Env. 10 message Ain
Bonjour a tous
Je demandais avis sur schéma électrique
effectuer un copier coller a partir de photo filtre
mais aparament ça ne marche pas
il n'y a pas qu'en électricite que j'ai des grosse lacune
comment poster mon schéma ?
MERCI a tous
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si vous avez une image, il faut passer par un site hébergeur d'images

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Ain
Merci
http://zupimages.net/up/13/51/qe94.jpg
merci pour votre aide
j'espere que le lien marche
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous ne dites pas dans quel contexte vous faite ce schéma

Installation neuve ?
Rénovation totale ?
Rénovation partielle ?
Mise en sécurité ?

Je vous répond donc comme vous une installation neuve ou une rénovation totale

D'un point de vue normes
Vu qu'il n'y a que 3 ID, le logement fait forcément moins de 100m²
Le 2ème ID est trop chargé
Un consuel puriste pourrait considérer que les prises GTL et interphones sont des circuits spécialisés et qu'ils ne peuvent pas se trouver sous le type A 40A avec les plaques et le lL
Le circuit extérieur doit être attenant au batiment
Le séjour ne doit pas faire plus de 24m²
Avec un abonnement 12kVA vous aurez des DB 30/60A

Par ailleurs même si ce n'est pas une non conformité, je trouve que votre répartition n'est pas pertinente car mauvais sélectivité
- si l'ID1 coupe, il n'y a plus une prise et plus un éclairage qui fonctionne (pas facile pour dépanner)
- si l'ID2 coupe, vous ne pouvez plus ouvrir un seul VR

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Ain
Merci pour votre aide
Instalation neuve d'une petite maison de 75 m2 type 3
le sejour avec cuisine ouverte fait au environ de 35 M2
avec local tecknique accolé a la maison principale
doit je modifier l 'ID n° 2 et le passer en 63 A ou le decharger au profit du circuit 1 ?
quel sont les circuit qu'il serait judicieux de passer au circuit 1?
Que puis je mettre sous le circuit 3 TYPE ID classe A
Mon local tecknique ne se trouvant pas dans la maison quel est la solution la plus pertinente et la plus économique
suis je obliger d'avoir 2 ID de branchement ?
Merci pour votre réponse
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Avec 3 ID 40A c'est faisable
Par exemple comme ceci :

ID 30mA 40A type AC
Four
Lave-vaisselle
Prises cuisine
Eclairage nuit
VR jour
VMC
Prises GTL

ID 30mA 40A type AC
PRE
Chauffe-eau
Prises séjour
Eclairage extérieur
VR nuit
Interphone

ID 30mA 40A type A
Plaque
LL
Prises nuit
Eclairage jour

Pour le séjour on considère qu'il fait 35-8=27m². Il faut donc 8 prises mini dans la partie séjour

Le local technique c'est là où se trouve le disjoncteur ERDF ?
Si oui mettre un interrupteur sectionneur 63A en tête du tableau plutôt qu'un DB 500mA. C'est nettement moins cher

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Ain
Merci Carminas pour votre aide
Voici mes modifications
http://zupimages.net/up/13/51/8l3s.jpg
qu'en pensez vous
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous êtes toujours trop chargé sous l'ID2

Vous ne pouvez pas mettre sous un 40A, un circuit 32A + 2 gros consommateurs (LV + chauffe-eau)

Inspirez vous de ce que je vous ai proposé

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Ain
Malheureusement j'ai le balon , un 100 l sufiira largement
mais egalement un chauffe eau instantané pour le plancher chauffant en attendant la possibilité
d'une pompe a chaleur
ou mettre l'un et l'autre
doit je mette un 63 A sur le circuit 3
merci encore pour votre aide
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Inspirez vous de ce que je vous ai proposé
J'ai repris vos circuit à l'identique
Wink

Mais sinon vous pouvez toujours passer un ou des ID en 63A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Ain
Merci beaucoup pour votre aide
a bientot
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 13h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir