Retour
Menu utilisateur
Menu

Norme installation electrique pour consuel

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 210 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Isere
Bonjour à tous,

Il y a maintenant 2 ans j'ai procédé à l'installation d'un tableau électrique dans mon garage afin de pouvoir y installer des prises électriques mais aussi des points d'éclairage.

Étant en copropriété je me dis qu'il serait quand même pas mal de faire valider cette installation afin de me couvir un cas d'incident d'origine électrique par exemple.

Voici le topo de mon installation (à savoir mon logement est neuf datant de 2018 et le garage est non attenant à l'habitation).

Le garage est donc non attenant à mon habitation. Il y a environ 20 mètres entre le disjoncteur coté habitation et le différentiel du garage.

Partie logement :

- Installation d'un disjoncteur 32A relié directement sur le bornier principal (phase neutre) en 6mm².

- Tirage d'un câble de 6mm2 (3G6 mm² u1000r2v) dans une gaine de 20mm sous la partie maison (gaine installé par électricien qui a fait la maison) puis dans dans une gaine de 25mm de la sortie de la maison vers le garage (cette même gaine de 25mm est situé dans un gaine TPC de 100. Cette gaine TPC est enterré à 70 cm de profondeur.

Donc pour résumer coté tableau principal j'ai mon 3G6 mm² qui est relié sur mon disjoncteur 32A (phase neutre) et sur le bornier terre.

Partie Garage :

- Création du passage en forant dans la dalle pour arriver dans le garage (toujours en faisant arriver dans le garage le TPC de 100).

- Installation d'un tableau pré-équipé SIEMENS à environ 1,50m de hauteur. (entre la dalle et le tableau remonté de mon câble électrique sous gaine de 25 dans une moulure de 10cm par 5cm.

- Ensuite, connexion du neutre/phase sur le différentiel puis terre sur le bornier terre.
    - Les disjoncteur suivant sont reliés basiquement entre eux via le peigne.
    - 2 modules prise 16A T sont installés dans le tableau.
    - 1 point éclairage relié en 2,5mm² sur disjoncteur 10A. (à court terme il y aura un interrupteur étanche car aujourd'hui je passe le disjoncteur en position ON pour allumer la lumière.


Vous avez un état "grossier" de mon installation.

J'aimerai donc faire passer le consuel pour valider "officiellement" mon installation.

Pensez vous que cela sera OK ?

Je suis à votre disposition pour complément d'infos.

Merci d'avance.
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, pour moi le câble en 6 carrés est sous dimensionner, de par la distance et de part ce qui est dans votre tableau électrique. un circuit éclairage avec des fils en 2.5 cela ne se fait pas,
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Du 6² sur 20m pour un tableau garage avec 2 circuits cela le fait quand même
Même en supposant qu'on tire 7kW (ce qui ne sera sans doute pas le cas), vous aurez une chute de tension de 2% ce qui reste dans les clous.


Par contre je ne comprend pas pourquoi vous voulez faire passer le consuel.
A partir du moment où ce que vous avez fait est conforme, ce bout de papier ne servira à rien à part vous couter de l'argent
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Bonjour,

Pour moi c'est pas trop mal. Les fils pour les lampes en 2.5mm² c'est inutile mais pas dérangent,le disjoncteur de 10A protégera les fils sans problème.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Isere
Bonjour,
Merci pour vos réponses.

Si cela vous semble dans les clous c'est super!

Concernant ce bout de papier c'est afin de faire valider en conformité mon installation.
Je suis en copropriété et les "texte" disent que cela doit être fait par un professionnel.
Vu qu'il n'y a rien de compliqué dans l'installation d'un garage secondaire je ne voulais pas payer un électricien.
Le consuel JAUNE coute environ 120 €. en cas de problème c'est surement mieux d'avoir cette "attestation".
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Renseignez vous auprès du consuel, mais je ne suis pas certain qu'on puisse avoir une attestation pour une partie de l'installation.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis avant-hier à 12h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir