Retour
Menu utilisateur
Menu

Diamètre du Cable electrique Viabilisation

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.498 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Seclin (59)
Bonsoir,

Je ne comprend pas vraiment le tableau épinglé c'est pourquoi je me permet de poser la question tout simplement .

Quel diamètre de câble doit on utilisé pour une longueur de viabilisation de 70 mètre environ.

EDF ne fait pas les travaux puis qu'il ne dépassent pas 36 m pour faire leur raccordement.

On m'a dit dans un premier temps du 25 mm2 devait aller, récemment j'ai vu 35 mm2 à partir de 25 m de distance avec le coffret EDF .

Merci d'avance de vos réponse !!!


Et merci à ce forum vraiment génial !!
Messages : Env. 90
De : Seclin (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Je suppose que c'est un raccordement mono avec un DB 30/60A qui est le standard ERDF

Il faut dans ce cas du 2x50² (entre 58m et 83m, distance entre le coffret ERDF et le tableau de répartition principal, en comptant les descentes et les remontées)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Seclin (59)
Merci carmina, j'ai pris note . Si personne d'autre répond c'est que ta solution doit être la plus adapté !
Messages : Env. 90
De : Seclin (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Loir Et Cher
Bonsoir

50 m/m OK si cuivre
70 alu
DB 60A
Messages : Env. 100
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 300 message Seine Et Marne
aaron59 a écrit:Merci carmina, j'ai pris note . Si personne d'autre répond c'est que ta solution doit être la plus adapté !


Salut Aaron et Carminas,

Tu peux suivre les conseils de Carminas à la lettre, c'est ce que j'ai fais pour le câblage de mon PRE.

Par contre, je suis dans la même situation. J'ai entre 15 et 20m du compteur à mon tableau et je ne sais pas quel section poser.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Loir Et Cher
A Alex
16 m/m CUIVRE
25 m/m si t'est riche - de 1% chute de tension
Messages : Env. 100
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Seclin (59)
Alexpeus a écrit:
aaron59 a écrit:Merci carmina, j'ai pris note . Si personne d'autre répond c'est que ta solution doit être la plus adapté !


Salut Aaron et Carminas,

Tu peux suivre les conseils de Carminas à la lettre, c'est ce que j'ai fais pour le câblage de mon PRE.

Par contre, je suis dans la même situation. J'ai entre 15 et 20m du compteur à mon tableau et je ne sais pas quel section poser.


Je suis d'accord mais je ne met pas de PRE, moi c'est une installation normal, chauffage au sol via chaudière, donc pas autant d'utilisation que toi .. c'est pareil quand même ?
Messages : Env. 90
De : Seclin (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Peut importe ce que vous utilisez.
Le calcul se fait avec le calibre maxi du disjoncteur de branchement soit 60A.
On prend une hypothèse de chute de tension maxi de 2% (sauf installation complexe)
Le calcul donne pour du cuivre :
- 16² : 27m maxi
- 25² : 42m maxi
- 35² : 58m maxu
- 50² : 83m maxi
Pour des longueurs et sections importantes, il peut effectivement être pertinent de passer en alu :
- 25² : 25m maxi
- 35² : 36m maxi
- 50² : 51m maxi
- 70² : 72m maxi

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Seclin (59)
Merci beaucoup Carmina pour tes réponses !!
Messages : Env. 90
De : Seclin (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 300 message Seine Et Marne
Ok, je vais vérifier ma longueur Wink
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Calvados
Carminas a écrit:Peut importe ce que vous utilisez.
Le calcul se fait avec le calibre maxi du disjoncteur de branchement soit 60A.
On prend une hypothèse de chute de tension maxi de 2% (sauf installation complexe)
Le calcul donne pour du cuivre :
- 16² : 27m maxi
- 25² : 42m maxi
- 35² : 58m maxu
- 50² : 83m maxi
Pour des longueurs et sections importantes, il peut effectivement être pertinent de passer en alu :
- 25² : 25m maxi
- 35² : 36m maxi
- 50² : 51m maxi
- 70² : 72m maxi

@
nous n'avons pas parlé des distances supérieures à 83 m que peut délivrer un câble 50 au carré en cuivre. Quelle alternative y a t il pour une distance de 100 m par exemple dans le cas d'une habitation reculée ?
Messages : Env. 10
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Sur ces distances, le cuivre devient trop cher.
Il faut passer sur de l'alu, voire en triphasé.

Par exemple un 2x120² alu entre 98m et 124m en mono ou un 4x70² en tri entre 103m et 145m

Voir tableau d'elisa en tête de ce forum :
https://www.forumconstruire.[...]-183344.php
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Calvados
Merci beaucoup, j'en sais maintenant plus 👍
Carminas a écrit:Bonjour

Sur ces distances, le cuivre devient trop cher.
Il faut passer sur de l'alu, voire en triphasé.

Par exemple un 2x120² alu entre 98m et 124m en mono ou un 4x70² en tri entre 103m et 145m

Voir tableau d'elisa en tête de ce forum :
https://www.forumconstruire.[...]-183344.php
Messages : Env. 10
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis hier à 12h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir