Retour
Menu utilisateur
Menu

Protection du tableau divisionnaire et 16² ?

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.844 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Lyon (69)
Bonsoir,un câble de 16² et de 10 ml est passé par la cave entre le tableau principale(cave/cellier) et le tableau divisionnaire (cuisine),à l'étage.Pourquoi 16 mm2 pour un tableau divisionnaire des 2 rangées avec 2

radiateurs de 1000 w?Parce que je l'avais,et je me suis trompé entre 10 mm2 et 16mm2 vu leur ressemblance dans le noir et choisi au final selon longueur.Bon maintenant c'est trop tard ,vu que ça été très dur de le fixer

tout seul.(en prime 2 passages par mur pierre de 60cm en gaine )

Mon disjoncteur de branchement EDF est un 30/60A calibré 30 a.et se trouve à l’intérieure juste à coté du tableau principale.
Question du jour:Est il obligatoire avoir un disjoncteur ou autre coupure au départ du tableau

principale pour alimenter tableau divisionnaire vu que je suis en 16 mm2 , mon abonnement sera 6 kw voir après 9 kw et il n y aura pas des gros appareils énergivore à l'avenir dans cette maison?
Merci d'avance .Je sais ,y avais déjà un sujet similaire mais "la norme évolue" et je préfère être sur.PJM
Messages : Env. 30
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Avant 2010, il était autorisé de ne rien mettre au départ du câble vers le tableau divisionnaire

Depuis l'amendement A3 de 2010, un tableau divisionnaire est considéré comme un circuit et il faut mettre un disjoncteur au départ.

Dans votre cas, si vous n'avez pas besoin de plus de 9kW (ou 7kW) dans la cave un disjoncteur 40A (ou 32A) suffirait et vous coutera moins cher qu'un 63A



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Lyon (69)
Bonsoir Carminas et merci de m'avoir répondu.
Vu que j'aurai du mal à trouver 40 A ,je pense que j’achèterai du 32 A ,comme pour le four.C'est bien ça qu'il faut?
Normalement on doit pouvoir y mettre du 16² rigide dans un hager 32 a (Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple 0,75 à 10 mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide 0,75 à 16 mm²)
Messages : Env. 30
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Lyon (69)
Bonsoir,interrupteur sectionneur modulaire 2 pôles 63A (obligatoire puisque 2 rangées ,sur tableau divisionnaire) sera compatible avec 32 A au départ du tableau principale vers divisionnaire?(J'ai déjà un comme ça) PJM
Messages : Env. 30
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
32A conviennent si vous n'avez pas besoin de plus de 7kW
A noter que pour le four c'est 20A (c'est pour les plaques qu'il faut 32A)

A l'arrivée un interrupteur sectionneur 32A suffirait.
Mais vous pouvez mettre un 40A si vous en souhaitez avec 2 modules plus visible.
A noter qu'au strict sens de la norme cette coupure d'urgence n'est pas obligatoire si vous êtes dans le même batiment.
C'est néanmoins une bonne précaution.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Lyon (69)
Merci.Oui, pour les plaques 32 A,évidement,comme je suis au gaz ,j'y pense plus après de l'avoir fait pour "la norme obligatoire".
Donc pour résumer:si sectionneur pas obligatoire je le laisse tomber et j'aurai 2 modules de plus libres au cas ou sur divisionnaire.
Au départ du câble 16² je met 32 A idem plaques avec un étiquetage bien visible et c'est tout.Normalement j'ai pas besoin 7kw sur divisionnaire
mais comment savoir?il y a 2x1000 w(radiateur),pc plaques 32 a(pas besoin),four elec 2000w?,frigo,pc cuisine,lumière cuisine .
Messages : Env. 30
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vu que le câble 16² est passé, mettez un disj 32A.
Cela ne coute pas bien cher et c'est facile à trouver.
Il sera toujours temps de mettre un 40A si vous voyez à l'usage que cela saute trop souvent.
Mais au vu de ce que vous décrivez cela devrait passer sans problème

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Lyon (69)
Bien.Merci d'avoir pris le temps de me répondre.Cordialement.PJM
Messages : Env. 30
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 12h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir