Retour
Menu utilisateur
Menu

Norme NF C 15-100 pour débutant en rénovation...

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.429 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre utile Env. 400 message Médoc (33)
Apres le vdi, j'aborde la phase étude/commande pour les travaux électriques et je me pose tout un tas de questions pour lesquelles vous pourriez peut être m'aider

* je vais utiliser du câble r2v en 3g1.5 et 3g2.5 pour la rénovation lourde de mon appartement, et je suis au moment de commander mes gaines icta. La norme nfc15-100 n'impose plus de condition de diamètre mini, mais il semble utile de ne pas excéder le tiers du diamètre.
Vous semble t il raisonnable de prendre des ICTA de 25 pour cela? Sachant que les câbles occuperont 75 et 113 mm2 pour une surface de 88m2. C'est surtout pour le 2.5... J'aimerai éviter le 32mm2 car je trouve que cela comprimera trop l'isolation. Sachant aussi que des gaines de réserve seront tirées à chaque endroit stratégique.

* autre point avec cette norme nfc15-100 concerne la cuisine et le nombre de prises nécessaires en plan de travail, 4 il me semble. Je ne veux pas de prises murales car disgracieux et je souhaiterai utiliser un bloc prises escamotables cela pourra t il satisfaire la norme?

* toujours cette norme mais pour la salle de bain, comment est considérée la prise des meubles de sdb généralement couplé à l'éclairage miroir? Lui faut il une protection particulière ou un montage ID40A type A 30mA avec un C20 ça le fait? J'ai lu que la norme n'autorise pas de prise au dessus du lavabo, mais une prise décalée mais au dessus est elle tolérée?

* pour l'éclairage de la pièces de vie je vais utiliser des spots encastrés en 12v. Existe t il des abaques pour en déterminer le nombre et leur espacement pour une surface données? Je crois savoir qu'un point lumineux est donné pour une valeur de 300va, est ce bien cela? Donc je peux sur un circuit lumière 8 points en 2.5mm2. Donc 2400va au total? Car à 50w l'unité ça va vite... Concernant le transformateur 240/12, quelle serait la meilleure stratégie selon vous? Un gros ou une succession de petits? Sachant que je vais faire 2 secteurs, 5 spots et 10 spots à peu près. D'ailleurs qu'en est il des DCL? Dois je en avoir tout de même?

Je vous remercie de votre aide qui est très précieuse surtout face aux normes et ne voulant pas faire d'erreur et passer mon consuel sans encombre ;)

Merci.

Ps : vu que j'aurai sûrement d'autres question n'est il pas mieux de démarrer un récit et en plus partager l'aventure de cette rénovation qui n'en est qu'à ces début? Pourrais je toujours aussi facilement poser mes questions?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je répond à une partie de vos questions

* Je ne vois pas l'intérêt d'utiliser du câble R2V si vous utiliser des gaines ICTA :
- nécessite des gaines plus grosses
- couleurs de fil pas nécessairement adaptés
- pas de possibilité de passer plusieurs circuits dans une même gaine.
Vous devriez laisser tomber cette idée et prendre des conducteur H07V (éventuellement en gaine préfilée pour les couleurs courantes)

* Je pense que vous pouvez utiliser des prises escamotables.
Mais une partie du petit électroménager reste en général branché en permanence (cafetière, grille pain) et du coup la prise escamotable perd de son intérêt
D'autant plus qu'aujourd'hui il existe des prises dans toutes les finitions qui permettent d'avoir des choses esthétiques (mais les gouts et les couleurs, cela dépend de chacun)

* Aucune obligation de dédié un différentiel ou un circuit aux prises et éclairage de la sdb (seul le radiateur doit avoir un circuit dédié)
Nul besoin d'un type A
Pas d'interdiction de prise au dessus du lavabo (bien qu'il faille faire cela avec bon sens). Je pense que vous confondez avec le bac d'évier de la cuisine

* Avec des spots de 50W, on peut mettre effectivement 6 spots par point lumineux soit 48 spots pour un circuit à l'intérieur d'une même pièce

N'hésitez pas à poser vos questions. Préférer des posts séparés si cela aborde des thèmes très différents. Les contributeurs lisent rarement de bout en bout les discussions à rallonge.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 400 message Médoc (33)
Merci Carminas pour ta réponse super rapide et complète !!

- pour le r2v, en fait ce câble m'a été donné par quelqu'un de ma famille en vue de ces travaux. L'idée était de l'utiliser pour les troncs communs et ensuite à l'intérieur de chaque pièce utiliser du ho7 afin de respecter les couleurs... Ce que je ne veux pas, c'est être limite avec le consuel, je veux 100% de chance de réussite pour celui ci. Ce r2v si il s'avère une mauvaise idée je m'en séparerai.

- les prises escamotables c'est pour mon côté minimaliste Rolleyes

- pour la sdb c'est ce que je me disais, les meubles et armoires de toilette proposent bien une prise...

- on est d'accord pour max 48 spots sur un circuit de lumière. Reste à voir le ou les transfo(s)...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 400 message Médoc (33)
Que penser de ce produit Nexans ?

http://www.nexans.fr/eservice/France-fr_FR/navigate_263461_-24271_2_7585/www_easyfil_fr_EASYFIL_NEXANS_Fils_preassembles_Gagnez_du_temps_et_de_l_argent_grace_a_une_pose_facilitee.html

on est bien sur du 3 fois 1G1.5 par example donc pour le choix de l'ICTA on conserve le même diamètre...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Oui cela facilite le tirage des câbles.
Mais à mon avis plus interessant dans une goulotte que dans une gaine.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 400 message Médoc (33)
Sans raconter ma vie, j'ai un déficit physique total de mon bras gauche, donc astuces ou produits "intelligents" me seront fortement utiles Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 20h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir