Position du drain :: [travaux réalisés]

Ce sujet comporte 77 messages et a été affiché 14.270 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 2000 message Haut Rhin
Voila j'ai déjà lu pas mal de post à ce sujet, mais quelque explications me manquent.

Nous aurons une maison sur sous sol. Apparement le drain doit etre posé sur les fondations mais aussi 10 cm en dessous du dallage du sous sol.

Ce qui m'ammène a vous montrer mon schéma.



Supposant que je fais encore une pente de 1cm/m, la position de mon drain sera supérieur a mon dallage au point de départ.

Alors comment cela doit t-il etre réalisé, comment le drain doit il être positionné ?

Mon CT me propose également de faire deux circuits pour le drainage (rouge et violet) avec des regards de visite à chaque extrèmité. Il y aura donc un circuit eau pluviale (goutièrre + caniveaux) et un circuit (drain) vers le regard des eaux pluviales.



J'attends vos réponses et commentaires.

@+
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez sur la page devis vrd / fosse septique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des terrassiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
C'est simple tu pose le drain a cote des fondations et pas dessus

2 circuit c'est obligatoire il ne faut pas que le pluvial se melange avec le drainage

A+

PS moi je l'ai pose dessus comme tu en avais l'intention, en 2000 il n'y avait pas internet et je n'est pas suivis les prescriptions, total 1 a 2 cm d'eau stagnante dans le garage
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Haut Rhin
Donc à coté des semelles, et donc il ne sera pas 10cm en dessous de la dalle, ou faut il creuser pour l'enterrer plus bas ?
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message 38
oui il faut creuser mais legerement, un drain n'a pas besoin beaucoup de pente l'eau sortira toujours
Messages : Env. 400
De : 38
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message Haut Rhin
A combien de distance des semelles le positioné ?
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
A mon avis, pas génial ton projet Sad Beaucoup trop de canalisations et de contre sens et pas assez de regards.

Si tu pars du principe qu'il faut au mini, si c'est bien fait et contrôlable, une pente de 0,5 cm/m (c'est normalement 1 cm/m), tu peux réduire considérablement ton réseau :
- un point haut ou tu l'a positionné puis deux départs qui se rejoignent dans l'angle oppposé, coté entrée garage. Et de là, un départ vers l'exutoire
- n'oublie pas l'évacuation du caniveau !
- regards en tête (poin haut) et aux angles principaux (trois)
- Se raccorder au réseau EP, ça se fait si le branchement est largement en dehors du b^patiment. Mais règlementairement, il faut l'accord du Maire pour raccorder un drain sur un réseau EP !

Citation: A combien de distance des semelles le positioné ?
Tout proche, à condition de toujours rester au-dessus du niveau bas des fandations
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Haut Rhin
FranceL peut tu faire faire un shéma des canalisations pour mieux comprendre ?
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message 38
Pourquoi tu fait partir l'eau en sens inverse des evacuation pour la faire revenir ensuite ?

fait nous voir une photo de ton terrain pour mieu y voir clair et dire aussi si le drain est indispensable !
Messages : Env. 400
De : 38
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message Haut Rhin


Le drain est indispensable et fortement conseillé.
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Oui, mais comme je t'ai dit, pourquoi ne pas avoir un point haut dans l'angle (haut - droite) et un seul point bas dans l'angle (bas - gauche) proche de l'entrée de ton s-sol et, delà, un seul départ vers les EP extérieures ?
Dans ton projet, tu doubles tes canalisations pour rien.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Haut Rhin
FranceL a écrit:Oui, mais comme je t'ai dit, pourquoi ne pas avoir un point haut dans l'angle (haut - droite) et un seul point bas dans l'angle (bas - gauche) proche de l'entrée de ton s-sol et, delà, un seul départ vers les EP extérieures ?
Dans ton projet, tu doubles tes canalisations pour rien.


Oui c'est vrai et je fais pareil pour le deuxième circuit alors ?
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Oui, un seul raccordement sur le réseau EP, depuis l'angle proche de l'entrée du garage.
Mais il faut bien regarder avec les pentes.
Et le drain (le fil d'eau) ne doit jamais être sous le niveau bas des fondations et toujours sous le niveau bas du dallage (au moins 10 cm).
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Haut Rhin
FranceL a écrit:Oui, un seul raccordement sur le réseau EP, depuis l'angle proche de l'entrée du garage.
Mais il faut bien regarder avec les pentes.
Et le drain (le fil d'eau) ne doit jamais être sous le niveau bas des fondations et toujours sous le niveau bas du dallage (au moins 10 cm).


Qu'appel tu le niveau dans des fondations ? ça veut dire pas sous la semelle ?
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Oui, fondations = semelle

Si tu as le temps, passe nous le croquis avec les cotes de niveau du drain, des semelles, de la dalle et du regard EP que tu prévois, pour commentaires.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Haut Rhin
Je fais un scan et je le met dans la journée
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Vaureal (95)
FranceL a écrit:
Citation: A combien de distance des semelles le positioné ?
Tout proche, à condition de toujours rester au-dessus du niveau bas des fandations

ah bon ? je pensais que si on creusait pres des semelles il fallait s'eloigner de 3 fois la profondeur, je me gourre ou alors pour le drain c'est pas la peine ?

330d a écrit:Je fais un scan et je le met dans la journée

la journée est finie Wink
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
Messages : Env. 2000
De : Vaureal (95)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Citation: ah bon ? je pensais que si on creusait pres des semelles il fallait s'eloigner de 3 fois la profondeur, je me gourre ou alors pour le drain c'est pas la peine ?

Non, sous le niveau bas de la semelle Wink
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Vaureal (95)
FranceL a écrit:
Citation: ah bon ? je pensais que si on creusait pres des semelles il fallait s'eloigner de 3 fois la profondeur, je me gourre ou alors pour le drain c'est pas la peine ?

Non, sous le niveau bas de la semelle Wink

En gros tu me dis que cette regle ne s'applique que si je creuse plus profond que le niveau bas des semelles ?
Si j'ai bien compris ce que tu me dit, cela veut dire que je peux donc aussi creuser a l'interieur de mon VS, au droit des semelles, pour augmenter la hauteur sous plafond ?
désolé ce n'a pas directement rapport avec le drain mais pour moi c'est lié Blush
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
Messages : Env. 2000
De : Vaureal (95)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Il faut toujours rester au-dessus du niveau bas des fondations (je dirais le fil d'eau du drain 5 cm mini au-dessus) pour éviter les problèmes d'affouillement et de décompression du sol.
Il suffit que cela n'arrive qu'une fois pour avoir des mouvements de fondations et des fissures et/ou lézardes en superstructure.
Le plus simple, c'est de mettre le drain au-dessus des semelles avec une cunette en mortier support pour régler la pente. Mais il aura fallu au préalable prendre la précaution de caler (en niveau) la dalle du sous-sol à deux parpaings par exemple au dessus de la semelle. Le drain doit également être toujours sous le niveau deladalle desous-sol pour éviter les pénétrations d'eau ! Je crois me rappeler que c'est jf qui a eu cette mauvaise expérience !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Citation: cela veut dire que je peux donc aussi creuser a l'interieur de mon VS, au droit des semelles, pour augmenter la hauteur sous plafond ?
Tu risques de décompresser le sol. Vaut mieux partir, par exemple, avec une pente de 1/3 depuis le niveau haut de la semelle. Toutb dépend de lanature du sol !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Vaureal (95)
FranceL a écrit:
Citation: cela veut dire que je peux donc aussi creuser a l'interieur de mon VS, au droit des semelles, pour augmenter la hauteur sous plafond ?
Tu risques de décompresser le sol. Vaut mieux partir, par exemple, avec une pente de 1/3 depuis le niveau haut de la semelle. Toutb dépend de lanature du sol !

c'est du limon argileux d'apres l'etude de sol Huh
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
Messages : Env. 2000
De : Vaureal (95)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Raison de plus ! pour être prudent.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Vaureal (95)
FranceL a écrit:Raison de plus ! pour être prudent.


Merci beaucoup, je vais l'etre Sleep 5

Si je resume, je pose le drain a 5cm au dessus du niveau bas des semelles et je respecte une pente 1/3 a l'interieur du VS si je creuse ? Wink
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
Messages : Env. 2000
De : Vaureal (95)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message
salut j'ai le mème terrain et un vs de 7 rangs !!!
et il m'a été formellement déconseillé de creuser le sol à l'intérieur de ce vs sous peine de voir la stabilité de la maison fortement compromise!!!

je ne parle mème pas des histoires d'assurance qui en découlerait


bye et coucou à l'oise que je connais très bien Mister TAZ Wink
AAMOI 00935
constructeur PCA
permis 17/01/06
fouilles 14/03, fondations 26/03
avenants abusifs pompes à béton et fondations spéciales
réceptionnée depuis le 07/08/06
attente de conformité )
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 400 message 38
soi on fait une cave de 1m80 voir 2m soi un vs mais on ne transforme pas un vs en cave !
Messages : Env. 400
De : 38
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message Haut Rhin
mike-taz a écrit:
FranceL a écrit:
Citation: A combien de distance des semelles le positioné ?
Tout proche, à condition de toujours rester au-dessus du niveau bas des fandations

ah bon ? je pensais que si on creusait pres des semelles il fallait s'eloigner de 3 fois la profondeur, je me gourre ou alors pour le drain c'est pas la peine ?

330d a écrit:Je fais un scan et je le met dans la journée

la journée est finie Wink


Excuse j'ai un probleme de scanner. Dry
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Problème ponctuel ou définitif ?
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Vaureal (95)
Salut,
En parcourant le forum j'ai vu pas mal de drain posé sur la semelle, mais il y avait aussi souvent un Delta MS au mur.
Ceci explique t'il cela ?
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
Messages : Env. 2000
De : Vaureal (95)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message Haut Rhin
FranceL a écrit:Problème ponctuel ou définitif ?


Je n'arrive plus a le faire fonctionner MDR !
Je vais scannerc chez un pote demain !
Enfin bref oui une réponse a mike taz serait la bienvenue.
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
pose le drain sur la semelle c'est valable a condition que la dalle soit plus basse que la semelle sinon c'est une erreur Delta MS ou pas.

Je sais car j'ai moi aussi pose le drain sur la semelle posé du delta MS et j'ai 1 a 2 cm de flotte dans le Sous Sol.

Mais a l'epoque j'etais un castor isole, je n'avais pas internet pour me tuyauter.

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Citation: pose le drain sur la semelle c'est valable a condition que la dalle soit plus basse que la semelle


Ya pas un petit bug là , Rolleyes moi j'aurai dit "plus haute que la semelle", disons 2 parpaings !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
oui oui plus haute

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Haut Rhin
Voila les relevés fourni par mon CT

Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Haut Rhin
Alors des nouvelles pour mon drain
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
On a pas l'implantation des points !
Mais si le Constructeur a fait ce travail, c'est bien (et rare !)
Et les pentes semblent respectées.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Haut Rhin
Ok je les ai au format A3 il faut que je fasse une photo. Ce n'est pas un constructeur masi un MOE
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Haut Rhin
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Haut Rhin
Pas de nouvelles ?
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Haut Rhin
UP UP Wink Biggrin
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Perso, je n'arrive pas à lire ton dessin !
Installe ton drain, mets les cotes de fil d'eau, de l'éxutoire (EP), du dallage sous-sol, des fondations ....
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Haut Rhin
FranceL a écrit:Perso, je n'arrive pas à lire ton dessin !
Installe ton drain, mets les cotes de fil d'eau, de l'éxutoire (EP), du dallage sous-sol, des fondations ....


Désolé je n'ai rien compris... Blush
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 70 message Montagny-les-beaune (21)
Pour ma part, j'ai eu de l'eau dans mon vide sanitaire, sur les fondations du vs, actuellement il n'ya plus d'eau mais le VS est humide.... Ca pourrait bien venir du drain qui est positionné au dessus des fondations, je prepare donc une lettre au constructeur pour resoudre ce probleme mais c'est pas gagné... je ne le vois pas revenir et reposer le drain au tour de la maison...?!
Messages : Env. 70
De : Montagny-les-beaune (21)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
330d a écrit:
FranceL a écrit:Perso, je n'arrive pas à lire ton dessin !
Installe ton drain, mets les cotes de fil d'eau, de l'éxutoire (EP), du dallage sous-sol, des fondations ....


Désolé je n'ai rien compris... Blush


Je voulais dire : installe ton drain sur plan ... avec toutes les cotes ... pour voir si ce "modèle", ce projet, va bien.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
lpetit007 a écrit:Pour ma part, j'ai eu de l'eau dans mon vide sanitaire, sur les fondations du vs, actuellement il n'ya plus d'eau mais le VS est humide.... Ca pourrait bien venir du drain qui est positionné au dessus des fondations, je prepare donc une lettre au constructeur pour resoudre ce probleme mais c'est pas gagné... je ne le vois pas revenir et reposer le drain au tour de la maison...?!


Pourquoi un drain avec un vide sanitaire ?
Dans ton cas, il vraisemblable que l'eau pase sous les fondations (effet vases communiquants) et le drain n'y peut rien !
Ce n'est pas grave l'eau ponctuellement dans le VS, sauf si le terrain est argileux.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Haut Rhin
Désolé de ne pas avoir donné de réponse mais je n'avais pas vu qu'il y avait des réponses.

Voivi donc le nouveau modèle avec les points:


Donc j'essaye de récapituler:

- Creuser légèrement à coté de la semelle pour mettre le drain t avoir une pente de 0.5 à 1cm par mètre.

- 2 circuits qui se rejoignent ensemble et qui vont ensuite à l'éxutoire (EP ou EU ?)

- Dois bien suivre le trajet de la maison ou pas ?

- Drain routier bon ou pas ?

- Le caniveau du garage vers le cicrcuit goutière ou drainage ?

- Les cailloux 15/30 ou 20/40 ? (quelle quantité en M3 pour une longueur de 32ml ?)

- Largeur géotextile 2m bon ou pas ?

Merci @+
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 22h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir