Env. 100 message Lot
Bonjour ,

pour moi ,c'est le grand jour....avant de remplir ma demande de rendez-vous au consuel...

par des personnes de ce forum , j'ai déjà eu beaucoup d'aide....encore merci à tous!

mais là, j'en ai encore besoin....svp, j'aimerais vraiment bien avoir vos avis sur la répartition de mes circuits ...

j'ai fait au mieux ,sachant désormais que mes circuits LUX n'avaient sans doute pas besoin de Disj 16A...et que certains circuits PC auraient pû être en 16A...

(on me l'avait conseillé au début de mon travail sur l'installation électrique de notre maison et

j'avais donc acheté les disjoncteurs...çà m'arrangerait bien de ne pas devoir en racheter d'autres...)

j'ai pris l'option circuits lux et pc sur des ID différents mais au niveau de la "charge répartie" , j'ai un doute.

notre permis de construire date de novembre 2008 ,j'ai commencé l'élec début 2009 et pris les normes de cette période avec le petit bouquin Promotelec...

voili,voilà... :


TABLEAU PRINCIPAL ( alimenté en 16 mm2 , 5 rangées de 13 modules , cablage des ID en 10 mm2 - sauf le 63A en 16mm2)


1ère rangée (11emplacements occupés sur 13)

ID 63A type AC : dédié au chauffage mais nous nous sommes rendus compte que notre maison est bien isolée,
chauffée avec un poêle à bois et du coup ,nous avons installé moins d'appareils(juste au cas où) que prévu .
puis-je laisser ce 63A? ou faut-il le remplacer par 1 ID 40A

( tous les circuits chauffage en 2,5mm2)

Disj 20A - radiateur salle 1500 W + rad salon 1500 W non installé
Disj 20A - rad chambre "3" 1000 W + rad chambre"2" 500 W + rad chambre"1" non installé( 2 fils branchés sur chaque borne Disj :çà va pour un circuit radiateurs?)
Disj 16 A - rad salle d'eau 2000 W
Disj 16 A - rad salle de bain 2000 W

ID 40A type A : Disj 32 A - cuisinière non installée (gazinière) - (en 6 mm2 )
Disj 20 A - lave-linge ( en 2,5mm2 )


2ème rangée ( 9 emplacements sur 13)

ID 40A type AC : (tous les circuits en 1,5mm2)

Disj 10A - 6 points lux /
Disj 16A - 8 pts lux / cuisine - entrée - salle
Disj 16A - 8 pts lux
Disj 10A - 5 pts lux
Disj 16A - 7 pts lux
Disj 10A - 6 pts lux
Disj 16A - 7 pts lux


3ème rangée (9 emplacements sur 13)

ID 40A type AC : (tous les circuits en 2,5mm2)

Disj 20A - 8 PC / salle eau - palier - cuisine
Disj 20A - 8 PC / cuisine - entrée - salle
Disj 20A - 6 PC / salon - chambre amis
Disj 20A - 5 PC / salle bain - lit cabine - chambre 1
Disj 20A - 8 PC / bureau - chambre 2 - chambre 3
Disj 20A - 6 PC / chambre 1 - chambre 2
Disj 20A - 6 PC / chambre 2 - chambre 3


4ème rangée (11 emplacements sur 13)

ID 40A type AC : (tous les circuits en 2,5 mm2 sauf circuits piezzo et fil pilote Heures Creuses en 1,5mm2)

Disj 20A - lave-vaisselle (non installé)
Disj 20A - sèche-linge (non installé)
Disj 20A - frigo........à changer ou mettre le frigo sur un circuit prises?
Disj 10A - piezzo et lux four gazinière
Disj 20A - 2 PC extérieures + 1 PC buanderie
Disj 16A - 2 PC tableau de communication
Disj 2A - fil pilote heures creuses
Disj 20A - cumulus 2400W
contacteur 25 A - HC cumulus


5ème rangée (5 emplacements sur 13)

Disj 40A - coupure tableau secondaire
2 PC tableau de communication


TABLEAU SECONDAIRE (à 8 mètres ,alimenté en 10mm2 , 3 rangées...trop grand mais on nous l' a donné)

1ère rangée (12 emplacements sur 13)

ID 40A type AC : (tous les circuits en 2,5mm2 sauf les 4 circuits lux en 1,5mm2)

Disj 20A - congélateur
Disj 20A - radiateur atelier peinture 1500W au cas où + rad atelier sculpture non installé(on a un 2ème poêle bois)
Disj 20A - 8 PC/ buanderie - entrée arrière - couloir - chambre amis
Disj 20A - 8 PC / chambre amis - atelier peinture - atelier sculpture
Disj 20A - 8 PC / chambre amis - atelier peinture - extérieur - buanderie
Disj 20A - 7 PC / atelier sculpture - extérieur
Disj 16A - 8 pts lux / réserve - atelier sculpture - extérieur
Disj 16A - 8 pts lux / buanderie - entrée arrière - couloir - chambre amis
Disj 16A - 7 pts lux / couloir ateliers - atelier peinture - extérieur
Disj 10A - 6 pts lux / atelier sculpture - extérieur

2ème et 3ème rangées (26 emplacements libres...)


merci d'avance pour vos avis !
























Messages : Env. 100
Dept : Lot
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnsoir

1ère rangée RAS

2ème et 3ème rangée
Je ne suis pas fana de ce type de répartition car pas bon pour la sélectivité.
Par exemple si la rangée 2 coupe, vous n'avez pas de lumière dans la maison (pas sympa si cela arrive la nuit)
Mais le consuel ne vous dira rien
Je ne comprend pas comment vous faites pour avoir autant de points lumineux dans le logement (si c'est des spots, je vous rappelle qu'on compte 1 point lumineux par tranche de 300W dans une même pièce)

Je ne suis pas fana non plus des circuits chargés au nombre maxi de point d'utilisation. C'est normativement correct et le consuel ne vous dira rien, mais cela bloque toute possibilité d'ajout sur ces circuits.

4ème rangée
RAS bien qu'un peu chargée

5ème rangée
RAS

Tableau divisionnaire
Même remarque sur le nombre de points d'utilisation

Pas de VMC ?
Pas de four ?

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Carminas a écrit:

Je ne comprend pas comment vous faites pour avoir autant de points lumineux dans le logement (si c'est des spots, je vous rappelle qu'on compte 1 point lumineux par tranche de 300W dans une même pièce)




il a oublié de dire qu'il a acheté Versailles ^^


je sors ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Lot


[quote="Carminas"]

oh merci Carminas ! j'attendais avec impatience !

2ème et 3ème rangée
Je ne suis pas fana de ce type de répartition car pas bon pour la sélectivité.
Par exemple si la rangée 2 coupe, vous n'avez pas de lumière dans la maison (pas sympa si cela arrive la nuit)

je m'en doutais un peu ,ce sont 2 électriciens qui me l'avaient conseillé à l'époque. je me suis dit qu'on a des bougies (super ambiance cet hiver quand je coupais l'électricité pour avancer les travaux,mon chéri mettait de belles bougies bien prudemment,les enfants étaient contents ,des lampes de poche , des lampes de chantier et si les prises marchent ,pas mal de lampes avec prises...

Je ne comprend pas comment vous faites pour avoir autant de points lumineux dans le logement (si c'est des spots, je vous rappelle qu'on compte 1 point lumineux par tranche de 300W dans une même pièce)
ben,effectivement ce sont des spots et je croyais vous avoir lu : c'est la polémique et que c'était le nombre de boites de connexion...je n'ai pas bien comprisil faut sans doute que je regroupe un peu?

Je ne suis pas fana non plus des circuits chargés au nombre maxi de point d'utilisation. C'est normativement correct et le consuel ne vous dira rien, mais cela bloque toute possibilité d'ajout sur ces circuits.

je m'en doutais aussi mais j'ai travaillé avec du câble et il fallait percer les montants de l'ossature bois,donc pas trop la fragiliser,ce qui fait que je n'ai pas fait de circuits supplémentaires.


Pas de VMC ?
non,on a fait une maison en bois avec "plein de petits courants d'air" (portes pas chères BD,fenêtres fixes pas toujours hyper bien jointées etc...) avec beaucoup de bois apparent dans la maison qui doit sûrement faire office de régulation de l'humidité et on a constaté que l'on ne consommait que 4 à 5 stères de bois en hiver (dans le Lot) en chauffant jour et nuit avec 20-21° dans la maison et jamais moins de 19° le matin au réveil....la vmc est "naturelle" avec ouverture régulière des fenêtres des salles de bain .on a en gros 50% d'humidité dans la maison....en 3 ans, aucune apparition de moisissures.

Pas de four ?
juste un petit en dépannage de 1500 W et un grand four à gaz.


et MERCI Carminas du temps passé pour notre projet .pour moi ,c'est le gros challenge!
Messages : Env. 100
Dept : Lot
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Lot

[color=#990000]



Bonsoir Carminas
[/color]
"Je ne comprend pas comment vous faites pour avoir autant de points lumineux dans le logement (si c'est des spots, je vous rappelle qu'on compte 1 point lumineux par tranche de 300W dans une même pièce)"
ben,effectivement ce sont des spots et je croyais vous avoir lu : c'est la polémique et que c'était le nombre de boites de connexion...je n'ai pas bien comprisil faut sans doute que je regroupe un peu?


après une nuit de sommeil...il y a peut-être eu confusion pour moi entre les termes "spot" et "applique".ce sont des appliques que nous avons mis...partout....on ne savait pas comment çà allait éclairer ,on en a effectivement mis pas mal pour être sûr d'être bien éclairé d'autant que nos appliques ,spot ou patère n'acceptent pas plus de 40W (les -chers à 4 e dans une GSB).
en fait l'éclairage de la maison est hors norme ...sans plafonniers,on a mis le double de la norme pour "assurer"j'espère que çà va aller.....c'était trop galère de mettre des plafonniers avec nos plafonds en bois isolés soigneusement, il aurait fallu faire des trous partout et en apparent,bof.
par exemple dans la grande pièce de vie du rez de chaussée (40m2) on a 9 petites appliques commandées par 5 inters ,dans les chambres 4 en général commandées par 2 inters.elles sont très rarement toutes allumées ensemble...

et du coup,je me disais qu'il fallait peut-être bien compter comme je l'ai fait ,si jamais çà nous prenait de mettre 300 w de spots à la place de chaque applique!!et d'avoir l'effet versailles!


et je vais mettre le sèche-linge sur la rangée éclairages pour mieux répartir et décaler un circuit prises à la place d'un circuit éclairage (en fait j'aurais bien aimer mieux mélanger mais il faudrait que je rajoute plein de fils et de wagos...)

Messages : Env. 100
Dept : Lot
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 16h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir