Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau Electrique

Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 3.634 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Eure
Bonjour,

Je suis sur le point de commandé les éléments de mon tableau électrique et je voudrais savoir si celui-ci est conforme a le norme.

Je vous met un fichier excel à télécharger : http://www.packupload.com/0GL27PEKVRM

Merci pour votre aide.

Alex
Messages : Env. 200
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Une très grosse non conformité : Le type A est trop chargé, passez en 63A ou répartissez différement
Il manque le circuit pour les PC GTL
Le disj 2A du boitier d'énergie doit être sous le même différentiel que le chauffage

Sinon je ne suis pas un fana de la répartition des circuits par thème sous les ID.
- mauvaise sélectivité : par exemple si l'ID lumière coupe, toute la maison est dans le noir
- mauvaise répartition des puissances : des ID sont très chargés alors qu'il y a 3 fois rien sur d'autres (par exemple les VR)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Eure
J'ai pris en compte vos deux remarques :

Le fichier mis à jour : http://www.packupload.com/745CWWOFY1T

Tout le reste est OK ?
Messages : Env. 200
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
tu n'as changé qu'une seule chose il reste cela:

Carminas a écrit:Bonsoir
Il manque le circuit pour les PC GTL
Le disj 2A du boitier d'énergie doit être sous le même différentiel que le chauffage

Sinon je ne suis pas un fana de la répartition des circuits par thème sous les ID.
- mauvaise sélectivité : par exemple si l'ID lumière coupe, toute la maison est dans le noir
- mauvaise répartition des puissances : des ID sont très chargés alors qu'il y a 3 fois rien sur d'autres (par exemple les VR)

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Lille (59)
+1 Avec Carminas
autres interrogations :
- 2 cumulus sur le 20A ?
- il est préferable d'avoir un 32A pour la table de cuisson + 1x 20A pour le four
- 16A pour les circuits réfrigérateur et lave-vaisselle c'est bien assez, je préfère aussi les 10A pour l'éclairage (surtout pour mettre des ampoules basse consommation )
- pas de sèche linge ?

et pas fan non plus des VR sous le même ID (risque de se trouver prisonnier en cas de défaut)
Messages : Env. 300
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Eure
- 2 cumulus sur le 20A ?
---->un pour l'eau de ville, un pour l'eau de pluie


- il est préferable d'avoir un 32A pour la table de cuisson + 1x 20A pour le four
----> Je n'ai prévu que un câble 6² pour ces deux fonctions


- 16A pour les circuits réfrigérateur et lave-vaisselle c'est bien assez, je préfère aussi les 10A pour l'éclairage (surtout pour mettre des ampoules basse consommation )
-------> J'ai pris note et modifié

- pas de sèche linge ?
------> Non pas la place

Après pour les regroupements, je trouvais ca logique mais bon, je verrai au montage !

Le fichier dispo : www.packupload.com/MEGRT0RLADZ

Merci pour votre aide !
Messages : Env. 200
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Lille (59)
il est préférable de séparer l'alimentation des 2 cumulus dans ce cas 2 x 20A
Messages : Env. 300
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
alex27310 a écrit:
- il est préferable d'avoir un 32A pour la table de cuisson + 1x 20A pour le four
----> Je n'ai prévu que un câble 6² pour ces deux fonctions

Sur une installation neuve ou une rénovation totale il faut séparer les deux.
Sauf si vous avez une cuisinière qui combien les deux.
Et encore il est préférable de prévoir des deux et de le laisser un circuit en attente, on ne sait jamais comment évoluera l'équipement dans le futur.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
juste pour info
Si vous protégez vos radiateurs par des 20 Amp, toutes les alimentations doivent être réalisées en 2,5² (sauf les pilotes évidement), du style on arrive sur une boîte en 2,5 et on repart en 1,5 sur chaque radiateur, c'est interdit

je pensais que la vmc était un circuit dédié, mais je peux me tromper.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Eure
Tous mes radiateurs sont en 2.5 d'un bout à l'autre.
Messages : Env. 200
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

En synthèse sur votre dernière version :

On peut toujours constater les non conformité suivantes (refus possible du consuel) :
- il vous faut au moins 3 circuit pour lave-linge, lave-vaisselle, four, sèche-linge, congélateur. Vous n'en avez que 2.
- il faut un disjoncteur séparé pour chaque chauffe-eau (circuit spécialisé)
- il manque le circuit pour les prises GTL
- la VMC doit être sur un circuit spécialisé

Côté points facultatifs :
- toujours la répartition par thème sous les ID qui ne me semble pas pertitente. Mais même si non conseillée par la norme, ce n'est pas une non conformité
- j'aurai mis l'interphone avec les circuits extérieurs.
- il n'est pas pertinent de mettre les PC GTL dans le tableau. Elle sont destinée à alimenter les équipements du tableau de com (ampli TV, BOX ADSL...) il est donc préférable de les mettre à proximité du tableau de com

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Eure
- il vous faut au moins 3 circuit pour lave-linge, lave-vaisselle, four, sèche-linge, congélateur. Vous n'en avez que 2.
------ > Le réfrigérateur n'est pas considéré comme tel?

- il faut un disjoncteur séparé pour chaque chauffe-eau (circuit spécialisé)
-----> Faut-il deux contacteurs jour/nuit

- il manque le circuit pour les prises GTL
------> Bien vu, c'est modifié.

- la VMC doit être sur un circuit spécialisé
-----> OK


- toujours la répartition par thème sous les ID qui ne me semble pas pertitente. Mais même si non conseillée par la norme, ce n'est pas une non conformité
---> Ca je verra au montage, je dissocierai par étage.

- j'aurai mis l'interphone avec les circuits extérieurs.
-----> Bien vu, c'est fait

- il n'est pas pertinent de mettre les PC GTL dans le tableau. Elle sont destinée à alimenter les équipements du tableau de com (ampli TV, BOX ADSL...) il est donc préférable de les mettre à proximité du tableau de com
--------> OK

Fichier : www.packupload.com/MEGRT0RLADZ
Messages : Env. 200
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour les 3 circuits, sur un logement neuf livré par un constructeur, il doit vous délivrer 3 prise pour les usages que j'ai indiqué. Après rien n'empêche de les utiliser pour autre chose et d'y mettre un frigo si vous le souhaitez. Mais n'étiquettez pas frigo au moment du passage du consuel.
Reste que l'absence de circuit four me semble franchement préjudiciable même si cela passe normativement

Pour les 2 chauffe-eau, 2 contacteurs J/N. Cela a en plus l'avantage de dissocier les marches forcées.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Eure
Re,

Je vais trouver le moyen de faire passer un fil pour le four.

Merci
Messages : Env. 200
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous n'avez pas préciser dans quel contexte vous faites cela et c'est important.

Si c'est du neuf ou une rénovation totale, ce que nous avons indiqué doit s'appliquer

S'il s'agit d'une simple mise en sécurité de votre tableau en gardant les circuits existants, on peut se contenter de sécuriser sans avoir les minimas requis pour les circuits. Dans ce contexte il est toléré de brancher plaques + four sur le même circuit 6² 32A.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Eure
Re,

C'est du neuf. Je vais avoir la visite du Consuel.

+
Messages : Env. 200
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Lille (59)
pour revenir sur les cumulus si ce sont des 200l une seule protection 20A sera trop juste (environs 2400w/ballon)
Messages : Env. 300
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
quand meme bizar de ne pas vouloir suivre les conseils qui te sont donnés..
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Eure
Erkem a écrit:pour revenir sur les cumulus si ce sont des 200l une seule protection 20A sera trop juste (environs 2400w/ballon)


Et alors que préconisez vous ? un de 200 litres et un de 300 litres
Messages : Env. 200
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Comme dit plus haut pour chaque cumulus un disj 20A et un contacteur J/N
Le disj 2A doit être commun.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Lille (59)
Carminas a écrit:Comme dit plus haut pour chaque cumulus un disj 20A et un contacteur J/N
Le disj 2A doit être commun.

@+


+1
Messages : Env. 300
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Eure
ok merci
Messages : Env. 200
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Eure
Re,

Alors j'ai pris en compte toutes vos remarques enfin j'espère, merci à tous pour votre aide précieuse!

Voilà la version finale : http://www.packupload.com/J2GNU8JGCYT

Est ce que tout est conforme ?

Merci

Alex
Messages : Env. 200
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnjour

Oui cela a bonne allure.

Perso j'aurai éviter de mettre le circuit avec les PC GTL sur l'ID du chauffage.
Le fait de dédier un ID au chauffage permet éventuellement de mettre celui-ci hors service pendant l'été en coupant la rangée d'une seule action
Mais rien d'obligatoire.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Eure
Ok je modifie cela et puis ce sera donc OK !
Un grand MERCI !
Messages : Env. 200
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le lundi 08 avril 2024 à 08h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir