Photolover Env. 100 message Yvelines
Bonjour,


Mon constructeur a coulé la chape de type anhydrite la semaine dernière et vu que le carrelage est à ma charge, je dois être sur que la chape est assez sèche avant de carreler. Mon chapiste m'annonce un délai de 45 jours pour que la chape soit sèche complètement, mais j'ai vu sur des posts que seul le test de la bombe à carbure fait foi. Est ce vrai ? si oui, c'est qui qui procède à ce test le chapiste ou le carreleur ?
Est que l'utilisation d'un appareil de mesure d'humidité vendu dans le commerce pourrait suffire ?


Merci d'avance
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 100
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Bonjour

faut compter en moyenne 7 semaines pour une chape anhydrite

le ponçage est à ne pas oublier , sauf si le fabricant de la chape indique le contraire

reglementairement, on mesure l'humidité résiduelle à la bombe à carbure et elle seule . c'est ce qu'indiquent les DTU.

le carreleur, quand il accepte la chape, doit faire la demande au chapiste de réaliser le test. qui le fera donc en présence du carreleur

oublies les appareils du commerce

on reparlera ensuite de la colle, de sa mise en oeuvre, en pièces sèches et pièces humides Biggrin
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photolover Env. 100 message Yvelines
stephplr77 a écrit:

on reparlera ensuite de la colle, de sa mise en oeuvre, en pièces sèches et pièces humides Biggrin


Est ce grave docteur ? .
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 100
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Moselle
Bonjour
Sinon il te reste le truc de grand mère .....du gros sel dans les coins et si le tas est encore la le lendemain ......ben c'est sec ......
Bonne journée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
clau8693 a écrit:
stephplr77 a écrit:

on reparlera ensuite de la colle, de sa mise en oeuvre, en pièces sèches et pièces humides Biggrin


Est ce grave docteur ? .


du tout, mais c'est un autre sujet
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
2cubes a écrit:Bonjour
Sinon il te reste le truc de grand mère .....du gros sel dans les coins et si le tas est encore la le lendemain ......ben c'est sec ......
Bonne journée


du temps de la grand mère, elle existait pas la chape anhydrite
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Mon carreleur m a dis de scotche un morceau de polyane , quand il n y a pas de buée dessous c'est bon....en même temps je m en fichais j ai vécu 3 mois sur la chape mode camping..(merci la poussiere)...poncer je vois pas l'interet c est super lisse..en revanche il faut une colle spéciale. a++
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Justement. C'est super lisse, donc le support est super fermé

Et le coup du plastique, c'est une méthode mais non reconnue pas les assurances en cas de problème Dry
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Pour la colle, soit une spéciale sans primaire pour chape anhydrite, soit une colle c2s1 avec primaire
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe Env. 800 message Gironde
stephplr77 a écrit:Pour la colle, soit une spéciale sans primaire pour chape anhydrite, soit une colle c2s1 avec primaire


Et c'est quoi le mieux?

Moi je dois mettre les parquets j'ai demandé à ce qu'ils poncent la chape et à ce qu'ils mettent un Lino de protection le temps qu'on pose notre revêtement.

Chez nous ils veulent carreler vers le 15 sachant que chape coulée le 1er et que nous sommes que PRE ! Ça m'inquiète un peu... Nous n'avons pas le consuel donc pas d'électricité pour la chauffe progressive. Et la pose du carrelage se fera à la colle...
Chape humide, colle liquide... Ça va donner quoi?
Membre AAMOI n°4305
Ouverture Chantier : 02/01/2012
Délai réalisation : 10 mois
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 800
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Lyefa, ouvre un autre post pour pas polluer celui ci , mais quelle chape as tu ? en tout cas, non respect des règles vu le délai de 15 jours annoncé
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
lyefa a écrit:
stephplr77 a écrit:Pour la colle, soit une spéciale sans primaire pour chape anhydrite, soit une colle c2s1 avec primaire


Et c'est quoi le mieux?



la spéciale chape anhydrite est une fluide semi rapide , donc faut être habitué
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photolover Env. 100 message Yvelines
stephplr77 a écrit:
clau8693 a écrit:
stephplr77 a écrit:

on reparlera ensuite de la colle, de sa mise en oeuvre, en pièces sèches et pièces humides Biggrin


Est ce grave docteur ? .


du tout, mais c'est un autre sujet



Maintenant que je dois poser le revêtement, quelles sont les précautions à prendre pour poser le carrelage dans les pièces humides. Quesqu'il faut faire pour protéger la chape dans les pièces humides.


Merci d'avance
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 100
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Dans les pièces humides le minimum est d'appliquer un SPEC (système de protection à l'eau sous carrelage)

au minimum, à 10 cm du bord au sol et 10 cm en remontée sur le mur, avec une bande d'armature

idéalement, sur l'ensemble de la surface au sol
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photolover Env. 100 message Yvelines
stephplr77 a écrit:Dans les pièces humides le minimum est d'appliquer un SPEC (système de protection à l'eau sous carrelage)

au minimum, à 10 cm du bord au sol et 10 cm en remontée sur le mur, avec une bande d'armature

idéalement, sur l'ensemble de la surface au sol


pour le SPEC ok : c'est à mettre sur les bords mur-mur et mur-sol sur 10 cm min. Mais, pour l'armature.. je ne vois pas c'est quoi
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 100
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 19h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir