Retour
Menu utilisateur
Menu

Deux models d'entrevous

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.370 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Orléans (45)
Bonjour,

la dalle de l'étage était prévue avec des entrevous Rector, http://www.rector.fr/fr/maisons-individuelles/plancher-sur-vide-sanitaire.html
Le modèle initialement prévu est Rectolight, hors en passant sur le chantier, je me suis rendu compte que le Maçon m'avait mélangé et utilisé en bonne partie des entrevous Primolight VS qui d'après la doc constructeur sont normalement exclusivement réservés aux vides sanitaires.

http://cjoint.com/?BJFcEuZLaED

Pensez-vous qu'il faille que je me prenne la tête avec le maçon ou c'est sans conséquences ?
Merci pour votre aide, cordialement

normoxie
Messages : Env. 90
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Un entrevous pour vide sanitaire fait parfaitement l'affaire en étage, mais pas l'inverse
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Luri (20)
J'ai un peu le meme probleme.
Mon macon a inserer deux type differents d'hourdis dans mon plancher du 1er etage. Le polystyere pour 1/4 et des hourdis en agloméré de ciment pour les 3/4 restants.
Est ce que cela va creer des ponts thermiques ?
Est ce domageable pour moi ?
Quel est le prix posé d'une methode ou de l'autre ? car dans le devis il etait mentionné hourdis polystirene.

Merci de me repondre en parrallele de l'autre question qui ceci dit, ressemble un peu a la mienne...
Messages : Env. 20
De : Luri (20)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
La fiche technique du Primolight VS exclue l'utilisation en étage : si tu veux quelque chose de conforme aux prescriptions du fabricant, reste plus qu'à démonter.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Maldini2b a écrit:J'ai un peu le meme probleme.
Mon macon a inserer deux type differents d'hourdis dans mon plancher du 1er etage. Le polystyere pour 1/4 et des hourdis en agloméré de ciment pour les 3/4 restants.
Est ce que cela va creer des ponts thermiques ?
Est ce domageable pour moi ?
Quel est le prix posé d'une methode ou de l'autre ? car dans le devis il etait mentionné hourdis polystirene.

Merci de me repondre en parrallele de l'autre question qui ceci dit, ressemble un peu a la mienne...


tu n'as pas une partie non chauffée au RDC ? (genre garage, cellier, buanderie, etc) qui correspondrait a la zone en hourdis polystyrène ?
Ou au contraire une zone froide a l'étage (balcon, terrasse) ?
Messages : Env. 600
De : Anceaumeville (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Luri (20)
Non c'est le salon
j'explique :
A l etage j'ai pour moitié une terrasse, et l'autre moitié deux chambres.
Au dessous de la terrasse donc, on voit les hourdis en polystirene. (cela donne donc dans le salon)
Au dessous des chambres le polystyere pour 1/4 et des hourdis en agloméré de ciment pour les 3/4 restants. (cela donne aussi dans le salon, qui fait environ 40m2)
Je pense que ca va engendrer bcp de ponts thermique tout ca. ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Messages : Env. 20
De : Luri (20)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 90 message Orléans (45)
Slt,

Merci pour vos réponses


j'ai étudier les documentations, et voici ce que j'en retire:
les entrevous primolight vs sont à usage exclusif sur vide sanitaire.
La première raison est qu'ils sont traités chimiquement par imprégnation pour résister à l'humidité d'un vide sanitaire d'où cette couleur verte, ce qui déjà devrait le rendre impropre à une utilisation dans un lieu de vie (émanations chimiques).
La deuxième raison et c'est la plus importante, l’entrevous Primolight vs est classé matériaux M4 (FACILEMENT INFLAMMABLE), ce qui rend son utilisation interdite par la législation dans un lieu "habité". Les entrevous rectolight, eux, sont conçus spécifiquement pour une utilisation en lieu de vie, ils sont ignifugés et classés M1 (NON INFLAMMABLES).
Voici le tableau, seuls M0 à M2 sont utilisables en lieu de vie (M2 seulement sous certaines conditions)

M0 matériaux " incombustibles "
M1 matériaux " non inflammables "
M2 matériaux " difficilement inflammables "
M3 matériaux " moyennement inflammables "
M4 matériaux " facilement inflammables"
M5 matériaux " très facilement inflammables"

j'attends confirmation du fabricant que j'ai contacté par mail. J'ai parlé avec mon maçon, qui n'a fait aucune difficulté pour les remplacer, bien au contraire il s'est même sincèrement excusé, il n'avait vu ça que d'un point de vue mécanique, ce qui ne posait pas de problème, mais n'avait pas appréhendé le coté chimie et inflammabilité. je le crois d'autant plus, que les entrevous primolight sont plus couteux et que lorsqu'il s'est adressé devant moi à son fournisseur(qui n'est pas le fabricant)pour avoir des infos techniques il n' a pas été capable de nous renseigner
Voili voilou, si ça peut servir à d'autres ........

normoxie
Messages : Env. 90
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Villeneuve-loubet (6)
Maldini2b a écrit:Non c'est le salon
j'explique :
A l etage j'ai pour moitié une terrasse, et l'autre moitié deux chambres.
Au dessous de la terrasse donc, on voit les hourdis en polystirene. (cela donne donc dans le salon)
Au dessous des chambres le polystyere pour 1/4 et des hourdis en agloméré de ciment pour les 3/4 restants. (cela donne aussi dans le salon, qui fait environ 40m2)
Je pense que ca va engendrer bcp de ponts thermique tout ca. ?


Ben c'est normal ....
Hourdis polystyrene pour l'isolation sous la terrasse de l'etage
Hourdis beton sous les chambres.

A mon avis, il t'a mis des hourdis polystyrene qu'il avait en trop sous les chambres. Ca n'a pas d'influence dans le volume chauffe

A+
Messages : Env. 200
De : Villeneuve-loubet (6)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 13h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir