Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis sur branchement vers local technique ext

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.566 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 70 message Gard
Bonjour,
voila je suis en train de calculer mon installation électrique vers mon futur local technique pour ma piscine...
Actuellement de mon tableau principal Maison part un câble 3G6² de 20m protégé au départ par un disjoncteur de 20A qui va vers mon abri de jardin existant et a l'interieur de celui-ci j'ai un autre tableau avec un Interrupteur Diff et les dij pour l’éclairage et les prises de courant. Je voulais savoir si il était possible de faire pour ma nouvelle installation le même branchement entre abri de jardin et local technique pour éviter de repartir de mon tableau principal.
Merci de vos retours.
Messages : Env. 70
Dept : Gard
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Tout dépend de la puissance dont vous avez besoin dans le local technique et des longueurs des différentes liaisons

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Gard
Bonsoir Carminas,
ma liaison entre mon tableau principal et celui de l'abri de jardin existant est précisément de 28m.
Si je repart de l'abri de jardin vers le local technique il faudra un câble de 15m.
Dans le local technique il y'aura la pompe de 1CV, la lumière, une prise électrique... et éventuellement plus tard une PAC.
Messages : Env. 70
Dept : Gard
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est le éventuellement qui va poser problème car une PAC n'est pas négligeable et possède parfois un fort courant d'appel

Avec 45m de 6² et une chute tension maxi de 2% (qu'il usage de prendre pour ce genre d'usage) vous ne disposerez guère plus que de 3kW.

A vous de voir
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Gard
Donc le câblage d'un tableau a l'autre en "cascade" ça pose pas de problème au niveau des normes deja ?
J'ai vu qu'apparement vous conseillez de mettre un 32A comme dij en protection du cable de 6², actuellement j'ai un 20A sur mon tableau vers l'abri, dois-je le changer ?
Messages : Env. 70
Dept : Gard
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Aucun problème pour mettre en cascade

Compte tenu de la longueur, le disj 20A est bien approprié

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Gard
Carminas a écrit:Aucun problème pour mettre en cascade

Compte tenu de la longueur, le disj 20A est bien approprié

@+


Donc je laisse le 20A au niveau du tableau de la maison vers l'abri (d’ailleurs quelle est la puissance max que je dispose après les 28m ?).
Et au niveau du tableau de l'abri je protège toujours avec un 20A pour le câble qui ira vers le local ?
Messages : Env. 70
Dept : Gard
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Gard
Si je me conforme a ce qui est indiqué sur ce tableau ci-dessous:
au niveau de l'abri... après 28m avec du 6² je dispose de: 7KW et 15m plus loin (donc 43m) au niveau de l'abri j'aurais 4,5kW...
C'est pour ça que je pensais mettre le 32A pour protéger le câble jusqu’à l'abri et réutiliser le 20A pour protéger le câble vers le local.

Messages : Env. 70
Dept : Gard
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
20A pour les premier 28m vous autorise 4,6kW avec 1,9% de chute de tension.
Mettre un disj 16A pour les 15 derniers mètre qui vous autorise 3,6kW avec 0,8% de chute de tension me semble acceptable (2,7% maxi de chute de tension théorique cumulée que l'on atteindra jamais dans les faits)

Reste que sans connaitre les caractéristique de la PAC, c'est difficile de se prononcer

Le tableau que vous avez présenté est calculé avec une hypothèse de chute de tension maxi de 3% ce qui explique les écarts.


Pour rappel, il faut que la chute de tension maxi cumulée :
disjoncteur de branchement ERDF --> tableau principal
+ tableau principal --> tableau abri
+ tableau abri --> tableau piscine
+ tableau piscine --> circuit terminal
n'exède pas 3% pour l'éclairage et 5% pour les autres usages
@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Gard
Ok merci.
Je conserve donc le 20A d'origine dans mon tableau maison et je reproduis le même câblage dans celui de l'abri avec un 16A en protection du nouveau câble de 15m.
Du coup, je me pose une question... ça sert donc a rien de protéger a l’intérieur du tableau du local technique avec des dij supérieur a 16A si en amont le circuit est limité a cette ampérage ?
Messages : Env. 70
Dept : Gard
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui effectivement
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 09h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir