Retour
Menu utilisateur
Menu

Votre avis sur mon schéma multicouche

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.413 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 30 message 74300 (74)
Bonjour à tous,

Après avoir bien épluché les sites et les forums de plomberie, j'aurais aimé avoir votre avis sur mon installation de plomberie multicouche que je vais bientôt devoir réaliser.

Voici le lien du récit de ma construction : http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=21283

Mon installation sera entièrement en multicouche avec raccords à sertir (je pense prendre des raccords somatherm, est-ce du bon matos ??). J'ai déjà la pince à sertir que j'avais depuis un précédent chantier, c'est la pince de chez leroy malin avec machoires TH. Je pense qu'elle sera amplement suffisante pour l'installation que j'aurais à faire. Je n'ai sertis que quelques raccords avec pour l'instant.

Au niveau de l'installation, je n'ai pas grand chose de particulier. Mes 2 salles de bain sont l'une au dessus de l'autre et sont également au dessus du chauffe eau thermodynamique qui sera au sous-sol ceci afin de limiter au maximum les longueurs de tuyaux pour l'eau chaude. L'évier de la cuisine est quant à lui un peu plus loin du chauffe eau, environ 10m mais sera alimenté depuis la nourrice que je mettrais dans la salle de bain. Le tuyau sera donc de petite section sur la plus grande longueur pour limiter l'attente d'eau chaude.

J'ai essayé de respecter au mieux le principe de réduction des diamètres au fil des nourrices, sauf sur la première qui se trouve au sous sol qui me distribue le réseau dans la maison. Pensez vous que cela risque de poser problème au niveau de la perte de pression ?

Merci d'avance pour vos conseils avisés sur mon installation !


Schéma installation
Picto recompense Photographe
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30
De : 74300 (74)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez sur la page devis plomberie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Faux membre présumé Env. 90 message Malakoff (92)
Joli travail Biggrin ça a l'air parfait, j'ai juste une question par rapport à l'emplacement du réducteur de pression : pourquoi ne pas le mettre tout de suite après le clapet anti-retour, pour qu'il soit aussi utile pour les deux robinets extérieurs ?
Messages : Env. 90
De : Malakoff (92)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut boube74,
le clapet anti retour doit être avant la vanne avec purge sinon tu ne pourras pas décompresser ton réseau.
la premiere nourrice en 1" 3/4 ok pour le reste du 3/4 sortie 1/2 c'est suffisant.
pour le reste c'est bon, attention quand même au robinet dans le garage si celui si n'est pas isolé.


bon courage...
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 30 message 74300 (74)
NathBricole a écrit:Joli travail Biggrin ça a l'air parfait, j'ai juste une question par rapport à l'emplacement du réducteur de pression : pourquoi ne pas le mettre tout de suite après le clapet anti-retour, pour qu'il soit aussi utile pour les deux robinets extérieurs ?


Je ne l'ai pas mis exprès pour garder la pression du réseau pour ces 2 robinets où il y a souvent besoin d'avoir une bonne pression d'eau.
Picto recompense Photographe
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30
De : 74300 (74)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Faux membre présumé Env. 90 message Malakoff (92)
boube74 a écrit:
NathBricole a écrit:Joli travail Biggrin ça a l'air parfait, j'ai juste une question par rapport à l'emplacement du réducteur de pression : pourquoi ne pas le mettre tout de suite après le clapet anti-retour, pour qu'il soit aussi utile pour les deux robinets extérieurs ?


Je ne l'ai pas mis exprès pour garder la pression du réseau pour ces 2 robinets où il y a souvent besoin d'avoir une bonne pression d'eau.


ah d'accord ! c'est une très bonne idée, effectivement !
Messages : Env. 90
De : Malakoff (92)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 30 message 74300 (74)
losc72 a écrit:Salut boube74,
le clapet anti retour doit être avant la vanne avec purge sinon tu ne pourras pas décompresser ton réseau.
la premiere nourrice en 1" 3/4 ok pour le reste du 3/4 sortie 1/2 c'est suffisant.
pour le reste c'est bon, attention quand même au robinet dans le garage si celui si n'est pas isolé.


bon courage...


Merci Losc 72 pour ta remarque, effectivement ça sera mieux avec le clapet avant la vanne de purge !!

Pour les nourrices j'ai peur que ça fasse juste pour certains appareils sanitaires d'être en 1/2" surtout pour la baignoire ou la douche pour laquelle j'ai prévue une tête de douche intégrée au plafond (gros consommateur d'eau). Je n'ai pas beaucoup de nourrices et cela ne va pas énormément monter mon budget.
Picto recompense Photographe
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30
De : 74300 (74)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Morbihan
Bonjour,
Tu pourrais prévoir une arrivée d'eau chaude pour le lave vaisselle.
Cordialement
Messages : Env. 100
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 16h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir