Retour
Menu utilisateur
Menu

étanchéité sous-sol entérré

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.242 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 80 message Monestier (38)
Bonjour, nous avons construit sur un terrain en pente argileux. D'un coté de la maison nous avons une descente pour acceder au garage enterré. Nous sommes en train de "décaisser" ce côté de la maison pour mettre en place du gravier et éviter ainsi la boue.
En décaissant sur 20 cm on se rend compte qu'il n'y a aucune protection contre le mur (le mur est brut). Le delta Ms se trouve à plus de 20 cm sous la terre. La terre a donc été remise contre le haut du mur sans rien.

Il s'agit du garage mais est-ce normal? y a t'il des risques à long terme? Que devions-nous faire?

Merci pour vos réponses.
Messages : Env. 80
De : Monestier (38)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Vous avez une photo? qu'y avait-il de prévu au niveau du sous-sol comme protection? le delta ms est-il fixé au moyen d'un profilé?
Géotechnicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Salut,
Rappel pour la 8 258 685 017 fois : le Delta-MS ne sert pas à étancher !!!!
Il sert uniquement à protéger l'étanchéité contre le poinçonnement du remblais.
Si votre mur est "brut", c'est à dire sans enduit hydrofuge et sans "noir", vous avez eu de la chance qu'il n'y ai pas eu d'infiltration ! (et même très curieux)
Sauf si c'est un voile en béton banché bien évidement.
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Monestier (38)
Le delma SM n'est pas fixé par un profilé,

Le voile en béton banché ..... désolé mais c'est quoi???
Messages : Env. 80
De : Monestier (38)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
En voile en béton coulé en place, pas en agglo.
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Monestier (38)
Effectivement toute la partie enterré de la maison est en beton à branché. Aucune protection n est elle dans ce cas là?
Encore merci pour vos réponses.
Messages : Env. 80
De : Monestier (38)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Salut,
Si il est correctement réalisé, que je sache un mur entièrement coulé en place est étanche. Donc pas besoin d'étanchéité.
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Relativement étanche Donc cela veut dire qu'il accepte la présence de suintements pouvant atteindre 2 l/m²/j ponctuellement. Ce qui ne remet pas en cause sa propriété à destination dans "certaines caves" (là on est dans l'interprétation).

Cependant, le Delta MS, sert souvent, dans ces cas là (il me semble mais si je dis une c******* M. Tournesol devrait me reprendre), à considérer un drainage vertical qui permet de ne pas considérer de pousser hydraulique sur le mur.
Géotechnicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
+1

C'est une des fonctions du Delta MS.

Mais en principe, il n'y a que lorsque l'eau est "piégée" ou en cas de nappe qu'on prend la poussée hydrostatique. Mais implicitement, on la prend "un peu" en compte : pour un terrain "moyen" ou normalement humide, en l’absence d'essai de labo, on prend 1,8 t/m3 de densité quand la densité sèche est d'environ 1,5-1,6 t/m3, voire moins.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Moui... cela m'a toujours un peu intrigué quand même...
Je suis dans une région où il y a beaucoup de vieux "petits bassins agricoles", tous fait en béton brut... et l’intérieur et brut aussi (j'en ai déjà nettoyé un).
Aucun problème d'étanchéité (sauf si fissure).
Les bassins ont +/- 1 siècle, ils avaient un moyen de les rendre étanche dans la masse à l'époque ?
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Ben si ils sont en eau la plupart du temps, il y a plutôt déséquilibre Int/Ext, donc l'écoulement se fait plutôt depuis l'intérieur vers l'extérieur si le terrain extérieur n'est pas saturé. Ensuite pour la fissuration, les béton anciens étaient beaucoup moins "optimisés" en terme d'eau, donc moins de fissuration de retrait. J'avais lu à l'époque un technique de l'ingénieur qui expliquait bien ça, mais je sais pas où je l'ai mis...
Géotechnicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Re,
Les bassins ne sont pas enterré, les parois sont sur-élevé / sol.
C'est une sorte de chateau d'eau, mais chez nous on appel ça un bassin.
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Non c'est jamais parfaitement étanche
regarde, même pour les piscines municipales où un carrelage est fait dans le bassin (ce qui améliore encore l'étanchéité, il y a toujours des pertes par percolation de l'eau dans (et à travers) la masse du béton
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 18h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir