Retour
Menu utilisateur
Menu

Question pour brancher un spa

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 11.124 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Caveirac (30)
Bonjour,
Pour l'installation de mon spa on m'a dit de prévoir un disjoncteur de 20A avec une protection de 32mA et un câble de 3x6mm² .
J'ai prit mon coffret électrique (voir photo).
1- La photo 1 c'est mon disjoncteur général, je vois qu'il est noté 30. Est ce suffisant par rapport au 20A demandé ?
2- la photo 2 j'ai ces 2 "éléments qui ne sont actuellement pas utilisés. (sur le 2eme élément de droite il est noté C16, sur celui de gauche 40A - 30 Ma). Puis je les conserver ? est ce suffisant ?
3- en conclusion que fait il modifier ou ajouter ?
Merci pour votre aide



Edité 1 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Messages : Env. 10
De : Caveirac (30)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Gironde
bonjour

merci d'éditer le message et de changer le titre (cf charte)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
c'est pas plutot une protection 32A et une sensibilité de 10mA?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Caveirac (30)
J'ai demandé une nouvelle fois:
Il me faut un interrupteur différentiel de 40A 30 mA et un disjoncteur bipolaire de 32A.
Mon matériel déjà installé est il suffisant?
Messages : Env. 10
De : Caveirac (30)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 4000 message En Haut A Droite. (54)
moi je vais répondre qqch que tu ne voudrais pas entendre.


tu n'as vraiment pas l'air de savoir NI de quoi tu parles, NI d'avoir une compétence quelconque en électricité.
mon seul conseil est que tu laisses faire qq'un qui sais, qu'il soit pro ou non ce n'est pas compliqué mais vu ton niveau, laisse faire.

avec des bases on peu tout faire, mais la tu ne les as pas et te rend pas compte que tu passes complétement a coté, et que les réponses tu les as déja ... et tu l'a donné toi même sans savoir ce que ça pouvais être.


désolé,
armand
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 4000
De : En Haut A Droite. (54)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Caveirac (30)
A aucun moment, je n'ai dit que je connaissais quelque chose à l'électricité.
Si je m'y connaissais je ne serais pas venu ici , exposer mon "problème".
Par contre je suis venu ici, pour essayer de comprendre, pour qu'une personne sympa réponde à mes interrogations tout simplement avant que je fasse intervenir un professionnel.
Je pensais que c'était un forum d'entraide mais apparemment il semblerait que ce n'est pas trop le cas.
Messages : Env. 10
De : Caveirac (30)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 4000 message En Haut A Droite. (54)
c'est un forum d'entraide mais la on ne peux pas t'aider il faut faire pour toi, tu as déja tout écris, ce que tu as besoin et ce que tu as ... tu les a même prit en photo ... c'est marqué dessus ... on peux pas faire mieux ...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 4000
De : En Haut A Droite. (54)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Caveirac (30)
Possible mais comme j'ai pas les bases je ne sais pas.
exemple: il me faut un disjoncteur bipolaire de 32A.
Sur mon disjoncteur il est noté 15/30/45A et dans la petite fenêtre il est noté 30.
ce 30 est il satisfaisant par rapport à la demande de 32 A ?
Messages : Env. 10
De : Caveirac (30)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
salut

armand a raison ... tu a tout écris

ceci dit on peut quand même te remettre dans la voie....

donc, pour protéger ton installation de ton spa, on te demande d’installer un disjoncteur de 20A associé a un différentiel de 30mA.

la première photo est le disjoncteur ERDF il s'agit d'un disjoncteur différentiel réglable de 15 a 45 A ( actuellement réglé a 30 ce qui devrai être suffisant pour ne pas déclencher au démarrage du spa ) et dont le différentiel est a 500mA ( pas assez précis )

tu a un interrupteur différentiel 30mA a gauche sur la photo et un disjoncteur 16A. il te manque donc un disjoncteur 20A.

tu n'a qu'a remplacer le " C16" par son équivalent en 20A et le tour est joué.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 4000 message En Haut A Droite. (54)
moi je n'ai pas fais ça, car suivant ce que tu vas trouver en ouvrant la boite tu ne sauras pas quoi faire et faire une connerie ...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 4000
De : En Haut A Droite. (54)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
c'est quand même bizarre que tu es des départ dispo sans rien de connecté dessus. Huh
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Annoeullin (59)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
je me suis dis la même chose ...

je suppose que c'est un tableau precablé .....
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
choupil a écrit:Possible mais comme j'ai pas les bases je ne sais pas.
exemple: il me faut un disjoncteur bipolaire de 32A.
Sur mon disjoncteur il est noté 15/30/45A et dans la petite fenêtre il est noté 30.
ce 30 est il satisfaisant par rapport à la demande de 32 A ?


non tu ne dois pas tenir compte de ce 30, ça c'est le disjoncteur edf pour ne pas que tu dépasse ton abonnement edf, rien a voir avec la protection de ton spa

a droite de l'inter diff de la photo c'est un C16, remplace le par un C20 ou ajoute a coté un C20
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Caveirac (30)
Super, j'ai tout compris.
Merci pour vos explications.
Pour répondre à votre question concernant les départ dispo sans rien de connecté dessus.
L'électricité de ma maison avait été faite par une connaissance et celui ci avait prévu par exemple de mettre l'alarme (ce que je n ai pas fait), j'ai donc cette place non utilisée
. D'après le consuel qui était passé pour le contrôle, ca pourrait etre une maison témoin. Le gars du consuel était stupéfait du travail réalisé
Si ca vous intéresse, je peux vous prendre en photo les 2 tableaux.
Messages : Env. 10
De : Caveirac (30)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message Val De Marne
vas-y ça m'intéresse.
merci
Messages : Env. 90
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Caveirac (30)
ok, je fais la photo dans la semaine
Messages : Env. 10
De : Caveirac (30)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mercredi 13 mars 2024 à 23h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir