Bonsoir je vais me lancé a faire mon étage je voudrais que se soit bien isolée surtout pour l'hiver je suis dans le pas de calais que puis je mettre comme isolant merci
Messages : Env. 100
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Env. 10 message Somme
Moi j'isole les miens avec de la laine de verre pure one en deux couche de 200mm soit 400mm pour un R=5.7+5.7=11.4 sur les rampants et 100mm contre les murs conseil de mon M.O. se qui ne devrait être pas mal été comme hiver je pense.
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
11,4 plus que pas mal presque un peu trop
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Pas De Calais
Salut merci pour vos reponse tu m'est en couche croisée
Messages : Env. 100
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Somme
Oui tu peux soit les croiser verticalement ou alors horizontalement.
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonsoir,
@ 23 taln,
100mm en murs = murs pignons ? si oui, il y a comme un déséquilibre entre le R=11.4 des rampants et le R= 2.85 ou 3.10 en murs (selon qu'il propose du lambda 0.035 ou 0.032). Mieux vaudrait mettre un peu moins en rampants pour augmenter un peu la résistance en pignons, ce serait à mon sens plus cohérent, sinon les pignons seront les points faibles de l'étage !

@clem 62,
Pour la toiture, cela va dépendre du type de charpente : fermettes ou chevrons ? hauteur disponible de ces éléments ?
Pour un bon confort en toiture, si tu peux prévoir R= 8m2.K/W c'est déjà pas mal et pour conserver au maximum ton espace habitable dans le comble, utilise des laines en lambda de 0.035 voire de 0.032 W/(m.K). Sinon pour les murs pignons, équilibre en prévoyant au minimum R= 4m2.K/W soit par exemple un GR32 en 140mm pour R= 4.35.
Prévois également un pare vapeur (Sd > 18 mètres) indépendant à poser devant ta laine (avant le parement) pour l'étanchéité à l'air de la toiture.
Et puis, je ne sais ce qui est prévu en vitrage sur cet étage mais s'il y a des fenêtres de toit anciennes, à savoir sans vitrage à isolation renforcée, elles feront de sérieux ponts thermiques dans la toiture...
C'est un budget supplémentaire mais cela ne sert à rien de poser R= 8 à 10 m2.K/W en rampants si les fenêtres sont d'arrière garde...

Cdlt.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : 35 (35)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 18 mars 2024 à 15h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir