Bonjour a tous,

J avance petit a petit dans la construction de ma maison. L eletricitié sera bientot en place et voila donc la preparation de la pose de la chaudiere qui a lieu et pour la qu elle j'ai besoin de vos lumieres (suis toujours dans l electricité en ce moment ; ) )

J ai été assez surpris apres avoir vu la possiblité de la sortie de la ventouse avec le chauffagiste que le constructeur ne conserve pas son option mais propose quelque chose de plus simple (et moins cher).

Ma chaudiere est prevue au sous sol dans un local enterré mais qui est longé en exterieur par la descente de l escalier de service vers le sous sol. L'autre coté du local donne sous le future porche de la maison avec porte d entree (donc pas une bonne option pour la sortie)
Les seules options sont de faire sortir la ventouse du coté ou il y a l escalier de service, le chauffagiste a proposé de faire passer le conduit par devant (sous le porche et avec un coude le faire partir de coté pour passer sous la derniere marche de l escalier de service et avec un dernier coude sortir un peu plus loin derriere le muret de la descente d escalier.

Cette option un peu compliqué et avec quelque coude ne me pose pas de probleme la sortie etant a une distance de plus de 1 m de la maison caché derriere le mur de l escalier de service.

Mon constructeur pour faire plus simple propose de sortir en direct du coté de l escalier de service et d'avoir la ventouse au niveau des marche de l escalier (en plein dans l escalier...). On tomberai alors sur la partie haute de l escalier. La ventouse serait alors aussi a peine a plus d 1metre d'une fenetre du RdC et serais un obstacle direct dans la descente d escalier...

Pouvez vous me donner votre avis quand a l option de mon constructeur, est ce meme legal ? Je n arrive pas a imaginer la ventouse a 30cm au dessus d une des marches depassant de 20cm dans le haut de l escalier vers le sous sol et placee en dessous des fenetres du RdC...

Merci d avance de vos conseil et de votre avis sur le serieu de la proposition de mon constructeur !!!
Messages : Env. 100
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez sur la page devis chaudière gaz de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Env. 100 message Haut Rhin
Re bonjour,

Ma question n'a pas entrainer beaucoup de reponses...
Je joint une image qui indique ce que le constructeur propose et qui ne me semble pas raisonable / legal.

Merci d avance pour vos commentaires

position ventouse chaudiere
Messages : Env. 100
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Haut Rhin
Alors personne pour donner son avis sur la sortie de ma future chaudiere?
Messages : Env. 100
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
On peu dire qu'il est franchement limite de la part du concepteur de ne pas avoir penser à cela avant.

Concernant l'aspect réglementaire, la ventouse doit être située à plus de 30cm au dessus du niveau du sol, à plus de 40cm en dessous de la fenêtre, à plus de 15cm d'un obstacle latéral et à plus de 60cm d'un obstacle frontal (toutes cotes données à partir de l'axe du conduit). A priori ces conditions sont remplies pour la pose dans l'escalier (a voir un un plan précis).
Il sera toutefois impératif de poser une protection mécanique et anti-brulure.
La pose d'une main courante un peu plus écartée du mur que la ventouse permettra d'éviter les chutes que pourrait provoquer cet obstacle dans l'escalier.

@+
Messages : Env. 600
De : En Bord De Mer (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Haut Rhin
Salut merci pour la reponse.
Je vais voir pour les 60 cm frontal, l escalier dait 90 de large donc avec une sortie de 15 ou 20cm il resterait plus de 60.
C est limite quand meme comme proposition je trouve.

Dans tous les cas je vais partir sur l option d un passage sous l escalier par la facade avant pour avoir la sortie de l autre cote de l escalier. La plus value serait de 300 euros, c est ce que je negocie avec le constructeur il me confirme prochainement.
Vu le budget de mon projet je ne comprend pas comment pour cette petite somme le constructeur envisage de mettre la sortie dans l escalier, c est vraiment etrange... Dry

Pour tous ces details c est toujoirs moi qui doit gerer apres coup
j ai dessiner la maison et il semble qu en dehors du gros oeuvre les autres aspects n ont pas ete vu en details par le constructeur: "pas de probleme ce sera fait au moment voulu..."

En tout cas merci pour tes lumieres!
Messages : Env. 100
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 22h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir