Retour
Menu utilisateur
Menu

Panneau solaire à air coupler à une VMC double flux

Ce sujet comporte 59 messages et a été affiché 17.723 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
8
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 400 message Gironde
Oui exactement, ou dans mon cas à une VMC DF.
Messages : Env. 400
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Gironde
Quelques petites constatations après la mise en service:
-quand il fait nuit , l'air du caisson semble être pris plus frais que l'air extérieur (jusqu’à 2° de moins)la prise d'air est peut être trop près du sol.
-sur une journée de grisaille, je suis à 1 ou 2° de plus que la température extérieur
-sur journée ensoleillée, je peut monté à 30° pour 3° de température extérieure ( record 36° pour 8 dehors)
-dans mon cas de VMC-DF, même si je prend l'air à 30°, ma temp insufflée ne dépasse pas 19°,je pense que c'est parce que je n'ai pas de by-pass actuellement, et que c'est l'air vicié qui prend les calories, et la double flux marche donc à l'envers.
-je vais donc installer un bypass la semaine prochaine car pour l'instant ça bloc une grosse partie du bénéfice du caisson.
- exemple de températures là a 11h:
-temp ext 7.4°
-temp int moyenne 20°
-temp prise par le caisson 29° (il y a du soleil)
-temp insufflée 19°
Messages : Env. 400
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: dans mon cas de VMC-DF, même si je prend l'air à 30°, ma temp insufflée ne dépasse pas 19°,je pense que c'est parce que je n'ai pas de by-pass actuellement, et que c'est l'air vicié qui prend les calories, et la double flux marche donc à l'envers.


Ben oui, c'est bête !!!

Tu devrais nous mettre des photos de ton montage ....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Super cette installation. J'aimerais m'en inspirer mais ma VMC est installée coté nord , avec prise d'air à l'abri du soleil.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: ma VMC est installée coté nord , avec prise d'air à l'abri du soleil.


Ça c'est benêt ....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Ca peut fonctionner jusqu'à quel débit d'air ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Maisons Laffitte (78)
Quel a été le montant total de cet investissement, et au bout de combien de temps sera-t-il rentabilisé ?
Messages : Env. 10
De : Maisons Laffitte (78)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 400 message Gironde
const101 a écrit:Ca peut fonctionner jusqu'à quel débit d'air ?


Pour le debit , je vais pouvoir te l'indiquer demain car je doit justement remonter dans les combles pour le baisser ( surtout la petite vitesse).
Il va probablement falloir étudier la question du débit pour optimiser le flux dirrect (en by-pass) et flux échangeur.
De memoire , atuelement je pense que je suis à 180m³/h (en grande vitesse la journée)

pour Mansonnienne, tu parles du budget global ou que le caisson?
Mon caisson de 4m² m'a couté environ 650€ ', plus que prévu mais on peux probablement faire moins cher.
En comptant les accessoires, tuyaux coudes, thermomettres sans fils ect... et le by-pass, on est dans les 1000€, pour la VMC-DF et accessoires ( invest 2012) environ 2500€
Pour le retour sur investissement , je ne vois pas comment te le calculer, c'est le soleil qui decide, on verra cet été si j'ai bien fais chutter ma conso hivernale.
Messages : Env. 400
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Gironde
Bonjour,
tests du jour car soleil: by-pass en service donc on ne passe pas par l’échangeur
débit 150m/h
à 10h30:
-temp ext 1.3°
-temp caisson 16.4°
-temp prise air neuf 20.2° (sais pas pourquoi il y'a un tel écart)
-temp soufflage 17.2°
-temp int 20.3°

à 11h:
-temp ext 2°
-Temp caisson 22.6°
-temp prise d'air 26.1°
-temp soufflage 22.3°
-temp int 20.5°

à 11h30
-temp ext 3.6°
-temp caisson 26.4°
-temp prise d'air 29.5°
-temp soufflage 25.8°
-temp int 20.7°
Messages : Env. 400
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Gironde
Suite du test :

à 12h :
-temp ext 4.9°
-temp caisson 29.6°
-temp prise d'air 32°
-temp soufflage 29.6°
-temp int 21°

à 12h30 :
-temp ext 5.7°
-temp caisson 31.1°
-temp prise d'air 33.3°
-temp soufflage 29.6°
-temp int 21.2°

à 13h :
-temp ext 6.6°
-temp caisson 32.2°
-temp prise d'air 34.2°
-temp soufflage 30.5°
-temp int 21.5°

arret du test à 13h15 car le caisson passe à l'ombre, et à 13h30 le by-pass repasse en mode échangeur (dès que la prise d'air chute en dessous de 15°)
Le bilan c'est que ça marche, mais que l'augmentation de la temp intérieure ne suit pas assez vite (je pige pas trop là)
Par contre , j'ai surement fait un dégât quelque part lors de l'installation du by-pass, car le rendement de l'échangeur est devenu catastrophique.
Messages : Env. 400
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Si cela peut être utile, petit calcul de la puissance que tu récupères, d'après tes mesures >>

Capacité calorifique de l'air = 0.34 Wh/m3 / °C.

pour 150 m3 / heure => 51 W / °C.

Comme en gros tu échauffes l'air de 25 ° C au mieux , cela te donne une puissance récupérée de 1000 W à la louche.....

Sachant que tu as 4 m2 de panneaux, donc une puissance solaire incidente de 4 kW, to "échangeur" a donc une efficacité de 25 %....

C'est quoi l'échangeur ???
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Gironde
Jusqu’aux 1000w j'arrive à te suivre ,
ça veut dire que mon caisson me sort 1000w solaires max.
Car c'est tout le caisson que élève la T°. Quand je by-pass, le soufflage passe toujours au travers de l'échangeur VMC mais pas l'air vicié, je souffle avec 5° de pertes dues aux déperditions réseau gaines et caisson moteurs dans les combles.
exemple à 13h, pour une prise d'air indiqué à 34.2°,le soufflage indiqué par mon régulateur dans la gaine sortie échangeur était de 30.5°, température prise par un thermomètre de labo à la première bouche ( séjour) était de 29.5°.
En fait ce que je pige pas trop, c'est que ça souffle pendant environ 2h30 à une T° supérieure et croissante à la T°intérieure, et que celle-ci monte à peine, bon ça calme quand même mon chauffage mais j'attendais un peu mieux.

Quand je parle de l’échangeur, c'est une Duolix Box, échangeur dans mon cellier chauffé à 18.5°,caisson moteurs dans les combles. Le rendement est mauvais, par rapport à l'an dernier (qui était entre 75 et 89%) là je suis plus sur 65 à 75%, donc probablement une prise d'air sur l'air vicié.
Pendant l'installation de mon By-pass, j'ai surement craqué une gaine ou crée une prise d'air direct au niveau du caisson moteur , là ou j'ai mis le té du by-pass.
A voir demain je vais tenter de régler cette faille.
Messages : Env. 400
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonsoir,

Je ne parlais pas de l'échangeur de la DF, mais de l'échangeur dans le panneau solaire .

Comment chauffes tu l'air ???
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haute Garonne
happyf a écrit:
...
exemple à 13h, pour une prise d'air indiqué à 34.2°,le soufflage indiqué par mon régulateur dans la gaine sortie échangeur était de 30.5°, température prise par un thermomètre de labo à la première bouche ( séjour) était de 29.5°.
En fait ce que je pige pas trop, c'est que ça souffle pendant environ 2h30 à une T° supérieure et croissante à la T°intérieure, et que celle-ci monte à peine, bon ça calme quand même mon chauffage mais j'attendais un peu mieux.
...


Bonsoir,
Si tu souffles 150m3/h à environ 30°, tu apportes 510W dans ta maison.
Je ne connais pas le bilan thermique de ta maison, mais 510W, c'est pas énorme.
C'est un halogène plein pot...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Gironde
mgarrig a écrit:Bonsoir,

Je ne parlais pas de l'échangeur de la DF, mais de l'échangeur dans le panneau solaire .

Comment chauffes tu l'air ???


Ah ok, ce qui chauffe c'est juste des tôles (type toles de toiture ou bardage) qui sont peintes en noires.
Comme c'est un prototype, c'est de la recup.
Le circuit de l'air dans le caisson n'est pas tout à fait terminer, et je suppose que l'air fait un peu ce qu'il veut dans le caisson au lieu de traverser le circuit prévu par les chicanes.
Il me manque des bandes joint entre les chicanes et le couvercle.
Donc je pense pouvoir gagner un peu plus.
En tout , il ya 10 toles de 0.92x0.365m soit un captage de 3.3m².
Je doit également faire des essais avec les tôles à différentes hauteurs dans le caisson pour optimiser.

Pour Zadene,
oui en gros ça fait comme un chauffage soufflant de 500w, c'est pas terrible, c'est pas avec ça que je vais chauffage ma maison, lol,
bon ça calme quand meme mon chauffage pendant un moment, et il ne s'agit là que d'un complément, et à voir avec des températures extérieures plus clémentes en intersaison.

Aujourd'hui, le temps est humide, gris et pas un rayon de soleil :
-Temp ext 7.7°
-temp prise d'air 11.2°

Donc un peu de lumière me fait quand même gagner un peu sur l'air entrant.
Messages : Env. 400
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis avant-hier à 09h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

8
abonnés
surveillent ce sujet
Voir