Bonsoir a tous,

J'ai installer une cuisine équipée avec une nouvelle plaque induction une puissance max de 7400 w, celle-ci est reliée au tableau par environ 20 mètres de cable en 6mm2 a un porte fusible 32a.

Quand je la mets en marche elle fait disjoncter après une dizaine de minute le disjoncteur EDF.

Quelqu'un pourrait il m'aider

merci!
Messages : Env. 20
De : Berlaimont (59)
Ancienneté : + de 11 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Un compteur 30 ampères doit donner environ 7 kw donc c'est insuffisant si vous faites tout fonctionner en même temps au max, surtout qu'il y a toujours autre chose qui consomme au moins un peu...

Il doit falloir augmenter la puissance au compteur.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Berlaimont (59)
Merci pour votre réponse


vous parlez du compteur edf?

la puissance du compteur est au max : 12 kw

pour info la plaque est celle ci voir lien : http://www.scholtes.fr/electromenage...TAB/71095FR.do
Messages : Env. 20
De : Berlaimont (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
12 kw mais en mono ou en tri
si mono alors ca passe mais si tu est en triphase , la phase qui est sur la plaque n accepte que 20A (20*3 phases) et la ton disjoncteur saute

regarde le chiffre qui est sur le disjoncteur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Et j'espère que vous avez fait une arrivée de courant correspondant à la puissance de l'appareil, car 7,4 kw ce n'est pas rien.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Berlaimont (59)
Bonjour


l'installation est en mono,la ligne est en 6mm2.


Sur le disjoncteur il est inscrit 60
Messages : Env. 20
De : Berlaimont (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Est ce que tu des differentiel sur ton tableau electrique
il se peu que le disjoncteur edf saute sur defaut mais pas surpuissance
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 600 message Haute Garonne
Ca saute quand vous l'utilisez à fond ? Ou des que vous l'utilisez même avec un seul feu ?

je suis pas electricien, mais je pense qu'un 32A n'est pas suffisant pour 7400 W si ?
Messages : Env. 600
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
possaille a écrit:Ca saute quand vous l'utilisez à fond ? Ou des que vous l'utilisez même avec un seul feu ?

je suis pas electricien, mais je pense qu'un 32A n'est pas suffisant pour 7400 W si ?



c est le disjoncteur edf qui saute pas le 32
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Berlaimont (59)
Bonsoir


il ny a pas de différentiel sur le tableau pour l'instant


je pense plus a un défaut de la plaque mais comment en être vraiment sure?
Messages : Env. 20
De : Berlaimont (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Tu essai les plaques les unes apres les autre pour voir si une des plaques n est pas en defaut

car apparement c est quand elle est en service
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
enr41 a écrit:
possaille a écrit:Ca saute quand vous l'utilisez à fond ? Ou des que vous l'utilisez même avec un seul feu ?

je suis pas electricien, mais je pense qu'un 32A n'est pas suffisant pour 7400 W si ?



c est le disjoncteur edf qui saute pas le 32


Qu'est qu'il y a d'autre qui fonctionne dans la maison...
Je suppose que les 12KW etaient dimensionnés pour l'utilisation que vous aviez avant d'acheter cette plaque.
7400 W c'est beaucoup pour une plaque (vous etes limite/limite avec le 32A), si vous avez un peu de chauffage a coté, un four ou un chauffe eau... vous etes vite a 12 KW... et donc ca disjoncte c'est normal.
Essayez en disjonctant tout sauf la plaque dans la maison.
Si ca continue a disjoncter ca veut dire que ca declenche sur defaut (fuite a la terre vraissemblablement).

Mais personellement, je pense que vous disjonctez par surpuissance... sur le total nouvelle plaque + installation existante... et dans ce cas vous devrez regarder les solutions de delestage (avec 7400W pour la plaque, vous pourrez delester du chauffage !!!)
Messages : Env. 700
De : Saint Maurice L'exil (38)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Berlaimont (59)
Bonsoir batou76,

je pense qu'il n'y avait rien d'autre qui fonctionné!

je vais refaire un essai en disjonctant le reste du tableau.

je pense que ce n'est pas un défaut d'isolement ( ca disjoncte terre débranchée)
Messages : Env. 20
De : Berlaimont (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Et en plus les 7400w c est les plaques toutes allumée a fond
y a du monde a la maison !!!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
arta a écrit:7400w divisé par 230v ça nous fait 32.17 ampères... déjà, un disjoncteur de 32a est juste, sachant que sur 20 mètres d'alimentation il y'a aussi une chute de tension sur le câble.
j'aurai protégé cette plaque sur un bipolaire 40 ampères.
maintenant le 32a il ne disjoncte pas... c'est plutôt curieux que ce soit que le diff qui tombe ! ... Unsure

c est le disjoncteur edf qui saute

soit en surpuissance soit en differentiel
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le dimanche 29 septembre 2024 à 02h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
4

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir