Retour
Menu utilisateur
Menu

Résistance meubles bas suspendus?

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 841 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour à tous!!

Je voudrais avoir votre avis à propos de la résistance des meubles bas suspendus.
J'ai repéré une cuisine qui me plait beaucoup avec ces fameux meubles (deux).
La commerciale du premier magasin m'a indiqué qu'il n'y avait aucun souci et
qu'il suffisait de placer une "espèce de plaque horizontale" en - dessous afin de renforcer le meuble.

Dans la même chaine, j'ai demandé dans un autre magasin et la personne me l'a largement
déconseillé : elle m'a dit que cela ne tiendrait pas à moins de mettre un renfort en - dessous (ce
qui n'était pas esthétiquement le top d'après elle) à cause du poids de la vaisselles et du plan en granit.

Qu'en pensez - vous?
Le côté esthétique était vraiment intéressant mais je n'ai pas spécialement envie de retrouver les meubles
au sol un matin en me levant...

Bonne fin d'aprem!!

G.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez sur la page devis plomberie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Env. 700 message Puy De Dome
On peut tout accrocher à un mur. Faut juste que tout soit correctement dimensionné.
En fait, tout dépend de ton implantation (tes meubles suspendus sont ils encadrés par des meubles posés au sol ? Quelles sont leurs dimensions ? Quelle sont l'épaisseur et la profondeur du granit ?) et de la nature de tes murs.
Ensuite, il est évident que de faire un coffrage sous le meuble peut soutenir l'ensemble mais au détriment esthétique.
Messages : Env. 700
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Merci pour la réponse. Alors oui il y a un meuble posé au sol à côté de l'un deux. Pour les dimensions c'est du 90 et le granit ce sera à moi de voir mais je pense
que du 20 serait suffisant.
Encore merci et une très bonne soirée!
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 700 message Puy De Dome
Ca veut dire que les meubles auront à supporter leur poids (selon fabricant) + leur contenu (à définir selon ce que vous y mettrez) + le poids du granit (environ 60 kg). Soit au total entre 150 et 250 kg. Il faut vérifier que le système de suspension peut supporter cette charge + multiplier les points d'accroche au mur.
Messages : Env. 700
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 600 message Paris
Je deconseille tres fortement la suspente du bas avec une pierre. Je rappel tout de meme que le granit en 30 mm d' epaisseur est entre 80 et 90 kilo du M² ou alors fermer a moitié de profondeur de meuble avec un agglo de 19 doublé d' un ba 13 pour la finition.
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Albert Einstein
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Paris
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 05h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir