Bonjour,
Je souhaite aménager mes combles pour créer 3 chambres, un wc et une sdb.
Je vais créer un tableau divisionnaire pour l'électricité.
(14 prises + 4 sources d'eclairage)
La distance entre le tableau de répartition et ce tableau divisionnaire est de 16m.
Je pensais partir sur du 10mm2, dans le tableau divisionnaire un inter diff 40A 30mA, 5x 20A, 1x16A
Ma question, au départ dans mon tableau de répartition principal, j'ai prévu un interrupteur 2PH 40A. Est-ce correct ? Vaut il mieux pas mettre un disjoncteur ?
Je précise qu'il y un différentiel en amont.

Merci
Fred
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,il faut protéger le câble donc mettre un disjoncteur au départ et non un interrupteur.
Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il est obligatoire de mettre un disjoncteur (40A maxi avec du 10²) au départ.



Qu'entendez vous par :
"Je précise qu'il y un différentiel en amont."

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Isere
Merci pour les réponses
Le différentiel en amont est entre le disjoncteur principal et le tableau de répartition.
Si je me connecte sur le tableau de répartition, je suis derrière le différentiel.
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non ce n'est pas bon.

Ce 1er différentiel va etre trop chargé
Il ne faut pas mettre 2 différentiels 30mA en cascade
Le différentiel doit être dans le tableau divisionnaire

cf. mon schéma
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Rennes (35)
Bonsoir moi je passerai du 16 carré dés le départ meme si le 10 peut etre suffisant mais si j'ai besoin de plus de puissance dans le futur => qui peut le plus peut le moins Rolleyes
ensuite il faut à mon sens en tout cas protéger ton départ dans le tableau général et arriver dans ton nouveau tableau avec une autre protection pour distribuer tes différents circuit
a+
Messages : Env. 100
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Isere
Le problème est que le différentiel est pose en sortie du disjoncteur principal et qu'il "protege" tout le tableau de répartition principal.
Si je veux me brancher avant ce différentiel, il faut que je rajoute 6m de cable Huh
Je peux protéger avec un 32A, même si la section de câble est 10mm2 ? 40A semble ne pas exister chez Hager...
Merci
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Comme je vous l'ai dit, le calibre est un maximum.
Si vous n'avez pas besoin de plus de 7kW, vous pouvez mettre un disj 32A
Sinon 40A existe chez Hager

Si vous êtes obligé de repartir en aval du différentiel, il ne faut pas en remettre dans le tableau divisionnaire.
Mettre alors en tête un interrupteur sectionneur pour la coupure d'urgence.

A noter qu'en modifier l'arrivée des câbles dans le tableau principal (ajout des borniers), vous devriez pouvoir repartir en amont du différentiel

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Isere
Merci de vos conseils
Le différentiel est à côté du disjoncteur principal situe 6m plus loin que le tableau de répartition.
Donc il faudrait un sectionneur + disjoncteur 32 ou 40A et plus de différentiel dans le tableau divisionnaire ?
Je ne trouve pas chez Hager le 40A, vous avez la référence ?
Merci
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Sur ce principe mais en 10² 40A



Donc si je comprend bien vous avez un mini tableau près du DB avec l'interrupteur différentiel 30mA.
Vous ne pouvez pas repartir de là pour le tableau divisionnaire ? Car vous auriez une meilleure sélectivité.

Chez Hager :
http://www.hager.fr/professi[...]iffe=mht740
ou
http://www.hager.fr/professi[...]iffe=nft740
Mais plus cher
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Isere
Merci
Effectivement, j'ai un mini tableau près du disjoncteur principal avec le différentiel.
Je souhaitais partir du tableau de répartition pour économiser 6m de câble. Il faudrait que je me branche directement sur le disjoncteur principal pas très simple et que j'ajoute le disjoncteur à cet endroit alors ?

Pour les 2 disjoncteur Hager. C'est la courbe qui change, B ou C mais qu'elle est la différence ?
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Interdit de repartir du disjoncteur de branchement.

Il faut repartir de l'amont du différentiel.
Le mieux est de mettre 2 borniers dans votre petit tableau, que l'arrivée principale arrive dessus et que vous alimentiez l'interrupteur différentiel d'une part et le disjoncteur 40A du tableau divisionnaire d'autre part.
Mais j'avoue que dans votre cas de figure cela complique un peu les choses.

Petite question, pourquoi ne déplacez vous pas l'interrupteur différentiel dans le tableau principal ?

Je n'avais pas fait attention aux courbe de déclenchement. En domestique, il faut du courbe C

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Isere
Votre réponse est très claire. Merci
j'ai démonté le petit tableau, effectivement, je pourrais utiliser des bordiers et repartir de là, en mettant le disjoncteur et le sectionneur 40A avant de partir pour le tableau divisionnaire, ou j'aurais le différentiel.
Seulement, avec cette configuration, je vais avoir environ 22m de cable jusqu'au divisionnaire, dois passer sur du 16mm2 ?
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Aucun problème pour tirer 40A sur 22m de 10².
La chute de tension maxi reste plus qu'acceptable (1,8% )
De plus avec uniquement des prises et de l'éclairage vous n'atteindrez jamais cette valeur

Et pour la question : "pourquoi ne déplacez vous pas l'interrupteur différentiel dans le tableau principal ? "

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Rennes (35)
fredb38 a écrit:Votre réponse est très claire. Merci
j'ai démonté le petit tableau, effectivement, je pourrais utiliser des bordiers et repartir de là, en mettant le disjoncteur et le sectionneur 40A avant de partir pour le tableau divisionnaire, ou j'aurais le différentiel.
Seulement, avec cette configuration, je vais avoir environ 22m de cable jusqu'au divisionnaire, dois passer sur du 16mm2 ?


c'est pas une obligation faut regarder les pertes en lignes suivant la puissance que tu veux mais disons que si tu passe un 16 tu est tranquille si dans le futur tu rajoute des équipements qui consomme, ca serais ballot de passer un 10 et que dans 1an ou 2 tu aperçoit que tu as besoin de plus de puissance comme ont dit chez moi qui peut le plus peut le moins apres ce n'est qu'un avis
Messages : Env. 100
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Isere
Pour le différentiel sur le tableau principal, le problème est que ce dernier est plein (2 rangées seulement), si je veux faire cela, je pense qu'il faut que je change le tableau...
Après pour le 16mm2, ça change pas mal le budget et du point de vue de la conso, je ne vois pas trop ce qui pourrait demander de la puissance par la suite, le chauffage étant le circuit eau chaude.
Merci
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour 3 chambre et une sdb, du 10² (9kW) suffira largement
On pourrait sans problème ajouter quelques radiateurs et un gros électroménager genre lave-linge sans problème.

Si le tableau principal est plein, repartir du petit tableau présente du coup quelques avantages.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Isere
Merci beaucoup pour tous ces renseignements.
Une dernière petite question, quelle différence entre les différents disjoncteurs 40A: 6kA et 10kA ?
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est l'intensité maximale (de court circuit) à laquelle il fonctionne avant de se détériorer
En locaux d'habitation, du 4,5kA suffit, mais vous pouvez mettre plus sans problème.

@+
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Rennes (35)
fredb38 a écrit:Merci beaucoup pour tous ces renseignements.
Une dernière petite question, quelle différence entre les différents disjoncteurs 40A: 6kA et 10kA ?


c'est le pouvoir de coupure: c'est à dire c'est en cas de CC c'est l'intensité maximale ou votre disjoncteur seras en mesure de couper
Messages : Env. 100
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Rennes (35)
En gros si vous avez des disjoncteur chez vous prenez la même catégorie pour le pouvoir de coupure puisque que normalement votre électricien à du déja calculer ça c'est calcul qui se fait suivant le transformateur erdf et votre habitation plus vous êtes prêt plus le courant de CC est important.
Messages : Env. 100
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Isere
Mes autres disjoncteurs sont en 3kA, ça cet dire que je peux me contenter d'un 4.5kA au lieu du 10kA pour 2x moins cher ?
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Rennes (35)
Oui tout à fait
Messages : Env. 100
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis avant-hier à 07h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir