Bonjour,

Le local ou se trouve ma vieille chaudière fioul 3M² est pourvu d'une petite fenêtre 40x50 qui reste toujours fermée mais qui est équipée d'un aérateur monté sur la vitre (diamètre 150mm). Celui-ci tourne naturellement en permanence dans le sens entrant?
Ca ne me parait pas logique, ne devrait je pas plutôt avoir un extracteur d'air vicié plutôt que de faire rentrer de l'air neuf qui bien sur est froid en hiver et qui je pense est la raison pour laquelle j'ai quelques fois des odeur de combustion qui s'échappent par la porte de ce local.

Merci pour vos conseils,
Tregarec,
Messages : Env. 70
De : La Fare Les Oliviers (13)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, si l'air entre, c'est qu'il trouve à s'échapper ailleurs... faudrait savoir où il s'échappe.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Haute Savoie
LARZAC a écrit:Bonjour, si l'air entre, c'est qu'il trouve à s'échapper ailleurs... faudrait savoir où il s'échappe.


ou alors qu'il sert de comburant à la chaudière ...
Messages : Env. 70
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message 29n (29)
Bonsoir,

"vieille chaudiere" je suppose donc que c'est une évacuation chéminée
Effectivement l'air entrant sert donc de comburant pour bruler le fioul et repart donc par la chaudiere.

Si obturation de cette arrivée d'air : combustion incomplete donc surconsommation et dangers mortels d'intoxication au CO
Messages : Env. 500
De : 29n (29)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, oui, mais normalement, il faut une entrée basse, c'est à dire à 15 cm du sol environ, et là, ça ne semble pas être le cas.

ce serait plutôt une entrée haute. Où donne la porte de ce local ???

Il se peut que ça refoule sous la porte lorsqu'il y a du vent.

Avec une chaudière dans un local de 3 m2 en plus, il est hors de question de calfeutrer comme dit ci-dessus.

Et créer une aération basse dans le mur côté fenêtre serait une bonne chose.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message La Fare Les Oliviers (13)
Bonjour,

Ok, donc comburant c'est l'air que la chaudière à besoin pour respirer et permettre une bonne évacuation des fumées?

Cela veut dire qu'un local de chaudière devrait avoir une entrée ou une sortie d'air ou les deux?

La ventilation de cette fenêtre est à la même hauteur que volet qui est monté en T derrière la chaudière sur le tube d'évacuation des fumées, ce volet s'ouvre et se ferme librement.

Par contre il est vrai que la porte du local n'est pas 100% étanche et des fois des odeurs passent, Cela veut il dire que trop d'air rentre par cette ventilation et qu'il faudrait la réduire ou créer comme le suggère Larzac une ventilation naturelle mais haute dans ce cas pour évacuer l'air non consommé par la chaudière?

J'attaque l'isolation extérieure au printemps alors si je dois faire des trous, c'est le moment,
Messages : Env. 70
De : La Fare Les Oliviers (13)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message 29n (29)
Bonsoir,

Triangle du feu : comburant, carburant et chaleur.
Le comburant est ici, l'oxygène contenu dans l'air. (la bougie s'éteint quand tu la recouvres d'un verre)

Les fumées sont évacuées par le tirage de la cheminée, et le ventilo du bruleur.
Le volet sur le T est un régulateur de tirage (le tirage de la cheminée varie selon les conditions méteo)

Entrée d'air basse : surface utile mini = 50 cm2, le plus proche possible de la chaudière.
Sortie d'air haute de surface "efficace"
(Art. 65 - Arrêté du 21 Mars 1968 modifié)

Bon carottage...
Messages : Env. 500
De : 29n (29)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message La Fare Les Oliviers (13)
Bonjour BX40

Ok, donc cette fenêtre va disparaitre avec l'isolation extérieure, je vais créer 2 ventilations (haute et basse).

Par contre ventilation naturelle ou forcée?
Messages : Env. 70
De : La Fare Les Oliviers (13)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Pour une chaudière, on met des ventilations naturelles, il ne faut surtout pas mettre d'extracteur qui produirait une depression, ce qui serait nuisible à la combustion.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message La Fare Les Oliviers (13)
Ok merci du conseil, j'ai plus qu'a sortir le marteau piqueur.

Bonne fête de fin d'année à tous,
Tregarec.
Messages : Env. 70
De : La Fare Les Oliviers (13)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 01 octobre 2024 à 22h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir