Retour
Menu utilisateur
Menu

VMC double flux et odeur de fumée

Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 9.592 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
7
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Rennes (35)
Bonjour,

Je possède une VMC double flux depuis 3 ans. J'en suis contente, mais je rencontre un inconvénient, détaillé ci-dessous.
En hiver, selon les jours, j'ai des odeurs de fumée qui sont introduites dans ma maison par les bouches d'insufflation (c'est à dire dans mon séjour et mes chambres). Et ce ne sont rien d'autres que les fumées de ma propre cheminée, qui sont aspirées par ma VMC et insufflées dans mon logement :-(

Ca dépend bien sûr des conditions climatiques et surtout du sens du vent. Lorsque celui-ci rabat les fumées et est orienté à l'ouest, il dirige alors la fumée vers la prise d'air de ma VMC.

Ma prise d'air est située en toiture. Par rapport à la tête de ma cheminée, elle est à environ 8 mètres vers l'est et 2 mètres plus bas.

Lorsque ça arrive, je coupe ma VMC et je la rallume après.

Je recherche une solution pour ne plus avoir ce problème. Voici mes deux pistes de réflexion :
- déplacer la prise d'air extérieure. Mais ceci est très difficile, voire impossible (il aurait fallu le faire avant les travaux d'isolation et d'aménégement des combles)...
- changer le filtre de ma VMC (actuellement assez grossier) par un filtre plus fin (de type F7). Mais je ne sais pas où me le procurer et si ce type de filtre serait suffisant pour supprimer mon problème ?

Je vous remercie de votre aide
Messages : Env. 20
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Bas Rhin
Défaut de conception ... changer de filtre ne servira à rien, il faut déplacer la bouche.
Il n'y aurait pas moyen de prendre l'air en façade du local où elle est placée ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Rennes (35)
Non car la VMC est placée dans les combles.
Pour atteindre la façade de la maison (ou le débord de toiture), il faudrait redescendre le long de la toiture mais c'est compliqué avec l'isolation...
Vous êtes bien sûr qu'un filtre F7 ne supprimerait pas le problème ?
Messages : Env. 20
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Rennes (35)
Je pense avoir trouvé la solution pour déplacer la prise d'air sous le rebord de toiture, mais c'est assez compliqué.

Il faudrait que je passe un tuyau PVC plat rectangulaire (55 x 220 = équivalent diam.125 mm) entre les chevrons de ma toiture :



Je pourrai ainsi redescendre de mes combles perdues jusqu'au débord de toiture, où je placerai ma bouche d'aspiration.

Par contre pour pouvoir faire ça, je pense que je vais devoir découvrir une partie de la toiture...
Messages : Env. 20
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Rennes (35)
Bonjour,
Je reviens vers vous après avoir étudié la question du déplacement de la prise d’air de ma VMC.
Je pourrais également le faire en allant chercher le pignon ouest de ma maison.
La principale contrainte est la distance entre ce pignon et ma VMC : il y aurait environ 15 mètres de tuyau. Est-ce que cela pose problème ?
Il y a un deuxième élément à prendre en compte : je me rapprocherais de la ventilation secondaire de ma fosse (à 5 – 6 mètres). Mais compte-tenu de la configuration, je pense que le risque de contamination est très faible.
Voici un schéma :




Qu’en pensez-vous ? Merci
Messages : Env. 20
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
Hum

tu risques d'echanger une odeur de fumée en hiver par une odeur de M toute l'année ....

certes c'est en bas de la toiture mais qd meme il y a un risque

J'ai ma ventilation qui est en pied de toiture, et parfois je sens l'odeur au niveau du sol

un filtre charbon actif comme celui des hottes aspirantes de cuisines ne resoudrait t'il pas le pb ?

essayes avant de te lancer dans des manip complexes

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Rennes (35)
La prise d'air, une fois déplacée, ne serait pas en bas de la toiture mais sur le pignon, et qui plus est à l'opposé des vents dominants. Je pense que le risque d'odeurs est vraiment minime...
Messages : Env. 20
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Rennes (35)
Par contre que pensez-vous d'une longueur de 15 mètres entre la prise d'air et la VMC ? C'est surtout ça qui m'inquiète...
Messages : Env. 20
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message La Gaubretiere (85)
Bonjour,
J'ai aménagé il y a 2 ans et j'ai exactement le même problème, reflux des odeurs de cheminée à l'intérieur, comme vous, je coupe la vmc mais, cet hiver, les vents sont quasiment tout le temps à l'ouest et sud ouest,je ne l'ai pratiquement pas mise en route.
Un technicien d'Atlantis me conseille de placer la bouche d'insuflation au niveau du pignon.
Je me demande aussi si le haut de la cheminée qui ne dépasse pas de 40 cm le faitage de la maison mitoynnenne n'est pas la cause ?
Je suis vraiment déçue de cette installation
Moi aussi, j'attends une solution.

Elisabeth Pasquier
Messages : Env. 10
De : La Gaubretiere (85)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Rennes (35)
Nous avons en effet le même problème. Et je pense que la seule solution est en effet de déplacer la prise d'air.

Chez nous, la cheminée dépasse bien de 40 cm mais cela ne m'empêche pas d'avoir les odeurs de fumée quand les vents sont mal placés ! Selon les conditions climatique, la fumée peut très bien monter vers le ciel (donc là aucun problème) mais aussi être rabattue vers le bas. Et si la prise d'air de la VMC est dans sa direction, on a les odeurs à tous les coups.

Il faut donc trouver une solution en déplaçant la prise d'air (ce qui n'est pas forcément simple).

En tout cas un conseil pour toutes les personnes qui souhaitent installer une VMC double flux : ne mettez pas la prise d'air en toiture !!! Préférez un emplacement sur le pignon ou sous le débord de toiture.
Messages : Env. 20
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Charente Maritime
fanfan82 a écrit:Nous avons en effet le même problème. Et je pense que la seule solution est en effet de déplacer la prise d'air.

Chez nous, la cheminée dépasse bien de 40 cm mais cela ne m'empêche pas d'avoir les odeurs de fumée quand les vents sont mal placés ! Selon les conditions climatique, la fumée peut très bien monter vers le ciel (donc là aucun problème) mais aussi être rabattue vers le bas. Et si la prise d'air de la VMC est dans sa direction, on a les odeurs à tous les coups.

Il faut donc trouver une solution en déplaçant la prise d'air (ce qui n'est pas forcément simple).

En tout cas un conseil pour toutes les personnes qui souhaitent installer une VMC double flux : ne mettez pas la prise d'air en toiture !!! Préférez un emplacement sur le pignon ou sous le débord de toiture.


Bonsoir, j'ai une vmc df, la prise est d'air n'est pas sur le toit mais sur le pignon comme beaucoup le préconisent dans les messages ci dessus. MEME problème sauf que moi je n'ai pas de cheminee et j'aspire la fumee de mes chers voisins!
Je cherche également une solution côté filtre, qq un aurait il avance sur le sujet?
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Rennes (35)
Bonjour,

Je compte résoudre mon problème d'ici la fin de l'année (je refais actuellement le ravalement de la maison, donc si je dois déplacer ma prise d'air sur le pignon c'est maintenant ou jamais !)

Mais j'ai une autre idée qui m'est venue entre-temps et que je vais tester : je vais essayer de prendre l'air directement dans les combles perdues (nous avons un volume disponible au-dessus des chambres).
Cette solution offrirait plusieurs avantages :
- diminution du risque d'aspirer les odeurs de fumées
- gain calorifique (la température sous les combles étant globalement supérieure à la température extérieure, surtout lorsqu'il y a du soleil)
- travaux à réaliser bien moins lourds

D'un point de vue qualité d'air, je ne pense pas que cela pose problème, car je vais en profiter pour mettre en place un caisson de filtration avec filtres G4 + F5 (actuellement ma VMC n'est équipéé que d'un filtre G4).

Qu'en pensez-vous ?

Serait-ce une solution pour vous Airv17 ?
Messages : Env. 20
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Cote D'or
Pour nous la prise d'air est en haut du pignon sur la partie verticale avec un débord de toit d'environ 40 cm qui fait casquette. C'est la face au vent dominant
Le rejet est à mi pente sur la toiture à environ 10 metres
Pour l'aspiration il y a un tuyau isolé en 200 mm de 10 metres jusque la VMC DF qui passe dans les combles

SI vos combles sont isolées en LV ou roche soufflée ou alors s'il y a de la poussière vous ne pouvez pas directement aspirer in situ
normalement c'est g4 + f7 ou seulement F7 en insufflation
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Rennes (35)
visionmasterpro a écrit:SI vos combles sont isolées en LV ou roche soufflée ou alors s'il y a de la poussière vous ne pouvez pas directement aspirer in situ
normalement c'est g4 + f7  ou seulement F7 en insufflation

 
Les combles sont isolées avec de la laine de verre en rouleaux. Il y a aussi de la poussière, comme dans toutes les combles... 

Cependant :
- les fibres de laine de verre et la poussière sont déposés, ils ne sont pas en suspension. 
- la VMC étant équipée de filtres, il est impossible que des impuretés soient insufflées dans les pièces

De plus nos combles sont bien ventilées (des ventilations ont été installées par notre charpentier lors de la rénovation de la maison il y a 5 ans)

Qu'en dites-vous ?
Messages : Env. 20
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30000 message Gironde
Le coup des combles, je pense que c'est une fausse bonne idée.
Problème sanitaire et en plus, tu vas refroidir tes combles à vitesse V
Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le jeudi 04 avril 2024 à 21h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
6
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir