Projecteur LED : Quelle protection SVP

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 6.103 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
Bonjour

Je vais installer une prise de courant pour le branchement d'un éclairage (spot) extérieur piscine à LED.

Ce spot est alimenté via un transformateur 220/12 V AC d'environ 20 VA

L'éclairage (LED) est donné pour une puissance d'environ 10 Watts (et donc alimenté en 12 V)

Si je prends la formule P=U x I , cela me donne une intensité d'environ 0.09 A (20 / 220)

Je fais bien sûr abstraction du fameux cos Phi

Quelle puissance de disjoncteur dois-je installer ? je pensais à un 2 A.

Est-ce correct ?

Reigua
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 800
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
salut,
oui, un 2A est suffisant pour votre installation.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
Bonjour

Merci pour votre réponse.

Sinon, mon raisonnement (calcul) est-il bon ?

Reigua
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 800
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
salut,oui le raisonnement est bon!
En prenant un cos Phi de 0.8 ,il faudrait quand méme un disjoncteur de 2A !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
Effectivement

I = 20 / (220*0.8) = 0.11A

Donc je peux même prendre un 1A, mais est-ce que cela existe

Reigua
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 800
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
non,ca commence à 2A !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
OK, merci

Reigua
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 800
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Socoa (64)
Bonsoir

Tiens je ne voit pas ça comme cela .

Tu alimente une prises 2 P+T donc minimum 16 A. associé avec un 30 mA .

Dans ton cas protégé par un 2 A. il faudrait une boite de dérivation étanche.

@+
Wish you were here
Messages : Env. 200
De : Socoa (64)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
Bonjour Ahuri

Bon, je ne comprends pas trop ton raisonnement.

Effectivement, 16A est bien la protection "classique" pour alimenter quelques prises de courant (le nombre étant sans doute lié à la section des conducteurs des prises)

Mais dans ce cas présent, je souhaite effectuer une protection sur 1 seule prise de courant qui devra être associé à un seul disjoncteur.

Peux-tu développer ton raisonnement STP ?

Reigua
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 800
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Socoa (64)
Bonjour, Reigua

Dans le cas où tu alimente une PC 2P+T on là considère comme une PC "normal", que tu affecte actuellement a une alimentation éclairage à diodes ne change pas son utilisation futur.

Exemple : Dans quelques années ton éclairage ne fonctionne plus (ou autres) et toi ou un nouveau propriétaire décide de mettre un système plus puissant .Quid de ton installe.

La plus proche solution pour moi : une PC alimenté en 1,5² protégé par un 10 A. commander par un inter .

En courant de court-circuit un disjoncteur 16 A. seras tout aussi efficace qu'un 2 A.

Dans le cas d'une boite de dérivation, tu affecte une ligne électrique donc avec sa protection directe .

@+

PS: Je suis peut être trop regardant .
Wish you were here
Messages : Env. 200
De : Socoa (64)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
salut,

Citation: En courant de court-circuit un disjoncteur 16 A. seras tout aussi efficace qu'un 2 A.


les courbes de déclenchement entre un 2 et 16A ne sont pas les mémes.

pour un courbe C,on déclenche entre 5 à 10 In (normes constructeurs) donc suivant le disjoncteur posé, un 2A déclenchera plus vite qu'un 16A pour un méme défaut présumé.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
2A ou 16A c'est la meme chose a peu de chose pret, tu crois bien faire en protégeant par un 2A mais ça ne change rien
cela n'est valable que pour les moteurs, ou il faut les protégés de toute surchauffe donc un moteur ne se protege pas avec un disjoncteur mais un relais thermique qui est reglable


le mieux est come dit ahuri, une boite de dérivation et un disjoncteur dédié et un interupteur, c'est mieux qu'une prise de courant, car si tu met une prise de courant il faut la cabler comme une prise donc 1.5m² ou 2.5mm² et disjoncteur 16 ou 20A


croire qu'en mettant un disjoncteur moins fort cela te protége mieux c'est faux, le disjoncteur il protege avant tout les fils qui alimente l'appareil. si l'appareil a besoin d'une protection, soit elle est incluse, soit c'est précisé

un transfo 12V tu le branche ou tu veux pas besoin de protection particuliere
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
salut,

Citation: croire qu'en mettant un disjoncteur moins fort cela te protége mieux c'est faux,


on est mieux protégé par un 2A que par un 16A (voir courbes de déclenchement) sur un court-circuit franc (déclenchement magnétique)

pour un 2A en courbe C (5 à 10 In) : déclenchement 10 à 20A
pour un 16A : déclenchement 80 à 160A

ne pas oublier que l'appareil à protéger est un éclairage extérieur de piscine,si il faut faire un choix ,je prends l'appareil qui partira le plus vite au moindre défaut.......
mettre un circuit dédié sur une boite de dérivation (ou pc) sur un disjoncteur 2A n'est pas interdit dans la norme.
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
je suis d'accord avec toi, mais pour moi ce n'est pas utile

a ce moment la il y a certains éclairage intérieur avec des fil de 0.75mm² branché sur une prise de courant protégé par un 20A, et ce n'est pas hors norme. e qui compte c'est que l'installation ne pose pas de probleme a l'usage (si l'éclairage ets changé, ou si le led s'avere etre pas assez lumineux) donc pour un fonctionnement durable une PC se protege par un 16 ou 20A

de toute façon la protection des personnes n'est pas assuré par le disjoncteur mais par le différentiel
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

ahURI a écrit:
Tu alimente une prises 2 P+T donc minimum 16 A. associé avec un 30 mA .

tien, je ne vois pas çà comme çà : protection prise : maximum 20A , il n'y a pas de mini... ou j'ai loupé un chapitre
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis aujourd'hui à 17h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir