Retour
Menu utilisateur
Menu

Plancher intermédiaire

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.051 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message 06700 (6)
Bonsoir,
Nous construisons une maison BBC a cagnes sur mer avec le constructeur M'as provence .
J ai un petit problème aujourd'hui hui car ils en sont au plancher intermédiaire et il ne m ont pas mis d ecorupteur sur les 2 longueurs du plancher mais que sur les largeurs.
Quand j ai signalé au conduc il m a dit que c était normal car dans l étude thermique il préconisait des rupteurs partiel et non totaux .
Bref pour moi ce n est pas du bon boulot alors quel recours puis je avoir puisqu il ne veulent pas changer , sont ils dans leur droit??
Messages : Env. 40
De : 06700 (6)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez sur la page devis expert en bâtiment de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des experts de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Qu'est-ce qui te fait dire que ce n'est pas normal ?

As-tu eu le détail de l'étude thermique ?
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message 06700 (6)
Je n ai pas le détail de l étude mais il veut bien me la donner . Il m affirme que ce sont des rupteurs partiels préconisé sur l étude , je le crois sauf que je suis allé chez Mas Provence soit disant pour la qualité un cran au dessus comme j avais pu le constater dans les maisons que le commercial ma montré .
Alors pour moi mettre des rupteurs de pont thermique sur des cotés et pas les quatres ça me parait absurde ,alors je crois qu il profite sur le jeu de mot partiel .
Car pour moi partiel veut dire uniquement sur le pourtour et total sur tout le plancher .
Alors que pour eux partiel veut dire que sur 2 côté et non tout le périmètre .
Messages : Env. 40
De : 06700 (6)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haute Garonne
Dabrushka a écrit:

Car pour moi partiel veut dire uniquement sur le pourtour et total sur tout le plancher .
Alors que pour eux partiel veut dire que sur 2 côté et non tout le périmètre .


Bonjour,
Un rupteur de plancher, c'est sur un pourtour, pas sur un plancher.
Donc, partiel = pas sur tout le pourtour.

Après, c'est des économies de bouts de chandelle.
Même si l'étude thermique dit OK, on n'en a besoin que d'un petit peu, quitte à en mettre, on en met partout.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message 06700 (6)
Bonjour,
apres des recherches sur internet j ai trouvé que les rupteurs se trouvent uniquement en bout de plancher et ils sont totaux des lors qu ils separent l epaiseur de la dalle sinon si ils sont partiels c est qu ils sont recouverts par la dalle.
J ai eu beau me faire entendre mais rien a faire ils ont coulé la dalle sans rupteurs longitudinaux
:((
Messages : Env. 40
De : 06700 (6)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le lundi 25 mars 2024 à 19h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir