Votre avis pour mon tableau SVP?

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.289 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 600 message Sud-ouest (40)
Salut à tous,
Est-ce que vous pouvez me donner votre avis à propos de mon tableau electrique? (c'est un 4 x 24 modules)
toutes les remarques sont les bienvenues




Messages : Env. 600
De : Sud-ouest (40)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Les 2ème et 4ème différentiel sont surchargés

Vous avez une mauvaise sélectivité.
Si le 2ème ID coupe, vous n'avez plus une prise qui fonctionne dans le logement

Augmentez le nombre d'ID, pour avoir une meilleure sélectivité et revoyez la répartition.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Sud-ouest (40)
D'accord, merci pour les indications.
Est ce que je peux rajouter un ID supplémentaire sur la troisième rangée? (car j'ai déjà le coffret et je n'ai que 4 rangées)
Question subsidiaire, est-ce qu'il y a un intéret à avoir un disjoncteur avec fils pilote pour les radiat des salles de bains?
Messages : Env. 600
De : Sud-ouest (40)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous pouvez mettre autant d'ID que vous voulez sur une rangée.

Si vous avez un programmateur fil pilote associé à vos radiateur, le disj 2A associé au programmateur suffira à effectuer la coupure

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Sud-ouest (40)
J'ai modifié, voilà ce que ça donne:





Bon normalement il y a un espace avant le deuxième ID sur la 3eme rangée mais j'ai pas trouvé comment faire dnas le logiciel...

C'est mieux ou il y a d'autres choses à bouger?
Messages : Env. 600
De : Sud-ouest (40)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Passez la 2ème rangée en 63A ou mettez 2 ID
Elle est toujours surchargée
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Sud-ouest (40)
Ok, demain je modifie:
Je rajoute un ID de 40A sur la rangée 4 et je passe une partie des disjoncteurs de la rangée 2 sur la 4.
Par contre je fais remonter les prises GTL sur la rangée 2 pour gagner de la place sur la rangée 4.
Je supprime aussi le parafoudre. Il est normalement obligatoire dans les Landes mais je suis en lotissement avec lignes entérrées donc plus obligatoire.Smile
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Messages : Env. 600
De : Sud-ouest (40)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Sud-ouest (40)
Bonjour Carminas,
Bonjour ceux qui passent par là,

voici le tableau corrigé prêt aux commentaires ( sauf les prises qui seront finalement mises dans le tableau de communication, ça fera de la place en plus dans le tableau electrique et ça sera plus logique pour alimenter les appareils comme la box. Je suis à 27% de place libre:

Messages : Env. 600
De : Sud-ouest (40)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est mieux

Le 40A en bas à droite doit être un type A vu qu'il y a la plaque

Au fait pourquoi avez vous mis autant de circuits d'éclairage ?

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Sud-ouest (40)
Je ne sais pas comment je me suis arrangé pour mettre 2 plaques de cuisson. . . Blush
Je me suis trompé celle en bas à droite n'existe pas, il n'y a que celle de gauche.
Je vais donc alléger la rangée 1 et 2 et les positionner sur l'ID en bas à droite qui n'a pas grand chose, plus que le four quand j'aurai mis les prises sur le tableau de com.
Oui il y a beaucoup de disjoncteurs lumière. Au début je me suis un peu mélangé entre l'histoire des 8 points lumineux par ligne alors que c'est 8 x 300VA. Du coup pour les pièces où il y a beaucoup d'eclairages differents (spots+ bandeau lumineux +parfois appliques) je me suis cru obligé de tirer plusieurs lignes. . .
Messages : Env. 600
De : Sud-ouest (40)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Du coup si pas de circuit 32A en plus, vous avez peut être le moyen d'économiser un ID

Ou alors faites comme ce que vous venez de suggerer

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Sud-ouest (40)
Merci carminas heureusement que tu es là !Smile
Messages : Env. 600
De : Sud-ouest (40)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonsoir,

Petite observation subsidiaire: Certains tableau de comm. ne sont pas acceptés par le consuel pour recevoir les deux prises. Notamment s'ils sont totalement en plastic, sans armature métal. Ou alors, c'est selon le contrôleur (??)!!

@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message Sud-ouest (40)
Peut-être que je me trompe mais je ne crois pas que le fait qu'un tableau de communication recoive des prises et qu'il soit en plastique soit une raison pour être refusé par le consuel. Ou alors il faut aussi refuser la majorité des tableaux electriques qui sont également en plastique ( à part les supports des disjoncteurs qui eux sont en metal).Non?
Messages : Env. 600
De : Sud-ouest (40)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le tableau de com peut recevoir les deux prises à condition qu'il y ait une séparation courant fort/courant faible.

Je ne crois pas que le fait que le coffret soit en métal change quoi que ce soit.

Les 2 PC peuvent également se trouver dans la GTL à côté du tableau de com. C'est dailleurs plus pertinent que dans le tableau de répartition.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

C'est pourtant la seule observation que m'avait faite le contrôleur; j'ai dû mettre les prises sur le TR, sans contre visite. Alors..
.

@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 17h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir