Retour
Menu utilisateur
Menu

Chauffage centrale en PER.

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.367 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Angers 49 (49)
Bonjour
En rénovation, je remplace mon chauffage en thermosiphon, par un circuit PER.
Chaudière fioul, radiateur en fonte.

Pouvez vous me dire si je suis dans le vrai :

Je pense monter en PER 20 ou 25 dans les combles jusqu'à mes collecteurs (Aller chauffage eau chaude et retour eau tiède). J'alimente ensuite chaque radiateur séparément en PER 12. Les radiateurs seront en fonte équipés d'un robinet thermostatique (sauf celui de la SDB qui sera en robinet simple, toujours ouvert)
Ainsi, avec ce système d'alimentation bi-tube en pieuvre, je n'ai pas besoin d'équilibré mes radiateurs; ils reçoivent tous la même température d'eau chaude.

Vu le nombre de radiateurs à installer (14 sans les combles) , je penses faire 2 ou 3 séries de collecteurs. Ai-je intérêt à prévoir une distribution étage par étage (découpe horizontale) ou plutôt faire une découpe verticale de ma maison ? Hormis les longueur de tube PER, cela ne semble pas avoir d'influence particulière sur mon chauffage.

Dois je installer sur chaque collecteur (point le plus haut) un purgeur d'air automatique ?

Je pense également prévoir une attente pour les radiateurs des combles, qui seront installés ... plus tard.

J'envisage une installation en PER pré gainé; Dois je prévoir un PER BAO ? sachant que les tube PER seront placés dans l'isolation. ?
Me conseillez vous un désemboueur placé à la sortie de ma chaudière ?
comment raorderiez vous les radiateurs ? directement en PER ou avec une sortie de cloison en cuivre ou multicouche pour un meilleur rendu esthétique ?

Merci de vos conseils et remarques.


/ Julien
Messages : Env. 200
De : Angers 49 (49)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 200 message Angers 49 (49)
Je réponds moi meme à mon post :

Est ce que PER de 12 pour alimenter mes radiateurs sera suffisant ?
je lis sur internet : "tu dois connaitre la puissance de tes radiateurs pour connaitre le diamètre de tes tuyaux.

voici quelques diamètres:
Diamètre 14 = 5,8KW
Diamètre 16 = 11,5 KW
Diametre 22 = 21 KW
Diamètre 28 = 31 KW. "

Qu'en pensez vous ?

mais prévois toujours 10 à 15 pour cent en plus lors de ton calcul de tuyaux
Julien.
Messages : Env. 200
De : Angers 49 (49)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Bonjour

Tu as quand meme pense avant à faire une isolation efficace pour limiter au maximun tes besoins en chauffage . .. après tu n'aurais peut etre besoin que de de chauffage d'appoint donc investissement beaucoup moins cher et plus simple ... et des economies sur des dizaines d'année
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Angers 49 (49)
L'isolation est complètement revue également.
Julien.
Messages : Env. 200
De : Angers 49 (49)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Angers 49 (49)
Un tuyau de Ø12 permet d'alimenter un radiateur jusqu'à 2000W.
Au-delà, il faut prendre du Ø16.
Concernant les colonnes principales, il faut du Ø25 ou Ø32
Julien.
Messages : Env. 200
De : Angers 49 (49)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Angers 49 (49)
J'ai fait mes colonnes en PER 32. C'est un peu la galère pour trouver du PER 32, les raccords qui vont avec et la pince qui permet de glisser des raccords de 32. Mais c'est fait.
Merci de vos conseils.
Julien.
Messages : Env. 200
De : Angers 49 (49)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour,

merci à toi d'avoir partagé tes réponses pour les prochains Smile
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour,

petite précision,
le desemboueur est a placer sur le circuit retour près de la chaudiere (avec un doigt magnetique serait un plus)
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60000 message
Dommage de faire un circuit radiateur en PER, ce matériaux est plus sensible aux boues que le cuivre ou le multicouche,
Pourquoi avoir choisi du PER ? J'espère qu'il est au moins BAO ?

Avez vous prévu de mettre en place un produit fongicide pour circuit de chauffage fortement conseillé sur du PER ?



Quand à l'équilibrage des radiateurs vous le verrez en chauffe apres quelques mois si certains radiateurs chauffent moins, il faudra freiner par le retour, ceux qui sont le plus favorisés
Messages : Env. 60000

En cache depuis avant-hier à 08h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir