Salut,

je cherche qques chose du type relais ou électro-aimant ou autres...

Le principe :
Ce relais, comme je l'appel, devra comporter 2 entrées en 220v et et une sortie en 220V.
En cas de coupure de courrant sur l'arrivé d'une entrée, il devra basculer automatiquement sur l'alim de l'autre entrée.
une fois le courrant rétabli, le basculement sur l'alimentation 1 devra se refaire.

En décrivant, je dirait que c'est un va-et-vient automatique qui change de position si coupure de courrant...

Le tout pour alimenter une pompe de remonté en cas de coupure de courant via une batterie 12V 100AH et un transfo 12V==>220V acceptant 800w (pompe de 650w)

Merci pour votre aide à m'indiquer le nom de ce que je recherche.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Herault
Bonjour,

Juste une remarque, votre batterie délivre du 12 volts continu, vous ne pouvez pas brancher un transfo directement sur la batterie pour avoir du 220 volts.
Il vous faut utiliser un onduleur pour transformer le 12 volts continu en 220 volts alternatif.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Bern34 a écrit:Bonjour,

Juste une remarque, votre batterie délivre du 12 volts continu, vous ne pouvez pas brancher un transfo directement sur la batterie pour avoir du 220 volts.
Il vous faut utiliser un onduleur pour transformer le 12 volts continu en 220 volts alternatif.

@+


Merci,

Ben, j'ai déjà un petit boitier acheté chez Feu Vert je crois, qui me permet d'entrée en 12V continu et de sortir en 220V altérnatif max 800w. cela fonctionne et fait marcher ma pompe, mais le branchement de la pompe sur la batterie doit se faire manuellement en cas de coupure de courrant. Or, quand je ne suis pas là, et qu'une coupure de courrant se produit, pas de fonctionnement de la pompe...Et ça m'embête...

Mais le soucis, c'est pas ça, c'est le nom de ce relais que je cherche...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

il vous faudrait un relais monostable 1NF + NO. il serai alimenté en direct et donc excité si 230V. l'absence de courant le ferait retomber en position de repos.

je vais voir si je trouve ca pour vous donner une ref
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Autant pour moi ... il est plus prudent de passer egalement le neutre de la pompe par le contacteur.

voici:

www.hager.fr/professionnels/produits-anciens/ga01z/64357.htm?Suchbegriffe=GA01Z
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/CF2013/cm213600_175.pdf

le 412533.

il vous faut alimenter la bobine directement en sortie d'un disjoncteur 2A.

en sortie de la protection secteur 230V de la pompe, vous arrivez sur un contact NO (celui de gauche sur le schémas du 2eme lien) et repartez vers la pompe, le neutre de la pompe repasse par l'autre contact NO (le 3eme en partant de la gauche sur le schémas) du contacteur avant de retourner a sa protection.

en sortie de la protection secour 230V de la pompe, vous arrivez sur un contact NF (le 2eme en partant de la gauche) avec la phase et sur l'autre NF avec le neutre. ensuite vous pompez les 2 phase et les 2 neutres en aval du relais.

lorsque la bobine du relais sera alimenté en 230V, les NO se fermerons et ainsi enveron le 230V secteur vers la pompe et les NF s’ouvriront, empêchant le 230V secours d'aller vers la pompe et le 230V secteur d'aller vers votre convertisseur.

en absence de 230V, les NF se fermerons, alimentant ainsi la pompe par le convertisseur et le NO s’ouvriront empêchant le convertisseur d'alimenter tout le quartier ...

privilégiez un contacteur de qualité... une défaillance de celui ci pourrai envoyer 230V vers votre convertisseur ... voir, (pire) vers le réseau ERDF ...

avec une batterie de 100Ah, et une pompe de 650W, ça vous laisse moins de 2h d'autonomie...
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
fab1978 a écrit:Autant pour moi ... il est plus prudent de passer egalement le neutre de la pompe par le contacteur.

voici:

www.hager.fr/professionnels/produits-anciens/ga01z/64357.htm?Suchbegriffe=GA01Z
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/CF2013/cm213600_175.pdf

le 412533.

il vous faut alimenter la bobine directement en sortie d'un disjoncteur 2A.

en sortie de la protection secteur 230V de la pompe, vous arrivez sur un contact NO (celui de gauche sur le schémas du 2eme lien) et repartez vers la pompe, le neutre de la pompe repasse par l'autre contact NO (le 3eme en partant de la gauche sur le schémas) du contacteur avant de retourner a sa protection.

en sortie de la protection secour 230V de la pompe, vous arrivez sur un contact NF (le 2eme en partant de la gauche) avec la phase et sur l'autre NF avec le neutre. ensuite vous pompez les 2 phase et les 2 neutres en aval du relais.

lorsque la bobine du relais sera alimenté en 230V, les NO se fermerons et ainsi enveron le 230V secteur vers la pompe et les NF s’ouvriront, empêchant le 230V secours d'aller vers la pompe et le 230V secteur d'aller vers votre convertisseur.

en absence de 230V, les NF se fermerons, alimentant ainsi la pompe par le convertisseur et le NO s’ouvriront empêchant le convertisseur d'alimenter tout le quartier ...

privilégiez un contacteur de qualité... une défaillance de celui ci pourrai envoyer 230V vers votre convertisseur ... voir, (pire) vers le réseau ERDF ...

avec une batterie de 100Ah, et une pompe de 650W, ça vous laisse moins de 2h d'autonomie...


Merci,
Pour l'autonomie, oui, env. 2h.
Toutefois, la pompe ne fonctionne que par plage de 5-10min puis attend que l'eau remonte dans la cuve de stockage...
Suivant l'intensité des pluies, la cuve se remplit + ou - vite, mais elle ne fonctionne pas en continu...
ça laisse un peu de marge ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 00h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir