 2.5 j/v sous gaine; la fameuse LES, dans mon cas.


Maintenant j'ai un doute pour un inter qui est exactement à 184cm des robinets de la douche, je le répète: douche ouverte. Peut aller pour le consuel?


merci et bonne journée
Jack
Messages : Env. 90
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Le volume 3 commence à 1m80 de la pomme de douche fixe ou de l'origine du flexible, si nécessaire en contournant la paroi.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Doubs
Merci Carminas,
donc c'est comme je pensais; je vais installer une colonne de douche et je vais déplacer l'inter d'environ vingt centimètres plus loin pour être sûr.
merci et bonne journée


jack
Messages : Env. 90
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 90 message Doubs
Bonjour à tous,
je reviens sur la LES-SDB,
maintenant j'ai un petit doute: dans la douche en question je vais mettre un caniveau inox (un rectangle de 70cm x 15cm environ). J'ai peur que ce n'est pas consideré comme une petite pièce métallique même si les evacuations sont en pvc, dois-je rélier aussi le caniveau à la LES?
Pour faire ça je pensais me repiquer sur la LES que je viens de faire et fixer le 2.5v/j quelque part sur le caniveau avant de faire la chape, est ce ok? ou je dois tirer une terre en 2.5 sous gaine du tableaux seulement pour le caniveau?


merci pour vos Conseils
jack
Messages : Env. 90
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 12h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir