Bonjour à tous.

Je suis en train de dimensionner mon plancher d'etage. Plusieurs types de solives s'offrent à moi, mais la n'est pas la question.

J'etais partit pour fabriquer les murs du rez de chaussée de maniere a ce que leur hauteur corresponde au dessus des solives du rez de chaussée. Comme ça, l'osb du plancher vient par dessus les solives, par dessus le mur du rez de chaussée ( contreventement intermediaire ), et le mur de l'etage vient poser par dessus. Du coup j'avais prévu a l'interieur de mon mur du rez de chaussée une ceinture en lamibois de 45x360, avec des sabots de 360, des poutres en I de 360 et roulez jeunesse.

Seulement, en faisant une etude de plancher, on me dit qu'il est preferable de faire la même chose, mais sur mur du rez de chaussée, et non pas interieur mur. Les solives viendraient poser sur le mur, y'aurait une ceinture en lamibois sur mur ( plaquée à l'interieur de l'OSB de contreventement ). Je ne vois pas en quoi c'est mieux ?

J'ai pas revé ? Ca se fait bien un solivage interieur mur et pas sur mur ?

J'ai d'autant plus le doute que le type qui m'a fait l'etude de plancher m'a mis des entraxes bizarres, et me dit que les joints de dalles de plancher peuvent tomber entre deux solives, ce n'est pas un problème ...
Messages : Env. 600
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison bois...

Allez dans la section devis maison bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de constructeurs bois de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-60-devis_maison_bois.php
 
Env. 1000 message Doubs
Une muraliere interieure est en effet thermiquement meilleure puisque pas de pont thermique des solives comme si on les pose sur le mur. Par contre, les poser, c'est plus facile.

Jes joints c'est sur les solives normalement ???
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Haute Garonne
miniac007 a écrit:Une muraliere interieure est en effet thermiquement meilleure puisque pas de pont thermique des solives comme si on les pose sur le mur. Par contre, les poser, c'est plus facile.

Jes joints c'est sur les solives normalement ???


C'est bien pour ca que je doute du serieux de " l'etude de plancher "

Sur le site de finnjoist, ils parlent bien de pose sur muraillere, mais surtout dans le cas d'une maison maconnée.
Messages : Env. 600
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 600 message Haute Garonne
Grace au lien de philyu http://www.reglesdelart-gren[...]nt-2012.fr/

J'ai la réponse à ma question page 69 et 70. Aucun probleme pour poser le plancher intermediaire sur muraillere.

Effectivement niveau isolation, c'est mieux, sans compter le gain de temps à la pose et à l'iso
Messages : Env. 600
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
La pose sur muraliére est préférable outre le fait de limiter les ponts thermiques (même s'ils sont faibles) présente un avantage pour ceux qui isolent par insufflation ,le tassement se fait dans l'épaisseur du plancher .
Le mur au niveau du plancher a l'extérieur est plus plan ,la planche d'about n'est pas toujours facile a aligner parfaitement ,de plus les solives sont moins longues .
Quelle portée as -tu pour devoir utiliser des poutres en I? Les petites rives des dalles doivent toujours se situer sur un appui ,jamais dans le vide .
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 600 message Haute Garonne
On a une portee de 6 m grosso modo.

On passe en poutre en I de 36 entraxe 500 (d 'apres moi des 32 auraient suffit dixit le logiciel finnjoist ), mais bon, c'est pas bien grave. Elles seront fixées sur une muraillere en kerto 45*360. Sauf sur une partie ou il y aura un lamelle collé qui portera et le solivage, et le mur d'etage
Messages : Env. 600
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Tu as modifiés les charges ? Avec le logiciel finnjoit pour une portée de 4.95m, il me trouve des 89 x 360.
charge permanente 0.50Kn/m2
cloison 0.40Kn/m2
exploitation 1.50Kn/m2

Quelles charges as tu appliqués pour passer avec des 320 sur une portée de 6m ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 600 message Haute Garonne
Les charges sont les mêmes.
La portée n est pas de 6m. J ai plus le chiffre en tête mais j ai du rentrer 5m60.
Messages : Env. 600
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Lot
OK, j'ai compris pourquoi, ça passe en mettant des FJImax et non pas les FJI "classique".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 01h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Maisons à ossature bois : la FAQ
Maisons à ossature bois : la FAQ
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de constructions de maisons en bois
Photos de constructions de maisons en bois
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 constructions aux matériaux différents
11 constructions aux matériaux différents
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir