Couleur de conducteur - raccordement ERDF long (95m)

Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 4.025 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 40 message Pas De Calais
Salut a tous,
une question toute simple mais à laquelle ni mon électricien, ni ERDF (qui me renvoie vers consuel) et ni Consuel ne sais répondre...

J'ai 95m entre ma maison et le réseau ERDF. Je passe du 95mm2 alu (d'ailleurs selon votre expérience, dans une gaine de 90 ou 110? mon cœur balance)
Ma question est de savoir si les deux conducteurs doivent obligatoirement avoir deux couleurs distinctes.

Car je ne trouve que du AR2V 1X95mm2, ils me faut donc deux longueurs qui seront alors de couleur identique soit noire...

Merci d'avance pour votre aide!!
Messages : Env. 40
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

quelques tours de ruban adhésif bleu règle le probleme ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Pas De Calais
Merci fab1978, pour cette réponse mais aussi pour toutes celles que tu as apporté sur le forum et dont j'ai pu profiter !

Pour passer deux câbles AR2V 1X95mm2 + 1 cable RO2V3G2.5 (pour basculement HP/HC), quelqu'un a t'il un conseil sur le diamètre de gaine annelée à utiliser?
J'hésite entre 90 et 110mm sachant que je vais tout tirer en dehors de la tranchée...
Messages : Env. 40
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Je pense que du Ø90 devrai suffire ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Pas De Calais
Merci, retour d'expérience dans 2 semaines!
Messages : Env. 40
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Pense a étamer ton cable avant branchement en bornier, si il est en cuivre (le bornnier)
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Pas De Calais
Merci du conseil, c'est pour éviter l'oxydation de l'alu que tu conseilles cela?

Pour étamer des sections de 95mm2, le fer a souder et le rouleau d'étain peuvent suffir, ou y a t'il d'autres techniques?
Ma maison n'est pas encore construite donc je n'ai pas encore de bornier d'acheté.

Je pensais me contenter d'une graisse neutre pour éviter l'oxydation de l'alu: http://www.electricitepro.com/Boutique/tabid/57/ProdID/6075/CatID/362/Graisse_neutre_pour_connexion_%C3%A9lectrique.aspx

Je vais d'ailleurs passer toute ma commande sur electricitépro.com, j'attend juste de savoir si leur gaine TPC est normée NF ou pas.
Messages : Env. 40
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Moi j'ai fait fer + étain, il faut un fer puissant
oui c’est pour éviter la corrosion galvanique
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Pas De Calais
Parfait, je teste et vous fais un retour également.

Pour info, les gaines TPC de electricitépro sont NF, je commande donc.
Messages : Env. 40
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
A ta place, je laisserai tomber cette histoire d?étamage et/ou de graisse... les vis de serrage des bornier traversent l'etain...

utilise des fouets de raccordement.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Pas De Calais
Plus simple en effet.
Est ce qu'il me faut alors deux jeux de deux embouts réducteur(1 jeu pour le tableau de répartition à l'intérieur de la maison + 1 jeu pour le raccordement ERDF en limite de parcelle) en ou côté réseau c'est les agents d'ERDF qui apporteront les leurs?

Pour ma culture, il n'y a pas trop de perte dans de tels dispositifs (passage d'une section de 95carré alu dans mon cas à 25carré?)
Messages : Env. 40
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Il faut 4 connecteurs. 2 a chaque extrémité.

pas de pertes, non. se sont des système de raccordement très fiables. d'ailleurs se sont les même qui sont utilisé sur le réseau ERDF .. (dehors sous toutes les conditions météo) ...

l'aluminium est noyé dans la graisse dans le connecteur. il faut dénuder sur la longueur indiqué sur le connecteur (ni plus,ni moins) et serrer les vis jusqu’à rupture de la tête cassante.

pour ce qui est du changement de section, il poserai un probleme si ce 25² faisait plusieurs dizaine de mètre ...

il faut bien se rendre compte que la charge admissible dans un conducteur dépend de sa section et de sa longueur. donc, plus il est long ou de petite section, moins il supporte d'intensité. pour exemple, si ton disjoncteur se trouvais dans la maison, il n'y aurai qu'un 16² entre lui et le tableau ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Pas De Calais
On ne peut plus clair, merci encore
Messages : Env. 40
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
fab1978 a écrit:

A ta place, je laisserai tomber cette histoire d?étamage et/ou de graisse...



fab1978 a écrit:

l'aluminium est noyé dans la graisse dans le connecteur.




La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
nanoreso a écrit:
fab1978 a écrit:

A ta place, je laisserai tomber cette histoire d?étamage et/ou de graisse...



fab1978 a écrit:

l'aluminium est noyé dans la graisse dans le connecteur.






en effet ... c'est 2 phrases sorties de leur contexte semble se contredire ...

ce que je voulais dire, c'est que la graisse seule n'aura aucun effet sur des plages de raccordement non prévus pour de l'alu. il en va de même pour l’étamage.

au mieux, cela ne fera que retarder l’inévitable.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Ah non, l'étamage empêche la corrosion alu / cuivre, sinon, je n'aurai pas mis en route autant de machine d'étamage chez les fabricants de cosses electriques...
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Oui... mais sur du 95², il faut du matos que les particuliers non pas.

aujourd'hui, il est bien plus simple de raccorder en passant par des embouts.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Une barre d'étain et un fer a zinguer ou un chalumo et hop

mais c'est plus facile avec un embout a visser... si il est pas cuivré, sinon graisse ou étain... retour a la case départ
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Pas De Calais
De toute façon, il faut obligatoirement réduire la section avec un embout réducteur, non?
du 95 carré ne passe pas dans un tableau de distribution...

Le plus simple serait alors de trouver un réducteur 95-25carré alu -> cuivre, malheureusement ça n'est pas explicitement mentionné dans les descriptifs produits, je me renseigne...
Messages : Env. 40
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Oui, la reduction de section est obligatoire...

le fouet est en cuivre pour ces sections et la connectique est alu/cuivre
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Pas De Calais
D'ailleurs il faut également réduire coté ERDF? quelle est la section max que l'on peut raccorder dans un DB?
Messages : Env. 40
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
25²

oui, il faut réduire egalement
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Pas De Calais
fab1978 a écrit:Oui, la reduction de section est obligatoire...

le fouet est en cuivre pour ces sections et la connectique est alu/cuivre
3

c'est parfait donc! merci des précisions
Messages : Env. 40
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 04 décembre 2024 à 21h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir