Pose compteur et 1er rendez-vous avez EDF

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.614 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 400 message Corse
Bonjour à tous,

Je suis actuellement en cours de raccordement d'une maison (rénovation) distante de 120ml de ma limite de propriété.

Ce matin, premier rendez-vous EDF sur site, et bien sur je tombe sur quelqu'un de super speed qui a répondu très vite à mes questions... j'aurais besoin de vos lumières !

Mon interrogation principale était de savoir si ils allaient me conseiller voir m'obliger d'utiliser la bonne section de cable entre le disjoncteur EDF et la maison (120 mètres) : il me répond vaguement de voir ça avec mon électricien mais que pour lui, il faudrait passer en 380V car trop de distance...
Heureusement grace à l'aide des membres du forum (merci Carminas) je sais qu'il faut partir sur du 120mm2 alu pour passer du 12kVA monphasé, mais eux visiblement n'ont pas le même niveau de compétence. Je n'ai pas envie de me payer un triphasé sans raison valable !

Ensuite il me dit que cet après-midi je dois me rendre à leur dépôt pour récupérer les coffrets que je pose à ma charge, jusque là pourquoi pas...

Je lui demande ensuite si ils ont besoin que le cable entre disjoncteur EDF et maison soit enterré avant d'effectuer la mise en service ?

Il me dit que non, ils auraient juste besoin du consuel et des coffrets cimentés pour effectuer le raccordement, le reste ils ne regardent pas.

Alors ma question : mais qui va s'intéresser à ce qui se passe entre le disjoncteur EDF et mon disjoncteur/coupure dans ma GTL ? le consuel ? personne ?

Merci d'avance !
Messages : Env. 400
Dept : Corse
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
vallica a écrit:Bonjour à tous,

Je suis actuellement en cours de raccordement d'une maison (rénovation) distante de 120ml de ma limite de propriété.

Ce matin, premier rendez-vous EDF sur site, et bien sur je tombe sur quelqu'un de super speed qui a répondu très vite à mes questions... j'aurais besoin de vos lumières !

Mon interrogation principale était de savoir si ils allaient me conseiller voir m'obliger d'utiliser la bonne section de cable entre le disjoncteur EDF et la maison (120 mètres) : il me répond vaguement de voir ça avec mon électricien mais que pour lui, il faudrait passer en 380V car trop de distance...

la réponse n'est pas mauvaise ... c'est juste un conseil ...

Heureusement grace à l'aide des membres du forum (merci Carminas) je sais qu'il faut partir sur du 120mm2 alu pour passer du 12kVA monphasé, mais eux visiblement n'ont pas le même niveau de compétence. Je n'ai pas envie de me payer un triphasé sans raison valable !

ce n'est pas qu'ils n'ont pas le même niveau de compétence ... c'est juste que ce câble ne les concerne pas... ce n'est pas leur problème et on ne peu avoir toutes les abaques en tête...

Ensuite il me dit que cet après-midi je dois me rendre à leur dépôt pour récupérer les coffrets que je pose à ma charge, jusque là pourquoi pas...

Je lui demande ensuite si ils ont besoin que le cable entre disjoncteur EDF et maison soit enterré avant d'effectuer la mise en service ?

Il me dit que non, ils auraient juste besoin du consuel et des coffrets cimentés pour effectuer le raccordement, le reste ils ne regardent pas.

exact...

Alors ma question : mais qui va s'intéresser à ce qui se passe entre le disjoncteur EDF et mon disjoncteur/coupure dans ma GTL ? le consuel ? personne ?

le consuel ou personne ... ça dépend... du consuel.

Merci d'avance !
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Corse
Ok merci je crois que je vais tenter ma chance en posant la question au consuel
Messages : Env. 400
Dept : Corse
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Le consuel ne vous répondra pas en direct.

Le mieux est que je vous donne la dernière version de la NF C 15-100 qui concerne ce point :





@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Corse
Merci Carminas, on retrouve bien le 70mm2 cuivre soit 120mm2 alu pour mes 120m.

J'ai par contre fait le tour de quelques détaillants en électricité cet après midi, et ils ne connaissent pas de fouets capables de réduire le 120 alu en 16 cuivre afin de me connecter aux disjoncteurs des 2 côtés de mon installation. Eux me préconisent des grilles de raccordement...

Connaîtriez vous une solution plus simple ? J'avais pourtant vu un soufflet chez Michaud qui réduisait jusqu'à 240mm2 en 50mm2 mais je ne sais pas si on peux lui même le réduire à 16mm2 via un second soufflet en cascade...
Messages : Env. 400
Dept : Corse
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Il me semble que michaud fait du 240 => 50 puis du 95 => 25

a votre place, je mettrai des fouets en cascade..
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Corse
Ok donc les 2 fouets Michaud en cascade ça passerait ?
Messages : Env. 400
Dept : Corse
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Je ne vois pas pourquoi ça ne passerai pas .. en fait
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Corse
N'ayant pas eu en main ces fouets j'ai du mal à savoir si la sortie en 50 du premier fouet peut se connecter correctement sur l'entree du second fouet. Et pour finir, je croyais que les disjoncteur était en 16 donc le 25 serait encore trop gros ?

Et au delà de l'aspect technique, est-ce que cela peut poser un souci au niveau consuel d'empiler 2 fouets ?
Messages : Env. 400
Dept : Corse
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
vallica a écrit:N'ayant pas eu en main ces fouets j'ai du mal à savoir si la sortie en 50 du premier fouet peut se connecter correctement sur l'entree du second fouet.

je ne sais pas trop ... il faudrait peut être contacter michaud et leur poser la question.
pour info, voici les fouets en question


Et pour finir, je croyais que les disjoncteur était en 16 donc le 25 serait encore trop gros ?

non. les DB supporte du 25². d'ailleurs, les tableau de compteur sont pré-équipé en 25²

Et au delà de l'aspect technique, est-ce que cela peut poser un souci au niveau consuel d'empiler 2 fouets ?

je ne vois pas pourquoi...

l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Corse
Merci pour ces éléments de réponse, je vais essayer d'avoir une reponse de Michaud directement !
Messages : Env. 400
Dept : Corse
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 23h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir