Section de cable entre ERDF et Maison

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.613 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Haute Loire
Bonjour,

Je voudrais avoir votre avis sur la section que je dois utilisée pour raccorder mon installation au réseau Erdf distant de 46m.

C'est une alimentation en 12Kva monophasé et donc même si je resterais peut être qu'en 30A, je dois prévoir pour du 60A.

J'ai vu des abbaques de dimensionnement qui donnent une section de 25mm² jusqu'à 42m.

Je voulais savoir si je peux prendre le "risque" (vis à vis du consuel) de rester sur du 25mm² vu les 4m de plus qui m'obligerais normalement à mettre du 35mm².

Merci de vos réponse.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

C'est désormais normé par la NF C 15-100.
Je ne pense pas que cela vaille le coup de prendre le risque.
D'autant plus qu'il faut bien prendre en compte toute la longueur du câble, y compris la descente et la remontée

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Haute Loire
Merci pour votre réponse,

En fait les 46m sont vraiment du disjoncteur erdf à mon tableau de répartition. J'ai mesuré le tir fil que j'ai repassé en plus gros pour tiré le câble + la remontée jusqu'au futur inter sectionneur de tête de tableau. Si le consuel mesure la distance au sol il sera aux alentours de 39 à 40m. C'est tentant de passer en 25mm².

La chute de tension maximale admise est elle de 2% ou 3% ? Les abbaques donnent les sections pour 2% mais il y a parfois 3% qui revient dans les textes...
Messages : Env. 10
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 60 message Guignes (77)
Sebsoul43 a écrit:Merci pour votre réponse,

En fait les 46m sont vraiment du disjoncteur erdf à mon tableau de répartition. J'ai mesuré le tir fil que j'ai repassé en plus gros pour tiré le câble + la remontée jusqu'au futur inter sectionneur de tête de tableau. Si le consuel mesure la distance au sol il sera aux alentours de 39 à 40m. C'est tentant de passer en 25mm².

La chute de tension maximale admise est elle de 2% ou 3% ? Les abbaques donnent les sections pour 2% mais il y a parfois 3% qui revient dans les textes...


si tu compte rester en 12KVA MAX 25mm2 est suffisant par contre si tu compte passer du delà de 12kva il serais judicieux de mettre du 35mm2

De plus au vu de ta longueur coter ERDF le disjoncteur qu'il devront te poser est un selectif et toi au niveau de ton tableau de répartition tu devrais mettre un différentiel, ainsi tu évitera de sortir au coffret si ton général disjoncte, se sera celui dans ton logement qui disjonctera en premier
Messages : Env. 60
De : Guignes (77)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
scatalex77 a écrit:

si tu compte rester en 12KVA MAX 25mm2 est suffisant

c'est sujet a discutions ...

il dépasse les 2% de recommandation.
..

par contre si tu compte passer du delà de 12kva il serais judicieux de mettre du 35mm2

il ne passera jamais au delà de 12kVA en mono. ERDF ne le fait plus.

De plus au vu de ta longueur coter ERDF le disjoncteur qu'il devront te poser est un selectif et toi au niveau de ton tableau de répartition tu devrais mettre un différentiel, ainsi tu évitera de sortir au coffret si ton général disjoncte, se sera celui dans ton logement qui disjonctera en premier

c'est pas si simple... lire ceci:

[i]
attention. il ne faut pas croire que le simple fait d’installer un disjoncteur (quel qu'il soit) évite tous déclenchement du disjoncteur ERDF (500mA type S) a 40m ...

il tout d'abord savoir qu'un disjoncteur ERDF (500mA type S) déclenche pour 3 raison:

défaut différentiels (fuite de courants) c'est la seule fonction concernée par le retardement du type S.
court circuits
surcharge (dépassement de l'abonnement)

ensuite il faut se demander pourquoi on poserai un 2eme disjoncteur: il s'agit d'avoir un point de coupure d'urgence directement accessible de la maison en cas de problème sans devoir faire les 40m. c'est la seule exigence de la NF C 15-100 a ce sujet.

il existe 4 solutions, elles ont toutes avantage et inconvénients:
  • le disjoncteur identique a celui d'ERDF: c'est la loterie. il est impossible de dire lequel des 2 déclenchera en 1er quel que soit le motif de déclenchement. cependant, pour les défaut différentiel, le fait qu'il soit de type S (retardé) fait que les interrupteurs diff du tableau 30mA sauterons en 1er (avant le disj ERDF et avant le disj ajouté).
  • le disjoncteur 500mA type G (non retardé): il sautera avant le disjoncteur ERDF pour les défaut différentiels. mais probablement également avant les interrupteurs diff du tableau. plongeant ainsi la maison entièrement dans le noir au lieu d'une partie seulement si se sont les inters diff. pour les autre défauts (court circuit et surcharge), impossible de dire lequel des 2 sautera en 1er.
  • le disjoncteur non différentiel: il ne sautera pas sur défaut différentiel. laissant les inters du tableau travailler et, en ultime recours, le disjoncteur d'ERDF. pour les autre défauts (court circuit et surcharge), impossible de dire lequel des 2 sautera en 1er.
  • l'interrupteur sectionneur. lui ne saute pas. on le manœuvre manuellement. il ne déclenchera donc jamais. dans ce cas, le disjoncteur ERDF saute sur court circuit et sur surcharge. en cas de défaut différentiel, ce sont les inter du tableau qui travail.
tu l'aura compris, il n'existe pas de solution passe partout. personnellement, étant adepte de la loi de Murphy, je pense que le mieux est de faire en sorte que le disjoncteur ERDF ne saute pas: laisser les inters du tableau travailler (donc pas de type G) et limiter les surcharge en utilisant un délesteur correct connecté au compteur ERDF par teleinfo. de ce fait, on pose un simple interrupteur sectionneur, dans le tableau de répartition, qui fera son office de coupure générale. cela permet de gagner de la place dans la GTL, d’éviter de poser un tableau dédié au disjoncteur supplémentaire, et en plus coute moins chère en matériel.
[/i]
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
+1 avec fab (amical salut)

Pour en revenir aux 46m,la chute de tension maxi serait de 2,2% pour 60A avec du 25²
Sans doute tolérable, les 2% n'étant qu'une recommandation.

A voir cependant si vous êtes en bout de ligne ERDF avec une tension fournie plutôt basse en hiver, il serait sans doute plus sage de mettre du 35².

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Haute Loire
Merci à tous pour vos réponses précises et utiles.

Il revient à moi maintenant de me fixer sur le choix du câble et du disjoncteur ou inter-sectionneur de tête de tableau.
Je vous tiendrais au courant après le passage du consuel pour éventuellement rendre service à d'autres personnes dans un cas similaire.

Merci encore...
Messages : Env. 10
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Reims (51)
Bonjour,

Je souhaite raccorder une habitation (rénovation) qui se trouve au fond d'une copropriété à environ 35 - 40 mètres de la borne EDF. Les bâtiments plus proches déjà raccordés le sont en aérien depuis un paquet d'années. La ville est Reims (200 000 h). Mes questions sont les suivantes :


- Quel serait approximativement le coût de raccordement ERDF sur 35-40 mètres ?
- Ce raccordement doit-il être impérativement enterré ou bien peut-il passer en aérien ?

Merci de vos réponses

Egmont
Messages : Env. 10
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
egmont a écrit:Bonjour,

Je souhaite raccorder une habitation (rénovation) qui se trouve au fond d'une copropriété à environ 35 - 40 mètres de la borne EDF. Les bâtiments plus proches déjà raccordés le sont en aérien depuis un paquet d'années. La ville est Reims (200 000 h). Mes questions sont les suivantes :


- Quel serait approximativement le coût de raccordement ERDF sur 35-40 mètres ?

c'est un peu difficile a dire. quel statu ont les 35-40m ? copro, pleine propriété, servitude ?
existe t il déjà un raccordement sur le bâtiment ?

- Ce raccordement doit-il être impérativement enterré ou bien peut-il passer en aérien ?

pour être fait en aérien, il doit satisfaire a certaine condition... cet éloignement de 40m me laisse pense que la 1ere d'entre elle ne l'est pas : avoir un mur qui donne directement sur le domaine publique.

Merci de vos réponses

Egmont
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Reims (51)
Bonjour Fab1978,

En fait, le bâtiment que je souhaite transformer en logement est dans une copropriété où j'habite (12 logements + ce bâtiment de garages dont j'ai fait l'acquisition. Devant l'entrée de l'immeuble se trouve la borne EDF. Ensuite les câbles actuels passent le long des murs sous un premier porche et alimentent les compteurs situés dans deux cages d'escalier accessibles par une première cour intérieure. Cette première longueur de câble est d'environ 10-15 mètres. Pour accéder au bâtiment que je souhaite raccorder, il faut passer sous un deuxième porche qui débouche ensuite sur une deuxième cour intérieure et mon bâtiment au fond. Il n'existe actuellement aucun raccordement avec ce bâtiment du fond.

Merci d'avance
Messages : Env. 10
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
egmont a écrit:Bonjour Fab1978,

En fait, le bâtiment que je souhaite transformer en logement est dans une copropriété où j'habite (12 logements + ce bâtiment de garages dont j'ai fait l'acquisition. Devant l'entrée de l'immeuble se trouve la borne EDF. Ensuite les câbles actuels passent le long des murs sous un premier porche et alimentent les compteurs situés dans deux cages d'escalier accessibles par une première cour intérieure. Cette première longueur de câble est d'environ 10-15 mètres. Pour accéder au bâtiment que je souhaite raccorder, il faut passer sous un deuxième porche qui débouche ensuite sur une deuxième cour intérieure et mon bâtiment au fond. Il n'existe actuellement aucun raccordement avec ce bâtiment du fond.

Merci d'avance


ok ... c'est pas simple...

un croquis ?
des photos ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le mieux serait peut être de demander un devis à ERDF qui pourra voir sur place ce qui est le plus adapté en fonction de la configuration des lieux.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Reims (51)
Bâtiment au fond (deuxième cour)C'est le bâtiment du fond
Porches et cour intérieure 1
Entrée sur rue (Borne EDF)
Cable EDF et Gaz
Messages : Env. 10
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Ok ...

je n'ai pas la moindre idée de comment est traité cette situation...

contactez ERDF et demandez un devis.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Reims (51)
Merci Fab
Messages : Env. 10
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mardi 19 mars 2024 à 22h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir