Prise de courant qui à pris feu

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.403 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Val D Oise
Bonjour,

Bien que je me doute un peu des raisons, j'aimerais connaître les causes de l'incident que j'ai rencontré.

Récemment j'ai refait une chambre et j'ai profité de rajouter une prise et amener
un câble au niveau du coin haut de ma fenêtre pour raccorder dans le futur un
mécanisme d'ouverture de volets battants.

Pour cela, comme je n'avais aucun moyen de tirer un câble jusqu'à l'armoire électrique,
j'ai fait les raccordements depuis mon radiateur (1000 w) qui se trouve à proximité.

Mais voilà que la personne chargée de poncer le plancher, a branché son appareil sur cette prise qui a pris feu quelque temps après.

Pourquoi n'y a t il eu aucun déclenchement du disjoncteur ni de fusible sauté ?

J'aimerais savoir à quoi est dû cet incident : à la machine ou bien à l'installation ?

Je voudrais joindre quelques photos mais comment faire ?.

Merci pour vos réponses.

Salutations
Messages : Env. 40
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Les radiateurs sont cablé en 1.5mm² et les prises logiquement en 2.5...
ensuite le fusible aurait du sauter car trop de puissance ou alors la protection est mal dimensionné
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

pour répondre de façon certaine, il faudrait voir cette prise ..

pour insérer des photos, vous pouvez les héberger sur un site dédié.... servimg, casimag.. ect et ensuite copier/coller le lien ici
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
horca a écrit:Les radiateurs sont cablé en 1.5mm² et les prises logiquement en 2.5...

les radiateurs sont souvent cablés en 2.5 ...
Comme Fab , il faudrait avoir une photo , et l'installation électrique est de quelle année?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Plobannalec (29)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnsoir

En général il s'agit d'un échauffement local du à un mauvais serrage d'un conducteur de la prise.

Il n'y a aucun moyen de détection car ce n'est ni une surcharge, ni un court circuit, ni une fuite de courant

Voir cet article :
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=11451

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Val D Oise
Bonjour,

Merci pour vos réponses.

L'installation date de fin décembre 1985

Ci-après les liens des photos :

- Prise à proximité du radiateur :
http://cjoint.com/?0LpnZKH6POp

- Raccordement côté prise :
http://cjoint.com/?0Lpn4OdypOB

- Ponceuse avec le fil brûlé :
http://cjoint.com/?0LpogJMSvNQ

- Raccordement côté radiateur :
http://cjoint.com/?0LpojOKyBjA

- Tableau électrique :
http://cjoint.com/?0LpolxYX7DF


Salutations
Messages : Env. 40
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Bonjour

je ne suis pas électricien de métier (cà c'est pour les critiques)
Tableau avec des fusibles = tu sera mort avant qu'ils ne déclenchent. En plus tu n'as que des 20 A donc il faut leur en envoyer pour qu'ils sautent.
Feu dans ta prise = problème de serrage = échauffement qui finit mal. il faut resserrer toutes les connexions (même sur ton tableau tu seras surpris).

(NB sur des installations en triphasé j'ai souvent trouvé des fusibles avec 30 °C de différence entre phase avec des phases à 80°C - le résultat était le tiens au bout de qques années sans remise en état).

A+/Lan
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Ludon Medoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

je n'ai pas l'impression que l’échauffement de la prise vienne des connexions des fils. ils ont l'air sain.

pour moi, cela viens plutôt, soit de la prise mâle, soit du contact entre la prise mâle et la prise femelle.

aucune protection n'aurai de toute façon pu éviter cela...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Comme Fab !!

Mauvais contact de la prise mâle ....

J'ai eu le même coup chez moi, sur une prise extérieure utilisée par un maçon....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Herault
Bonjour,

Comme plus haut, en cause sûrement la prise mâle.

J'ai eu 2 exemples d'échauffement, cependant sans que ça aille jusqu'à brûler la prise :
un aspirateur et un radiateur de 2000 W.
Dans les 2 cas la prise de l'appareil était une prise moulée, depuis je me méfie de ces prises moulées.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 14h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir